Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => Oblast definic pojmů => Téma založeno: Jaromír Schovánek 07.04.2010, 16:40



Název: Čim vzniká "rušivý proud"?
Přispěvatel: Jaromír Schovánek 07.04.2010, 16:40
Při měření zemního odporu (hromosvodu) přístrojem Eurotes 61557 metodou "dvěma kleštěmi" mi u jednoho svodu hlásí,že je přítomen rušivý proud 3A. Procházel jsem uzemnění a nikde jsme nenašel žádný spoj do rozvaděče. Jediné,co mě napadá je,že se to může dostávat přes potenciál země (ostatní svody do 5ohmů...)

#117#

 


Název: Re: Čim vzniká "rušivý proud"?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 08.04.2010, 07:46
Uvedeným přístrojem si můžete proud pomocí "kleští" změřit.
Můžete změřit proudy u všech svodů, sice se to nedá vyloučit, ale pravděpodobné moc není, že by v zemi tekly nějaké bludné proudy a u vás by si "zkracovaly cestu" přes váš hromosvod.

Větší pravděpodobnos t je, že je hromosvod spojen s HOP (měl by být!) a že teče do země přes váš hromosvod část středního pracovního proudu vodiče PEN. To by se mělo zodpovědně prověřit, protože to může být spojeno s nějakým problémem (přechodový odpor, přerušení) PEN vodiče!