Název: Je definován požadavek na volný prostor před zásuvkou? Přispěvatel: Jiří Schwarz 10.05.2010, 11:43 Představte si výklenek ve zdi, hloubka cca 20 cm, na boku je zásuvka 230V a ve výklenku je zavěšena police s jistým zařízením, které je ze zásuvky napájeno.
Není problém vidlici ze zásuvky vytahnout a zasunout zpět. Když jsem ale chtěl ověřit parametry, kvůli nedostatku prostoru jsem nedokázal do zásuvky zasunou zásuvkový adaptér ani jednotlivé měřicí špičky (EUROTEST 61557) Stačí, když jde bez problémů připojit a odpojit standartní vidlice, nebo je nějaký požadavek na volný prostor před zásuvkou? Název: Re: Je definován požadavek na volný prostor před zásuvkou? Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 10.05.2010, 12:26 Ona je asi stejně velká část instalovaných zásuvek v praxi skryta za nábytkem. :'(
Ve Vašem případě je možno provést měření přes prodlužovačku. Název: Re: Je definován požadavek na volný prostor před zásuvkou? Přispěvatel: Miroslav Minařík 10.05.2010, 12:28 Ona je asi stejně velká část instalovaných zásuvek v praxi skryta za nábytkem. :'( Přesně tak. Logicky přece není možné umístit zásuvku ve zdi tak, aby v budoucnu (po změně vlastníka prostor) nebyla potřeba v jiné části místnosti.Ve Vašem případě je možno provést měření přes prodlužovačku. Název: Re: Je definován požadavek na volný prostor před zásuvkou? Přispěvatel: Štefan Beláň 10.05.2010, 15:06 TO: Schwarz
Přístupnost elektrických zařízení řeší. ČSN 33 2000-1 ed.2, čl. 132.12 ČSN 33 2000-5-51 ed. 3, čl. 513 Určitě bych toho našel víc, ale toto Vám postačí. :) |