Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Téma založeno: Karel Kališ 15.04.2010, 09:42



Název: Jak posuzovat při provozu malé centrály?
Přispěvatel: Karel Kališ 15.04.2010, 09:42
Jak posuzovat zapojení malé elektrocentrál y /cca do 10kW/ při provozu ?
Jako IT,TT ?

#117#



Název: Re: Jak posuzovat při provozu malé centrály?
Přispěvatel: Miroslav Minařík 25.09.2010, 14:14
technický přesun


Název: Re: Jak posuzovat při provozu malé centrály?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 25.09.2010, 22:44
Myslíte si, že se chodím ptát na Poštu na odjezd vlaku?
Jestli ono by nebylo nejlepší tuto informaci "vyčíst" z nějakého popisu od výrobce (pokud se to připravuje do provozu)...
Nebo by to měl "navrhnout" projektant podle pokynů výrobce a požadavků provozovatele.

Zpravidla je výstup z centrály izolovaný, takže se nabízí síť IT (neživé části se uzemňují) nebo jako okruh s ochrannou elektrickým oddělením (neživé části se navzájem spojují ale neuzemňují.

U TT bych viděl jako "zbytečnou komplikaci" 2 uzemňení, první u zdroje a druhé u spotřebiče, s takovými hodnotami, aby byla zajištěna ochrana automatickým odpojením od zdroje v síti TT s využitím nadproudového prvku.

Síť TN je pak spíše pro "ještě větší výkony"