Název: Jaké jsou minimální průřezy z HOP pro přepěťové ochrany? Přispěvatel: Mlkar.Martin 29.03.2010, 15:51 Mějme např. bytový dům. V pojistkové (přípojkové) skříni pojistky např. 250A. V elektroměrovém rozvaděči PO (přepěťovou ochranu) B, v rozvaděči pro spol. spotřebu PO tř. C a v každém bytovém rozvaděči v jednotlivých patrech PO C.
Jaké jsou minimální průřezy z HOP pro přepěťové ochrany třídy B a C? Je nutné použít vodič z HOP vzhledem k instalovaným přepěťovým ochranám a proč? #117# Název: Re: Jaké jsou minimální průřezy z HOP pro přepěťové ochrany? Přispěvatel: Fuk Tomáš 29.03.2010, 17:52 Odpověď vám dá ČSN EN 62305-3 kap. 6. tab. 8 a 9.
Název: Re: Jaké jsou minimální průřezy z HOP pro přepěťové ochrany? Přispěvatel: Jan Hájek 29.03.2010, 20:00 Předjištění přepěťových ochran najdete v katalogových listech výrobců.
http://dehn.cz/cz/pages/topic_3/top3_main_03.html Stejně můžete nalézt i doporučené průřezy. Pokud jste od , ,fochu,, tak jistě znáte ČSN 33 2000-5-534, kde si najdete zbytek. Název: Re: Jaké jsou minimální průřezy z HOP pro přepěťové ochrany? Přispěvatel: Mlkar.Martin 29.03.2010, 20:47 Odpověď vám dá ČSN EN 62305-3 kap. 6. tab. 8 a 9. Ani jedna z tabulek nehovoří o průřezu pro přep. ochrany. Tabulka č. 8 - min. hodnoty průřezů vodičů pospojování spojujících různé přípojnice pospojování a vodičů spojujících přípojnice pospojování k uzemňovací soustavě. Tabulka č. 9 - min. hodnoty průřezů vodičů pospojování spojujících vnitřní kovové instalace k přípojnici pospojování. Předjištění přepěťových ochran najdete v katalogových listech výrobců. Dle montážního návodu viz. příloha je na obrázku zakresleno spojení mezi HOP a PO vodičem S2 o pr. 16mm2. K čemu je tam uveden další vodič mezi PE a HOP v soustavě TN-S? http://dehn.cz/cz/pages/topic_3/top3_main_03.html Stejně můžete nalézt i doporučené průřezy. Pokud jste od , ,fochu,, tak jistě znáte ČSN 33 2000-5-534, kde si najdete zbytek. |