Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => Oblast řešení teoretických úvah => Téma založeno: Kamil Novák 27.03.2010, 18:06



Název: Jak správně připojit kostru rozvaděče?
Přispěvatel: Kamil Novák 27.03.2010, 18:06
Na obrázku (focení z mobilu+špatné osvětlení=omlouvám se za nízkou kvalitu) je ochranná přípojnice, přichycená 2 šroubky k plechové kostře rozvaděče.
Žádný ochranný vodič není nikde na kostru připojen, takže její spojení je zajištěno pouze těmito dvěma upevňovacími šroubky (bez jakýchkoli podložek, z neznámého materiálu a nezjištěného průřezu.)
Hned vedle zbytečně zahálí závit s označením země.  :-\
Rozvaděč samozřejmě nemá typový štítek, ale pachatel je znám.  >:D

Mohli by mi přítomní výrobci rozvaděčů prozradit jaká ustanovení norem 60439-X jsou tímto způsobem porušena?  (norm)

#112#


Název: Re: Jak správně připojit kostru rozvaděče?
Přispěvatel: Dunda Miloslav 27.03.2010, 19:11
Nevím co jsem udělal blbě, ale nejde mi se přihlásit řádně. Co se týká toho připojení, tak mně to také zajímá. Je to rozvaděč Moeller a běžně je kostra takto připojená, šroubem přes přípojnici. Sólo drátem na kostru jsem to připojené ještě neviděl.


Název: Re: Jak správně připojit kostru rozvaděče?
Přispěvatel: Miloslav Dunda 27.03.2010, 19:15
Konečně se mi povedlo přihlásit, asi jsem dělal někde v hesle překlep.


Název: Re: Jak správně připojit kostru rozvaděče?
Přispěvatel: ppeyrak 27.03.2010, 19:46
Technik z Moelleru mi do telefonu tvrdil, že to mají typově zkoušeno, ale černé na bílém jsem to nikde nenašel.


Název: Re: Jak správně připojit kostru rozvaděče?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 27.03.2010, 20:17
Technik z Moelleru mi do telefonu tvrdil, že to mají typově zkoušeno, ale černé na bílém jsem to nikde nenašel.
Teď jste vyslovil totální nesmysl. Víte to?


Název: Re: Jak správně připojit kostru rozvaděče?
Přispěvatel: Kamil Novák 27.03.2010, 20:18
Technik z Moelleru mi do telefonu tvrdil, že to mají typově zkoušeno, ale černé na bílém jsem to nikde nenašel.

To je zvláštní, protože stále platí čl.7.4.3.1.6 ČSN 60439-1 ed.2 kde se praví :
Citace
Připojovací prostředky pro zajištění celistvosti neživých částí s vnějšími ochrannými vodiči nesmí mít žádnou jinou funkci.
  :-\


Název: Re: Jak správně připojit kostru rozvaděče?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 27.03.2010, 20:48
Připojovací prostředky pro zajištění celistvosti neživých částí s vnějšími ochrannými vodiči nesmí mít žádnou jinou funkci.

Teď už jenom hodit si korunou, který z těch dvou šroubků svorkovnici drží,  a který ji elektricky propojuje  ;D
Humus.


Název: Re: Jak správně připojit kostru rozvaděče?
Přispěvatel: Milan Karvánek 27.03.2010, 21:51
No vidíte, humus a od světového koncernu. Tak kde je chyba? V jejich výrobku (ta svorkovnice PE je takto dodávána jakomsoučást skříně),  nebo v naší ČSN?

A malá odbočka úplně stejným způsobem realizovala PE přípojnici ve svých rozvaděčích MaR Brema, jen s tím rozdílem, že ona mosazná přípojnice se šroubky byla dvěmi malými šroubky přišroubována na Cu pasovinu ,  která byla přes velký šroub M10 spojena s okem přívodního kabelu. Také jsem se divil, ale rozvaděč měl štítek i atest....


Název: Re: Jak správně připojit kostru rozvaděče?
Přispěvatel: kbulda 28.03.2010, 00:12
No vidíte, humus a od světového koncernu. Tak kde je chyba? V jejich výrobku (ta svorkovnice PE je takto dodávána jakomsoučást skříně),  nebo v naší ČSN?

A malá odbočka úplně stejným způsobem realizovala PE přípojnici ve svých rozvaděčích MaR Brema, jen s tím rozdílem, že ona mosazná přípojnice se šroubky byla dvěmi malými šroubky přišroubována na Cu pasovinu ,  která byla přes velký šroub M10 spojena s okem přívodního kabelu. Také jsem se divil, ale rozvaděč měl štítek i atest....
Ta svorkovnice je takto dodávána namontovaná ve skříni.
Závit pro šroub M5 ,  který je vidět na foto, je určen pro pospojení dveří.
Je umístěn před krycím plechem.


