Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Elektromateriál - diskuse o materiálech a jejich použití => Téma založeno: Pavol Randík89 27.04.2010, 13:10



Název: Môže sa vyhotoviť elektroinštalácia na drevenej stene vodičmi CY?
Přispěvatel: Pavol Randík89 27.04.2010, 13:10

Potreboval by som radu od odborníka či je možné zhotoviť inštaláciu v rúrkach vodičmi CY.
Jedná sa o dve miestnosti.1 x svetelný obvod ,  2 x zas.obvod.
Sused od vedľa má inštaláciu ťahanú vodičmi CY v rúrkach.Stavbu má už dokončenú a ostal mu tento materiál a ponúka mi ho zadarmo ako dobrý sused. ::)
Potrebujem vedieť či to neodporuje žiadnej norme mať vodiče CY v  rúrke na drevenej stene.
Takto by som ušetril za materiál.
Ak to tak môže byť ,  tak svojej žene kúpim niečo pekné a ešte aj so susedom to zapijeme. (zle)
 

#105#


Název: Re: Môže sa vyhotoviť elektroinštalácia na drevenej stene vodičmi CY?
Přispěvatel: Neverifikovaný uživatel 28.04.2010, 12:32
Ano, možné to je.
Alf


#105# POZOR! Uživatel používá sedm identit!


Název: Re: Môže sa vyhotoviť elektroinštalácia na drevenej stene vodičmi CY?
Přispěvatel: Pavol Randík89 28.04.2010, 15:44
Tak to som celkom rád že to nie je problém.
No aj tak sa popýtam na to elektrikára  čo robil inštaláciu susedovi či je to v poriadku a nemôže vzniknúť
vážny problém.


Název: Re: Môže sa vyhotoviť elektroinštalácia na drevenej stene vodičmi CY?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 28.04.2010, 21:22
A dobře si poznamenejte číslo

150 !!

Vodič CY asi nebude mít stejný atest na požární odolnost jako kabel CYKY.
A dřevěná stěna, to je taky skvělá "maličkost".

Já bych do takového šetření na nepravém místě nešel!
A dělat na tom revizi, to už bych vůbec nechtěl.
Jen tak na okraj - co projekt resp. projektant?


Název: Re: Môže sa vyhotoviť elektroinštalácia na drevenej stene vodičmi CY?
Přispěvatel: Miroslav Minařík 28.04.2010, 22:17
A dobře si poznamenejte číslo

150 !

Vodič CY asi nebude mít stejný atest na požární odolnost jako kabel CYKY.
A dřevěná stěna, to je taky skvělá "maličkost".

Já bych do takového šetření na nepravém místě nešel!
A dělat na tom revizi, to už bych vůbec nechtěl.
Jen tak na okraj - co projekt resp. projektant?
Podívej se ještě jednou na ty předchozí tři příspěvky a zkus zhodnotit jejich obsah.
Asi je to bez komentáře, ne?
Myslíš, že to rozpozná nějaký spotřebitel?


Název: Re: Môže sa vyhotoviť elektroinštalácia na drevenej stene vodičmi CY?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 28.04.2010, 23:02
Elektroinstala ce na nebo v hořlavých pokladech je celkem složitá problematika. Na výběr vhodného řešení elektroinstala ce má vliv několik faktorů, např. stupeň hořlavosti podkladu.

Každopádně je to úkol pro projektanta, ten by měl vše vyřešit.

Obecně lze říci, že vodiče v trubkách zřejmě nebude možné použít, pro tyto účely se přednostně používají kabely CYKY. Dále jsou nutné speciální krabice přístrojové i odbočné, zřejmě také bude možné použít jen určitý druh spínačů a zásuvek (které jsou určené k montaži na hořlavé podklady),  dále také jen určitý typ svítidel atd.
Pro obecnou ochranu před požárem se také používají proudové chrániče, s reziduálním proudem do 0,3A.

Prostě jde o poměrně složitou problematiku, kterou není vhodné podceňovat.