Název: Platí stejné podmínky přívodního kabelu min. průřez 10mm na chatu i na dům?
Přispěvatel: Petr Starosta 28.05.2010, 00:11
Mám dělat chatu, kde je z hodin natažen do hrubé stavby do sklepa 4Bx6 Al a je zakončen ve skříni trojfázovým 10A jističem.
Dál bych už já táhl asi 7m do přízemí do rozvaděče 5Cx4 Cu.
A jedná se mi o to jestli tím není něco porušeno, protože do každé stavby by měl vézt minimálně 4Bx10mm Cu, nebo 4Bx16mm Al ...
Je to malá chata, tak přívod do sklepa 4Bx6 Al je myslím dostačující.




#105#


Název: Re: Platí stejné podmínky přívodního kabelu min. průřez 10mm na chatu i na dům?
Přispěvatel: Petr Mužík 28.05.2010, 13:30
U hlavního domovního vedení a odbočky od elektroměru, jak píšete, máte pravděpodobně síť TN-C (tzn. vodič PEN),  od toho se odvíjí požadavek normy ČSN 33 2000-5-54 ed. 2 čl. 543.4.1 kde ja napsáno, že minimální průřezy vodičů PEN jsou 16mm2 Al a 10mm2 Cu, a také je tam napsáno, že je to hlavně z důvodu mechanické pevnosti. Tzn.,  že i když se vám zdá, že z hlediska proudové zatížitelnosti je vodič předimenzován, rozhodující je zde právě mechanická pevnost vodiče.
A je jedno jestli se jedná o chatku nebo rodinný dům, to už norma neřeší.
Nechtěl bych zde otvírat otázku vzhledem k čl. NA19.2 výše uvedené normy, na toto téma zde bylo již hodně diskuzí.