Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => Oblast řešení teoretických úvah => Téma založeno: PilíkF 26.04.2010, 19:23



Název: Jak zapojit 3f motorový spouštěč pro 1f motor?
Přispěvatel: PilíkF 26.04.2010, 19:23
Jak zapojit 3f motorový spoučtěč  pro 1f motor? Musí být zapojeny kontakty do serie? Pokud se nepletu tak u klasických ochran se to tak dělá.


#105#


Název: Re: Jak zapojit 3f motorový spouštěč pro 1f motor?
Přispěvatel: Georgis Fasulis 27.04.2010, 09:19
Nemusí. A jestli myslíte klasickou ochranou nadproudé relé, tak ani tam nemusíte jednofázový motor zapojovat v sérii přes všechny kontakty nadproudého relé. Každá fáze je u nadproudých relé i motor. spouštěčů kontrolována nezávisle zvlášť.


Název: Re: Jak zapojit 3f motorový spouštěč pro 1f motor?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 27.04.2010, 09:34
Pozor, motorové spouštěče mívají ochranu proti výpadku jedné fáze,  takže je nutné zapojit kontakty do serie, aby proud tekl přes všechny tři. Jinak vám bude padat. Mrkněte do katalogu výrobce.


Název: Re: Jak zapojit 3f motorový spouštěč pro 1f motor?
Přispěvatel: Georgis Fasulis 27.04.2010, 14:56
Pozor, motorové spouštěče mívají ochranu proti výpadku jedné fáze,  takže je nutné zapojit kontakty do serie,
Omlouvám se, máte pravdu, neuvědomil jsem si to.


Název: Re: Jak zapojit 3f motorový spouštěč pro 1f motor?
Přispěvatel: Jaroslav Borovec 16.10.2010, 18:12
Omlouvám se, máte pravdu, neuvědomil jsem si to.

Technický přesun tématu. #4#
Téma je přesunuto a znovu otevřeno.


Název: Re: Jak zapojit 3f motorový spouštěč pro 1f motor?
Přispěvatel: Tony5 03.05.2019, 09:08
Které zapojení je v tomto případě vhodnější? Jedno je z katalogu OEZ, druhý Noark.


Název: Re: Jak zapojit 3f motorový spouštěč pro 1f motor?
Přispěvatel: T. Málek 03.05.2019, 21:47
Používáme první, protože se N rozvádí ve svorkovnici hřebenem. Pokud je napájení ze zásuvky, pouzil bych druhé, protože jsou jištěné oba póly (navime kde je fáze a N)


Název: Re: Jak zapojit 3f motorový spouštěč pro 1f motor?
Přispěvatel: Václav Třetí 04.05.2019, 04:03
Já dodám že z hlediska ochrany motoru jsou zapojení rovnocenná.