Název: Mohu AYKY 4x25mm2 o délce 400m uloženého v zemi použít pro světla max. 500W ?
Přispěvatel: Jarek Vrba 05.04.2010, 19:09
Mohu kabel AYKY 4x25mm2 o celkové délce 400m uloženého v zemi použít pro napájení venkovního osvětlení s max. výkonem 500W ?

#117#


Název: Re: Mohu AYKY 4x25mm2 o délce 400m uloženého v zemi použít pro světla max. 500W ?
Přispěvatel: Pavel Horský 06.04.2010, 07:41
Můžete.


Název: Re: Mohu AYKY 4x25mm2 o délce 400m uloženého v zemi použít pro světla max. 500W ?
Přispěvatel: Radek Červený 06.04.2010, 08:18
Jen si nechejte spočítat impedanci vedení a s ohledem na ni a celkovou zátěž zvolte správné jištění na začátku vedení. 4x25 AYKY na 400 metrů není zas až takový zázrak, jak by se mohlo zdát  ;)


Název: Re: Mohu AYKY 4x25mm2 o délce 400m uloženého v zemi použít pro světla max. 500W ?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 06.04.2010, 08:28
Je docela zásadní, jestli svítidla budou napojené na jednu fázi nebo jestli budou zapojené na všechny tři fáze.
Takovým ideální stavem by bylo zapojení, kdy jsou všechny fáze rovnoměrně zatížené.
Zcela určitě bude nutné udělat na konci vedení (u svítidel) uzemnění.


Název: Re: Mohu AYKY 4x25mm2 o délce 400m uloženého v zemi použít pro světla max. 500W ?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 07.04.2010, 00:51
S nejvyšší pravděpodobnos tí naprosto bez problémů. Pokud bude napojení 1f na konci vedení tak s úbytkem asi 0,5V.
Otázkou je odkud (z jaké sítě s jakými parametry) to bude napojeno. To by mohlo ještě hrát roli u jištění. Ale pokud zkusím před toto vložit orientačně 2000m AlFe 42/7, stále to vychází s 10A jištěním naprosto bez problémů...