Název: Je schopný aktívny bleskozvod chrániť pri odpore uzemnovača 15 Ohm?
Přispěvatel: dalo22 23.03.2010, 07:14
Pre revíznych technikov: budova s aktívnym bleskozvodom, s jedným zvodom; nameraný odpor 15 Ohm.
Okolie zastavané, betonové plochy ..... Aký záver: je /nie je/ schopné chrániť ....
Pozn: v STN 34 1391 čl.4.1 sa uvádza, že odpor má byť maximálne, nie musí byť.
 
#117#


Název: Re: Je schopný aktívny bleskozvod chrániť pri odpore uzemnovača 15 Ohm?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 23.03.2010, 10:51
Podle ČSN 34 1390 i ČSN EN 62305 i EN 62305 je irelevantní to, že je tam aktivák (jsme v ČR a tady jiná norma nepřichází v úvahu).

Zda ve SR je možno použít STN 34 1391 a do jaké míry jsou ustanovení normy závazná, na to se musíte zeptat odborníků na právo ve SR. V ČR mají v normě formulace "má být" a "musí být" stejnou právní váhu, protože norma nenařizuje, ale doporučuje. Nařizuje až případný zákon, a pokud není dodrženo doporučení "má být",  tak není dodrženo ustanovení normy a tečka.

P.S. dovolíte-li soukromý názor, pak to co popisujete není homosvod schopný něco chránit, ale atrapa.


Název: Re: Je schopný aktívny bleskozvod chrániť pri odpore uzemnovača 15 Ohm?
Přispěvatel: Jan Hájek 23.03.2010, 11:19
Dovolím si k funkci aktivního hromosvodu ještě dodat: Abrakadabra.


Název: Re: Je schopný aktívny bleskozvod chrániť pri odpore uzemnovača 15 Ohm?
Přispěvatel: František Šohajda 23.03.2010, 11:42
TO:dalo22

A vy ten aktivní hromosvod revidujete??
Nebo jej montujete?


Název: Re: Je schopný aktívny bleskozvod chrániť pri odpore uzemnovača 15 Ohm?
Přispěvatel: XL 23.03.2010, 12:24
I v Česku se najdou některé perly:
http://www.nuage.cz/pdf/ujisteni_platnosti_i_po_roce_2009.pdf
(1.duben se kvapem blíží)



Název: Re: Je schopný aktívny bleskozvod chrániť pri odpore uzemnovača 15 Ohm?
Přispěvatel: Jirka Š. 23.03.2010, 13:36
Dovolím si k funkci aktivního hromosvodu ještě dodat: Abrakadabra.
Aha.... já pořád nevěděl, co znamená to slovo "aktivní". A on se musí nejprve aktivovat tímto zaklínadlem  :)


Název: Re: Je schopný aktívny bleskozvod chrániť pri odpore uzemnovača 15 Ohm?
Přispěvatel: Jan Alin 23.03.2010, 17:19
Dovolím si k funkci aktivního hromosvodu ještě dodat: Abrakadabra.

Bez tohoto zaklínadla zůstává ve funkci kovová tyč (na které je "aktivní část") jako pěkný jímač, úplně na nic to asi není  ;).


Název: Re: Je schopný aktívny bleskozvod chrániť pri odpore uzemnovača 15 Ohm?
Přispěvatel: František Šohajda 23.03.2010, 17:37
Jak je to s platností dokumentů EU?Nevíte někdo?Zrovna dnes mě kolega říkal ohledně nějaké normy z EU pro plyny v klimatizacích. ...u nás to není nikde dáno vyhláškou ani zákonem, a proto volal někde na životní prostředí ,vrchní vedoucí a ta mu řekla že pro nás platí to ,co bylo vydáno v EU ??
Nemusí to vyjít u nás...?
Pokud by to platilo bez vydání u nás, tak by to bylo podobné jako u aktivního hromosvodu ... >:(


