Název: Jaký kabel od elektroměrového rozvaděče k RD ? Přispěvatel: 13.08.2006, 23:57 Jaký kabel bude vyhovovat k připojení RD na vzdálenost cca 60m od elektroměrovéh o rozvaděče?
V el. rozvaděči jistič 3x25 A, rezervovaný příkon pro RD cca 25kW. V budoucím domě se počítá s vytápěním přímotopy, cca 4 kW. Je dostačující kabel Cu 4x10, případně 5x6 (5x10)? Lze použít i kabely hliníkové, o větším průřezu, pokud to má smysl ohledně ceny ? Název: Re: Jaký kabel od elektroměrového rozvaděče k RD ? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 14.08.2006, 08:39 Pro připojení v uvedeném případě, s ohledem na odjištění i délku, by byl dostatečný kabel CYKY 5Cx 6. CYKY 4Bx 10 je dražší varianta, AYKY 4Bx 16 je nejlevnější. Je otázkou, jestli chcete ponechat nějakou rezervu pro případné navýšení hlavního jističe. Název: Re: Jaký kabel od elektroměrového rozvaděče k RD ? Přispěvatel: 126 14.08.2006, 20:08 Stačí tyto kabely ještě při případném navýšení hl. jističe na 32 A ? Pokud tedy použiji kabel CYKY 5Cx6, znamená to rozdělit PEN již v elektroměrovém rozvaděči.Jsou nějaké výhody čï nevýhody oproti rozdělení až v rozvaděči v RD ? Jaký kabel postačí jako rezerva pro HDO ?</p>
Název: Re: Jaký kabel od elektroměrového rozvaděče k RD ? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 15.08.2006, 07:08 Pro jištění 32A a délce 65m už kabel CYKY 5Cx 6 nemusí stačit, je to tak na hraně, kromě jiné i kvůli úbytkům napětí. Kde bude rozdělení TN - C - S, není až tak podstatné. Místo rozdělení je nutné přizemnit. Jako rezerva pro HDO bude dostatečný kabel CYKY 3Cx 1,5.
Název: Re: Jaký kabel od elektroměrového rozvaděče k RD ? Přispěvatel: michal janotka 14.09.2015, 09:18 , k rozvaděči bych dal nějaké pořádné kabely například http://www.allkabel.eu/vysokonapetove-kabely/, aby něco vydržely.
Název: Re: Jaký kabel od elektroměrového rozvaděče k RD ? Přispěvatel: Pavel Ryšavý 14.09.2015, 09:24 , k rozvaděči bych dal nějaké pořádné kabely například http://www.allkabel.eu/vysokonapetove-kabely/, aby něco vydržely. Jste si ráno zapoměl vzít tabletky, že? Název: Re: Jaký kabel od elektroměrového rozvaděče k RD ? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 14.09.2015, 11:47 Copak návrh je to dobrý, ten kabel by určitě vydržel hodně ;D . Ale to bude ten 9 let starý přívod vykopávat?
Název: Re: Jaký kabel od elektroměrového rozvaděče k RD ? Přispěvatel: Miroslav Zuna 20.03.2018, 12:53 Kdo vám naprojektoval na rezervovaný příkon 25 kW jistič 3×25A ?? S odřenýma chlupama na ten výkon potřebujete 3×40A.
Název: Re: Jaký kabel od elektroměrového rozvaděče k RD ? Přispěvatel: Jan Franěk 20.03.2018, 13:05 Kdo vám naprojektoval na rezervovaný příkon 25 kW jistič 3×25A ? S odřenýma chlupama na ten výkon potřebujete 3×40A. Domnívám se že mluvíte "do zdi". S takřka 100% jistotou tvrdím, že tazatel má už dávno zcela jiné starosti a k tomuto tématu se už nikdy nevrátí. Všimněte si na jak starý dotaz reagujete. Název: Re: Jaký kabel od elektroměrového rozvaděče k RD ? Přispěvatel: Pavel Horský 20.03.2018, 13:49 Ale ten vysokonapěťový kabel a reakce na opomenutí ranní dávky prášků, to mě tedy opravdu moc pobavilo :-D :-D :-D
|