Název: Re: Jak správně připojit kostru rozvaděče?
Přispěvatel: František Šohajda 28.03.2010, 08:16
K původní otázce....
Kousek drátu na připojení rozvaděče by asi žádného výrobce nezrujnoval !!
Bylo by to viditelné i pro slepé  :D, a podle mne i kladné pro pohled.


Název: Re: Jak správně připojit kostru rozvaděče?
Přispěvatel: Milan Karvánek 28.03.2010, 14:31
TO:kbulda> Já vím, jiné rozvaděče než BFU... téměř nepoužívám. To co je na vaší fotce je šroub pro pospojení dveří. Otázka však zůstává, jestli je spojení PE přípojnice s plechovkou dostatečné, když je realizováno pouze tělem dvou šroubů M5. Přípojnice PE se sice dotýká plechovky v celé ploše, ale přes lak.
Takže znovu > je to humus od světového výrobce, nebo je chyba ve zbytečně přísném a důsledném otrockém dodržování doslovné citace čl.7.4.3.1.6 ČSN 60439-1 ed.2 ze strany kolegy Nováka?

Jinak za sebe musím říct, že se mi toto řešení líbí, je elegantní a nikde tam nečumí zbytečně oslí ucho kousku drátu na propojce s plechovkou. Dá se říct, že svorkovnice PE je již od výrobce zcela integrována do plechové kostry rozvaděče.


Název: Re: Jak správně připojit kostru rozvaděče?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 28.03.2010, 15:02
Jinak za sebe musím říct, že se mi toto řešení líbí, je elegantní a nikde tam nečumí zbytečně oslí ucho kousku drátu na propojce s plechovkou. Dá se říct, že svorkovnice PE je již od výrobce zcela integrována do plechové kostry rozvaděče.

Mně osobně by se toto provedení líbilo, pokud by
- mezi svorkovnicí a plechem skříně byla vějířová podložka, nebo by byl pod svorkovnicí obdélníček holého, např. pokadmiovaného plechu kostry skříně
- plech v místě závitu by byl zesílen na cca 2 mm nebo by tam byla zezadu kontramatka

Jestli je to ale tak, jak to vypadá (plech lakovaný a závit M5 nebo samořez v 1 mm plechu),  tak to i nadále považuji za humus. Když od světového výrobce, tak holt světový.


Název: Re: Jak správně připojit kostru rozvaděče?
Přispěvatel: Milan Karvánek 28.03.2010, 17:00
No, takže, je to takhle: vějířovka tam není, pokadmiovaný kousek plechu taky ne, ale zesílení tam je, v plechu je zcela pevně zalisovaná "něco jako kontramatka",  nazval bych to asi spíš závitové pouzdro, je to ostatně vidět i na fotce kbuldy, je použita stejná technologie jako u šroubu pro kablík pospojení dveří.
Takže skutečně hlavní přenos je přes těla těch dvou šroubů, ale je třeba dodat, že ony jsou šroubovány skrz jeden z otvorů, který na přípojnici složí pro připojení vodičů a je ještě dotažen dalším šroubem jako se dotaqhují přivedené vodiče. Proto se mi zdá, že ty kritizované šrouby jsou tímto jaksi vylepšeny, aby byl styk a přechodový odpor ještě lepší, než jejich pouhým dotažením.


Název: Re: Jak správně připojit kostru rozvaděče?
Přispěvatel: Tomáš Jarovec 28.03.2010, 19:47
Takže skutečně hlavní přenos je přes těla těch dvou šroubů, ale je třeba dodat, že ony jsou šroubovány skrz jeden z otvorů, který na přípojnici složí pro připojení vodičů a je ještě dotažen dalším šroubem jako se dotaqhují přivedené vodiče. Proto se mi zdá, že ty kritizované šrouby jsou tímto jaksi vylepšeny, aby byl styk a přechodový odpor ještě lepší, než jejich pouhým dotažením.
Zřejmě to nebylo v EZÚ, tam takováto řešení nemají moc v oblibě. Teoreticky když s tou svorkovnicí někdo zalomcuje, aby uvolnil nebo připojil drát, šroubek se může uvolnit.


Název: Re: Jak správně připojit kostru rozvaděče?
Přispěvatel: Milan Karvánek 30.03.2010, 21:54
Myslím, že záhada připojení PE svorkovnice k plechovce rozvaděče BFU... jsme dnes s kolegou Fraňkem rozluštili na stavbě při jeho instalaci.
PE svorkovnice je k plechovce rozvaděče mechanicky upevněna poomocí dvou plastových koziček a jednoho samořezného šroubku do plechu, vodivé spojení s plechovkou potom zajišťuje tělo šroubu M5, který je přišroubovaný do zesíleného pouzdra plechovky, podrobně popsáno v mém předchozím příspěvku.

Takže jsem rád, že můj oblíbený výrobce nevyrábí "humus"  :)
fotky přidám později