Název: Re: Je schopný aktívny bleskozvod chrániť pri odpore uzemnovača 15 Ohm?
Přispěvatel: Kamil Novák 23.03.2010, 17:40
I v Česku se najdou některé perly:
http://www.nuage.cz/pdf/ujisteni_platnosti_i_po_roce_2009.pdf
(1.duben se kvapem blíží)

V tom dokumentu mne kromě obvyklých blábolů zaujalo tvrzení pí. Pangrácové o povinnosti RT zkoumat pravost jakýchsi certifikátů.
Že by mi unikla nějaká novinka ohledně ČSN 33 2000-6 ?  :o


Název: Re: Je schopný aktívny bleskozvod chrániť pri odpore uzemnovača 15 Ohm?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 23.03.2010, 17:46
Bez tohoto zaklínadla zůstává ve funkci kovová tyč (na které je "aktivní část") jako pěkný jímač, úplně na nic to asi není  ;).

Ovšem v kombinaci s jedním, slovy jedním svodem, zakončeným uzemněním s R=15 ohm, to k tomu "nic" má docela blízko.

Jak je to s platností dokumentů EU? Nevíte někdo? Zrovna dnes mi kolega říkal ohledně nějaké normy z EU pro plyny v klimatizacích. ... u nás to není nikde dáno vyhláškou ani zákonem, a proto volal někde na životní prostředí, vrchní vedoucí, a ta mu řekla, že pro nás platí to, co bylo vydáno v EU ?
Nemusí to vyjít u nás...?
Pokud by to platilo bez vydání u nás, tak by to bylo podobné jako u aktivního hromosvodu ... >:(

Pozor, ne "co bylo vydáno (kdekoli) v EU",  ale "co bylo vydáno jako dokument EU". To je docela zásadní rozdíl.

Jestli se nepletu, tak to, co bylo vydáno jako norma EU, tj. ENxxxxx, tak u nás platí, pokud do 6 měsíců nevydáme odpovídající ČSN ENxxxx (příp. s nějakými národními doplňky).
Což není případ aktiváků, na které neexistuje a nikdy neexistovala norma EU.


Název: Re: Je schopný aktívny bleskozvod chrániť pri odpore uzemnovača 15 Ohm?
Přispěvatel: Kamil Novák 23.03.2010, 17:47
Jak je to s platností dokumentů EU?Nevíte někdo?Zrovna dnes mě kolega říkal ohledně nějaké normy z EU pro plyny v klimatizacích. ...u nás to není nikde dáno vyhláškou ani zákonem, a proto volal někde na životní prostředí ,vrchní vedoucí a ta mu řekla že pro nás platí to ,co bylo vydáno v EU ?
Nemusí to vyjít u nás...?
Pokud by to platilo bez vydání u nás, tak by to bylo podobné jako u aktivního hromosvodu ... >:(

Ano, musí nejprve vyjít u nás a vstupuje v platnost zveřejněním ve Věstníku ÚNMZ.

Citace
Musí Česká republika převzít do své soustavy všechny evropské (EN) a mezinárodní normy (např. ISO, IEC)?
•Česká republika má povinnost (stejně jako všichni ostatní členové Evropské unie bez ohledu na velikost a vyspělost národních ekonomik) převzít zpravidla do šesti měsíců do své národní soustavy ČSN všechny normy evropské.
•V současné době je soustava českých technických norem v naprostém souladu se soustavou norem evropských. To znamená, že veškeré evropské normy jsou průběžně přejímány do národní soustavy při současném zrušení těch národních norem nebo jejích částí, které jsou s přejímanými evropskými normami v rozporu. Tento proces plynule pokračuje tak, jak jsou zpracovávány a schvalovány nové evropské normy.
•České republika (stejně jako všechny státy) nemá povinnost převzít mezinárodní normy. Převzetí mezinárodních norem do soustavy norem ČSN se řídí národními potřebami.

zdroj: http://www.unmz.cz/urad/prehlrub.asp?cd=50&typ=c


Název: Re: Je schopný aktívny bleskozvod chrániť pri odpore uzemnovača 15 Ohm?
Přispěvatel: Jan Alin 23.03.2010, 17:54
Ovšem v kombinaci s jedním, slovy jedním svodem, zakončeným uzemněním s R=15 ohm, to k tomu "nic" má docela blízko.

