Přispěvatel: Jan Císař 07.09.2006, 10:20
<p>Pro svou větší zahrádku jsem pořídil elektrickou sekačku s příkonem 2000W, která se občas zastaví a následně nejde spustit. Příčinou je vyhozený jistič v  (ani ne ten, který je v krabici v chatě). Podle pohledu na nějaké ty čísla na jističích napsané je tam uvedeno 10A. Tedy v krabici jsou tři jističe (světlo 6A, zásuvky 10A a pak je tam ještě jeden, do kterého však žádný drát nevede s označením REZ). V  je taky je také napsáno 10A. Moje laicka intuice mi napovídá, že jistič 10A bude na hraně pro elekrická zařízení typu motorová pila a sekačka. Nepočítám ani s tím, že by bylo puštěno další zařízení souběžně... Otázkou je, jak s tím naložit. Rád bych měl nějakou rezervu, ale nevím jaké typy jističů jsou na trhu a kdo je kompetentní rozhodnout a zapojit/nainstalovat? a kolik taková legrace v konečném důsledku stojí?</p>


Název: Re: Poradíte mi s velikostí jističe pro zásuvku zahrady?
Přispěvatel: peter valko 07.09.2006, 14:45

výmena ističa je najjednoduchši a vec, stojí okolo stovky. ALE aké máte prívodné vedenie do chatky? je medené alebo hliníkové? a aký má prierez? Pre zmenu hlavného ističa z 10A na 16A musí byť vedenie (kábel) s prierezom vodičov aspoň 2,5 mm2 meď alebo 4 mm2 hliník. a istič nesmie byť v majetku energetiky (zaplombovaný). asi by ich nepotešilo, že o tom nevedia.



Název: Re: Poradíte mi s velikostí jističe pro zásuvku zahrady?
Přispěvatel: Libor Cr. 07.09.2006, 19:20
Nutná je konzultace a provedení odborníkem na místě podle vašeho příspěvku je jasné, že jste naprostý laik a tudíž si zahráváte s životem vaším a vašich hostů na zahrádce.

Pro sekačku by jste měl mít jistič 16A + chránič, prostou výměnou jističe to řešit většinou nelze, ale jak jsem říkal pozvěte si kvalifikovanou osobu, která posoudí věc na místě. Osobně bych nainstaloval jističochránič 16A + novou zásuvku připojenou kabelem 3x2,5, odhaduji cenu práce včetně mat. cca 2000kč + náklady na cestu řemeslníka(jak daleko máte zahrádku)


Název: Re: Poradíte mi s velikostí jističe pro zásuvku zahrady?
Přispěvatel: Milan Karvánek 07.09.2006, 20:16
Kolega Libor Cvrkal řekl "B" ,  ale nutně musí předcházet "A" a to je výměna hlavního jističe ( jak říkáte ten 10A v ) a možná i přívodního kabelu. Je třeba zjistit jestli máte samostatné měření tedy svůj elektroměr, nebo se o něj dělíte společně s dalšími zahrádkáři? Je toho víc. Uveďte lokalitu zahrádky, třeba se vám zde ozve nějaký elektrikář, který by vám s tím poradil a práce realizoval.


Název: Re: Poradíte mi s velikostí jističe pro zásuvku zahrady?
Přispěvatel: Libor Cr. 07.09.2006, 20:31
To Karvánek

Ale já psal, že se to musí okouknout odborníkem na místě a že prostou výměnou jističe to řešit většinou nelze.

Jinak souhlas s doplněním.


Název: Re: Poradíte mi s velikostí jističe pro zásuvku zahrady?
Přispěvatel: Jan Císař 07.09.2006, 21:10

Děkuji za příspěvky, myslím, že to je přesně to, co jsem potřeboval vědet. Do ničeho se nemíním pouštět sám! potřebuji jen vědět jaké úpravy je potřeba udělat, abych se mohl s případným elektrikářem dohodnout a nebyl úplně mimo mísu.



Název: Re: Poradíte mi s velikostí jističe pro zásuvku zahrady?
Přispěvatel: Jan Císař 07.09.2006, 21:17

To jsou otázky, na které bych si rád odpověděl, ale nevím. Myslím, že bez odborníka se jakýkoliv zásah neonejde. Rozvod je starý 30 let a tak možná ani nesplňuje současné "normy". Podle toho, co píšete tak měděné vedení je dnes lepším řešením.



Název: Re: Poradíte mi s velikostí jističe pro zásuvku zahrady?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 08.09.2006, 07:01

Ve vašem případě bude zřejmě nejjistější připojit novou zásuvku pro zahradu přímo z rozvodnice, tj. nový kabel CYKY 3Cx 2,5, se samostatným jističem 16A, s vypínací charakteristik ou C.


Samozřejmě bude nutné ověřit, jaký je jistič před elektroměrem, aby nebyl slabší než nový jistič, to by potom ztrácelo smysl.


Více vám řekne každý slušný elektrikář přímo na místě.



Název: Re: Poradíte mi s velikostí jističe pro zásuvku zahrady?
Přispěvatel: Milan Jaškanič 30.10.2006, 08:44
.. FL7-6/1N/003/B


Název: Re: Poradíte mi s velikostí jističe pro zásuvku zahrady?
Přispěvatel: Georgis Fasulis 30.10.2006, 12:08
Hlavně nezapomeňte na ten proudový chránič - je to ta nejdůležitější věc ve vašem případě. Od sekaček na trávu je nejvíce smrtelných úrazu elektřinou při práci venku!! Všichni by přežili, kdyby měli v obvodu proudový chránič 30 mA!! Určitě na něm trvejte. Život za tisícikorunu stojí za to.