Přispěvatel: Vladimír Ryšavý 12.04.2010, 12:49
Vybírám zápustná svítidla do koupelny do stropu. Bohužel nad sádrokartonový m podhledem mám pouze 6 cm prostoru. Pak následuje parotěsná izolace s Al vrstvou. V koupelně na stopu (ve stopu) bude 6 svítidel. Ze stropu mám připraveno 6 vývodů kabelu světelného okruhu CYKY 1,5. Strop je ve výšce 2,52 m.
mohu při této situaci použít světla přisazená ke stropu s napětím 230V a IP20 (jedná se o BPM Model 3020)? Pokud ne, můžete mi poradit jaká jiná hranatá světla o maximální velikosti hrany 12 cm použít?
Je reálné riziko seškvaření folie nad podhledem při použití zápustných bodovek s halogenovou žárovkou? To totiž mám jako druhou alternativu. Jaká teplota může být nad podhledem od halogenové žárovky vyvinuta?

#117#


 
 


Název: Re: Lze použít na strop koupelny světla s krytím IP20?
Přispěvatel: Tomáš Chovanec 21.04.2010, 15:48
No tak to nemáte ľahké.

Ja by som tie svietidlá nezapúšťal. Ja mám tiež halogénové bodovky v kúpelni a keď som minule vymieňal žiarovku tak som si popálil prst. Oni hrozne kúria. IP 20 môžete podľa normy použiť ale musia byť na nízke napätie. Ak chcete použiť 230V tak jedine v zóne 3 t.j. viac ako 600mm od vane. Ja sa snažím v kúpelni dávať svietidlá s vyšším krytím.

Ešte pozor sú tu národné odchýlky zóny 1 a 2 sú v SR do výšky 225mm v ČR je až po strop takže v SR by ste kľudne tie prisadené svietidlá vo výške 2,52m mohli použiť aj s krytím IP 20 v ČR nie. A to je taká vec, že keď je to u nás bezpečné tak prečo by to u vás nemalo byť. Ak to robíte doma tak to neskontroluje nikto.

Ak už máte tie svietidlá kúpené tak ich tam dajte ale do zóny 3.


Název: Re: Lze použít na strop koupelny světla s krytím IP20?
Přispěvatel: Martin Mlkar 21.04.2010, 16:46
Dle mého názoru a normy ČSN 33-2000-7-701 ed.2 podle obrázku 701.1 zmíněné normy můžete instalovat svítidla IP20 pokud jsou výše jak 2,25m. Dle ČSN 33-2000-7-701 ed.2 je zóna 3 i nad vanou tedy nad zónou 1 ve výšce nad 225cm - ale pozor byl jsem upozorněn, že nad zónou 1 je zóna 2 i když dle ČSN 33-2000-7-701 ed.2 to na obrázku uvedeno není,  jdu to prozkoumat.


Název: Re: Lze použít na strop koupelny světla s krytím IP20?
Přispěvatel: Martin Mlkar 21.04.2010, 17:11
Ano tak nad zónou č.1 je zóna č.2 dle zvláštních národních podmínek ted článku 701.30.3 a). Takže svítidla IP20 mohou být na stropě ve Vámi uváděné výšce tedy 2,52m ale pouze nad zónou č.2 a vedle zóny č.2 kde se již nachází zóna č.3. Tedy jednoduše ne nad vanou sprchovým koutem apod. (pozor i na prostory bez sprchové vany).


Název: Re: Lze použít na strop koupelny světla s krytím IP20?
Přispěvatel: Jaroslav Borovec 16.10.2010, 16:42
Ano tak nad zónou č.1 je zóna č.2 dle zvláštních národních podmínek ted článku 701.30.3 a). Takže svítidla IP20 mohou být na stropě ve Vámi uváděné výšce tedy 2,52m ale pouze nad zónou č.2 a vedle zóny č.2 kde se již nachází zóna č.3. Tedy jednoduše ne nad vanou sprchovým koutem apod. (pozor i na prostory bez sprchové vany).
Technický přesun tématu.