Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Ověření elektroinstalace, spotřebičů, nářadí => Téma založeno: Milannec 09.06.2010, 00:40



Název: Je dovolené užít v jedné místnosti zásuvkové obvody připojené na různé fáze?
Přispěvatel: Milannec 09.06.2010, 00:40
Potřebuji v jedné obytné místnosti domku (rekreační chalupa s velmi občasným topným provozem) užít výkonnější topení (tři přímotopy cca 2+2+1 kW tj. celkem asi 5kW). Lze do jedné místnosti vyvést dva resp. tři samostatné zásuvkové obvody každý napájený z jiné fáze? Samozřejmě každý okruh bude samostatně jištěný. Minimálně z jednoho okruhu (logicky toho s 1kW přímotopem) budou napájené i zbylé zásuvky v místnosti (obýváku). Je to tak správně nebo nějaká norma zakazuje užití více fází v jedné místnosti (v samostatných tj. různých zásuvkových obvodech)?


#105#


Název: Re: Je dovolené užít v jedné místnosti zásuvkové obvody připojené na různé fáze?
Přispěvatel: Jan Franěk 09.06.2010, 06:51
Nezakazuje. Samozřejmě je to možné i běžné řešení, pokud je tam zapotřebí třeba více přímotopů.

Důkazem toho jsou například kuchyně. Celá kuchyň na jednu fázi, by asi moc neustála nedělní provoz.

Jinak předpokládám, že pokud je to chalupa, asi nemáte "nízký tarif" ,  To je blokování spotřebičů v době vysokého tarifu (i když to mnoho chalup má) Jinak by vám nešli zásuvky, na okruhu s tím přímotopem, v některé hodiny.


Název: Re: Je dovolené užít v jedné místnosti zásuvkové obvody připojené na různé fáze?
Přispěvatel: Štefan Beláň 09.06.2010, 07:07
... Je to tak správně nebo nějaká norma zakazuje užití více fází v jedné místnosti (v samostatných tj. různých zásuvkových obvodech)?

TO: Milannec

Jenom jedno drobné upozornění na technické řešení, které se občas nedodržuje. :(
Pokud budete používat společný rámeček pro více zásuvek (přístrojů),  je nutné používat složené sestavy krabic, tj. nelze použít typ vícenásobné krabice bez dělících přepážek. Tyto jsou určeny pouze pro přístroje napojené z jednoho obvodu. :)


Název: Re: Je dovolené užít v jedné místnosti zásuvkové obvody připojené na různé fáze?
Přispěvatel: Radek Červený 09.06.2010, 19:51
Ještě jeden z praxe:
Pokud budete tyto zásuvky používat pro vytápění, nic se nestane. Pokud by do budoucna z jakéhokoliv důvodu byly využity jinak, například pro AV techniku, zřejmě vám napájení této techniky z různých fází způsobí problémy v kvalitě signálu.


Název: Re: Je dovolené užít v jedné místnosti zásuvkové obvody připojené na různé fáze?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 09.06.2010, 21:09
Pokud by do budoucna z jakéhokoliv důvodu byly využity jinak, například pro AV techniku, zřejmě vám napájení této techniky z různých fází způsobí problémy v kvalitě signálu.

Tuším, že potenciální problém nebude v různých fázích, ale v různých (a dlouhých) PE vodičích, které různé fáze nutně nesou s sebou. Na rozdíl od prosmyčkovanýc h zásuvek na jednom zásuvkovém obvodu, které znamenají krátký spoj mezi ochrannými kolíky a tedy jen malou zemní smyčku.


Název: Re: Je dovolené užít v jedné místnosti zásuvkové obvody připojené na různé fáze?
Přispěvatel: Zdenek Hejčl 09.06.2010, 23:11
Jen aby to nebyl nakonec sdružený zásuvkový obvod..... (zle)


Název: Re: Je dovolené užít v jedné místnosti zásuvkové obvody připojené na různé fáze?
Přispěvatel: Milannec 10.06.2010, 08:24
AV technika bude připojena jen na jednu fázi. I umístění zásuvek bude takové, aby pokud možno nikoho ani nenapadlo AV zařízení připojovat jinam, než na zásuvky té jediné fáze (budou poblíž anténní zásuvky a nikde jinde). Do budoucna předpokládám, že minimálně jedna ze zásuvek pro přímotop se možná zruší, resp. předělá k napájení podlahového topení, pokud se bude časem dělat betonová podlaha (nyní dřevěná).


Název: Re: Je dovolené užít v jedné místnosti zásuvkové obvody připojené na různé fáze?
Přispěvatel: Otakar Dosbaba 10.06.2010, 11:57
Ach jo, že je tak hluboce zakořeněný ten mýtus o rozdílných fázích, způsobujících brumy.... Tomáš Fuk to uvádí správně.

Co je tak strašného na sdruženém zásuvkovém obvodu? Je to sice trochu odjinud, ale co takhle třeba staveništní, či jiná podobná zásuvková skříň s pětižilovým kabelem, 5P/16A vidlicí a s jednofázovými zásuvkami bez jištění? To není sdružený zásuvkový obvod?