Zatepluji chatu ,  stěny jsou dřevěné a vyplněné skelnou vatou.
Kabely tahám v chráničkách pod palubkami (jsou v podstatě zamáčklé ve skelné vatě)
Ale: ted se potřebuji dostat skrze trám.
Mohu pouze vyvrtat díru skrze trám a kabel CYKY 3x2,5 tím trámem protáhnout?
Nebo norma přikazuje nějakou chráničku?



#105#


Název: Re: Mohu pouze vyvrtat díru skrze trám a kabel CYKY 3x2,5 tím trámem protáhnout?
Přispěvatel: Pavel Stránský 111 21.05.2010, 16:24
Pokud je to opravdu kabel CYKY tak můžete.


Název: Re: Mohu pouze vyvrtat díru skrze trám a kabel CYKY 3x2,5 tím trámem protáhnout?
Přispěvatel: Kamil Táborský 21.05.2010, 17:13
Ale bezpodmínečně dodržujte správné jištění dle průřezů vodičů !

 1,5mm2  -  max jistič 10A     2,5mm2  - max jistič 16A                                                                                

NIKOLIV  1,5MM2  - 16A   (!)


Název: Re: Mohu pouze vyvrtat díru skrze trám a kabel CYKY 3x2,5 tím trámem protáhnout?
Přispěvatel: Ladislav Ženíšek 21.05.2010, 17:30
Vše již bylo řečeno (napsáno),  pozor na odbočné krabice!


Název: Re: Mohu pouze vyvrtat díru skrze trám a kabel CYKY 3x2,5 tím trámem protáhnout?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 21.05.2010, 22:14
Ale bezpodmínečně dodržujte správné jištění dle průřezů vodičů !

 1,5mm2  -  max jistič 10A     2,5mm2  - max jistič 16A                                                                                

Myslíte, že pro kabel uložený v tepelné izolaci (skelná vata) je to dostačující omezení?


Název: Re: Mohu pouze vyvrtat díru skrze trám a kabel CYKY 3x2,5 tím trámem protáhnout?
Přispěvatel: Miloslav Dunda 22.05.2010, 05:29
To navržené jištění je v pořádku. Jedná se o uložení typu A.


Název: Re: Mohu pouze vyvrtat díru skrze trám a kabel CYKY 3x2,5 tím trámem protáhnout?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 22.05.2010, 09:19
To navržené jištění je v pořádku. Jedná se o uložení typu A.
Máte pravdu.


Název: Re: Mohu pouze vyvrtat díru skrze trám a kabel CYKY 3x2,5 tím trámem protáhnout?
Přispěvatel: IM 22.05.2010, 10:16
To navržené jištění je v pořádku. Jedná se o uložení typu A.
Pouze z hlediska zatížitelnosti kabelu.


Název: Re: Mohu pouze vyvrtat díru skrze trám a kabel CYKY 3x2,5 tím trámem protáhnout?
Přispěvatel: Kamil Táborský 22.05.2010, 15:18
Ale bezpodmínečně dodržujte správné jištění dle průřezů vodičů !

 1,5mm2  -  max jistič 10A     2,5mm2  - max jistič 16A                                                                                 

NIKOLIV  1,5MM2  - 16A   (!)
¨


Myslíte, že pro kabel uložený v tepelné izolaci (skelná vata) je to dostačující omezení?


Já nechápu,že na tomto foru se musí najít vždy někdo,kdo musí vyvrátit tvrzení tohoto druhýho. (zliskat)

Co se vám na těch hodnotách nezdá? Na tom se nedá nikdy nic pokazit at je uložení jakékoliv.



Název: Re: Mohu pouze vyvrtat díru skrze trám a kabel CYKY 3x2,5 tím trámem protáhnout?
Přispěvatel: Jan Alin 22.05.2010, 15:28
1,5mm2  -  max jistič 10A     2,5mm2  - max jistič 16A         

Co se vám na těch hodnotách nezdá? Na tom se nedá nikdy nic pokazit at je uložení jakékoliv.

V případě tazatele asi nebude problém ale dovolím si tvrdit že jistit 16A jističem kabel 2,5mm2 uložený pěkně natěsno ve skelné vatě a zatížený trvale 15A po čase odejde do věčných lovišť a budete rád když při tom nevzplane objekt, výpočty nevýpočty. Na tom se dá pokazit dost když se problém neřeší komplexně. Takovéhle zjednodušování není nikdy prospěšné a může být i nebezpečné.


Název: Re: Mohu pouze vyvrtat díru skrze trám a kabel CYKY 3x2,5 tím trámem protáhnout?
Přispěvatel: Miloslav Dunda 22.05.2010, 21:39
Pane Alin nemělo by to vadit. V uložení A je dovolená zatížitelnost kabelu 3x2,5 19,5A
jštění pojiskou má být 10A, jističem 16A. tazatel zřejmě navíc to míní na chatě, chalupě nebo RD, kde nelze uvažovat ani souběh a kabel nebude zatížen celý den. Pro odpověď ještě výš - nevím kdo, tak na uložení velice záleží a né, že né.


Název: Re: Mohu pouze vyvrtat díru skrze trám a kabel CYKY 3x2,5 tím trámem protáhnout?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 22.05.2010, 21:51
S ohledem na charakteristik u jističe je to hodně "na hraně" (16A + 45%),  za hodinu se prostor s kabelem slušně vytopí, když se to bude častěji opakovat...


Název: Re: Mohu pouze vyvrtat díru skrze trám a kabel CYKY 3x2,5 tím trámem protáhnout?
Přispěvatel: Miloslav Dunda 22.05.2010, 22:05
Tazatel nepíše jakou charakteristik u jističe má, ale je to úplně jedno. Předpokládám, že B, ale i kdyby měl jinou, tak norma dovolenou zatížitelnost vodičů podle charakteristik jističe neřeší. Rozlišuje pouze pojistky a jističe. Tam rozdíl je. 


Název: Re: Mohu pouze vyvrtat díru skrze trám a kabel CYKY 3x2,5 tím trámem protáhnout?
Přispěvatel: Jan Alin 22.05.2010, 22:08
Pane Alin nemělo by to vadit. V uložení A je dovolená zatížitelnost kabelu 3x2,5 19,5A
jštění pojiskou má být 10A, jističem 16A. tazatel zřejmě navíc to míní na chatě, chalupě nebo RD, kde nelze uvažovat ani souběh a kabel nebude zatížen celý den. Pro odpověď ještě výš - nevím kdo, tak na uložení velice záleží a né, že né.

Já vím, proto jsem uvedl že to v případě tazatele nebude vadit.
Reagoval jsem spíš na tvrzení p.Táborského "Na tom se nedá nikdy nic pokazit at je uložení jakékoliv". Vždy se najde situace kdy naprosto běžné setkání absolutně selže takže tvrdit že se na tom nikdy nedá nic pokazit považuji za nesprávné. Zvlášť když jsem se sám takhle před lety napálil a byl potom za blbce.  :'(


Název: Re: Mohu pouze vyvrtat díru skrze trám a kabel CYKY 3x2,5 tím trámem protáhnout?
Přispěvatel: Miloslav Dunda 22.05.2010, 22:20
O.K. pane Alin


Název: Re: Mohu pouze vyvrtat díru skrze trám a kabel CYKY 3x2,5 tím trámem protáhnout?
Přispěvatel: ondrejondrejondrej 25.05.2010, 15:45
Pánové,
Děkuji za řadu odpovědí a názorů. Šlo mě hlavně o to jak se dostat bezpečně skrze trám. Ostatní zmáknu.

Děkuji takhle mě to stačí až až