Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Téma založeno: Martin Mlkar 05.05.2010, 22:45



Název: Musí být jištěn ovládací obvod pro osvětlení zvlášť?
Přispěvatel: Martin Mlkar 05.05.2010, 22:45
Mějme osvětlení na chodbě ovládané pomocí pohybového čidla, které spíná stykač a ten po-té svítidla na chodbě. Je potřeba jistit cívku stykače (včetně pohyb. čidla) zvlášť nebo je možné využít stejného jističe B10A/1f, který slouží pro osvětlení na chodbě?

Jistič FA1 B10/1f kontakt 2 -> pohybové čidlo -> cívka stykače A1 (A2 - N)
stejný jistič FA1  kontakt 2 ->  spínací kontakty stykače -> osvětlení


#105#


Název: Re: Musí být jištěn ovládací obvod pro osvětlení zvlášť?
Přispěvatel: Jan Franěk 05.05.2010, 23:29
Pokud výrobce toho stykače, nebo relé, neurčí jinou specifikaci předjištění, tak to tak může být. Osobně bych ale použil jistič zvlášť a mnohem nižší hodnoty. Například 2A


Název: Re: Musí být jištěn ovládací obvod pro osvětlení zvlášť?
Přispěvatel: Oliver Mička 06.05.2010, 00:20
Sám na podobné veci ako je istenie cievok stykačov a reléa kontroliek používam isitč/e  C2/1  :)


Název: Re: Musí být jištěn ovládací obvod pro osvětlení zvlášť?
Přispěvatel: František Šohajda 06.05.2010, 13:57
Co jsem dělal revize, vždy projektant tam dal na cívku stykače, relé  C1 jistič, pokud byla na 230V.


Název: Re: Musí být jištěn ovládací obvod pro osvětlení zvlášť?
Přispěvatel: František Šohajda 06.05.2010, 19:20
Jen doplňuji jistič je 1A/C.. :)


Název: Re: Musí být jištěn ovládací obvod pro osvětlení zvlášť?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 06.05.2010, 20:00
Sám na podobné veci ako je istenie cievok stykačov a reléa kontroliek používam isitč/e  C2/1  :)
To není příliš vhodná volba.  Všichni víme, jak to v ovládačkách vypadá. Natažený je to tkaničkama přes spoustu svorek.

Jistič 2C pro vypnutí potřebuje impedanci okolo 8 ohm. Jističi 2B stačí impedance dvojnásobná. Dvojnásobná bezpečnost je určitě akceptovatelná, co říkáte?


Název: Re: Musí být jištěn ovládací obvod pro osvětlení zvlášť?
Přispěvatel: Martin Mlkar 06.05.2010, 20:42
Pokud výrobce toho stykače, nebo relé, neurčí jinou specifikaci předjištění, tak to tak může být. Osobně bych ale použil jistič zvlášť a mnohem nižší hodnoty. Například 2A
Výrobcům stykačů nevadí jištění cívky pomocí jističe B10/1f. Ověřeno u 4 výrobců 4 nejsou proti.