Pokud ten svod vede na zdi za kterou je místnost ze které je rozhodnutím manažera serverovna a tím pádem má od metalického vedení sítě vzdálenost zhruba 30 až 40 cm tak to není zrovna nic, já bych řekl že je to naopak hodně moc voltů do sítě při úderu blesku  ;D. O jednom takovém místě vím ale nemůžu prozradit kde, škoda že tam nikdy neuhodilo aby to potvrdilo moje vyjádření "s tímhle já nechci mít nic společného"  ;).


Název: Re: Je schopný aktívny bleskozvod chrániť pri odpore uzemnovača 15 Ohm?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 23.03.2010, 17:59
Ano, musí nejprve vyjít u nás a vstupuje v platnost zveřejněním ve Věstníku ÚNMZ.

Obávám se, že pokud se jedná o normu EU, tj. ENxxxx, vstupuje v platnost po těch 6 měsících automaticky i bez zveřejnění. Ale mám to jen z doslechu.


Název: Re: Je schopný aktívny bleskozvod chrániť pri odpore uzemnovača 15 Ohm?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 23.03.2010, 18:03
V tom dokumentu mne kromě obvyklých blábolů zaujalo tvrzení pí. Pangrácové o povinnosti RT zkoumat pravost jakýchsi certifikátů.
což jenom dokládá její věrohodnost.
Zato o povinnosti mumlat to zaklínadlo tam nepíše (asi si chrání své know-how)  :D


Název: Re: Je schopný aktívny bleskozvod chrániť pri odpore uzemnovača 15 Ohm?
Přispěvatel: Kamil Novák 23.03.2010, 18:08
Pre revíznych technikov: budova s aktívnym bleskozvodom, s jedným zvodom; nameraný odpor 15 Ohm.
Okolie zastavané, betonové plochy ..... Aký záver: je /nie je/ schopné chrániť ....
Pozn: v STN 34 1391 čl.4.1 sa uvádza, že odpor má byť maximálne, nie musí byť.

Neuvádíte bližší údaje o objektu, který by měl být takto "chráněn",  ale jestli se nejedná o kozí chlívek nebo třeba zahradní udírnu, tak závěr je: NENÍ schopno chránit.

Nehledě na fakt, že při hodnocení hromosvodů se neuvádí schopno/neschopno, ale něco ve smyslu :
Citace
  ......  bylo zjištěno, že  revidovaná ochrana před bleskem, v popisovaném rozsahu, odpovídá normě platné  v době  jejího zřízení a její  součásti jsou v dobrém funkčním stavu.
A když není platná norma (v ČR),  tak nemůže odpovídat a .... není co řešit !   (beach)



Název: Re: Je schopný aktívny bleskozvod chrániť pri odpore uzemnovača 15 Ohm?
Přispěvatel: Kamil Novák 23.03.2010, 18:13
Zato o povinnosti mumlat to zaklínadlo tam nepíše (asi si chrání své know-how)  :D

Proslýchá se, že zaříkávání musí být pronášeno samozřejmě francouzsky, ale navíc v Okcitanském dialektu.
A to umí málokdo, tudíž se zatím nepodařilo moc aktiváku nastartovat.  >:D


Název: Re: Je schopný aktívny bleskozvod chrániť pri odpore uzemnovača 15 Ohm?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 23.03.2010, 19:05
Ještě je tu možnost, že nějaký rychlostudent Plzeňských práv žije v představě, že nařídí blesku chovat se podle certifikátu výrobce aktivního hromosvodu...

Sorry, já vím, že Apríl je až za pár dní...


Název: Re: Je schopný aktívny bleskozvod chrániť pri odpore uzemnovača 15 Ohm?
Přispěvatel: Jan Franěk 24.03.2010, 00:25
Zatím to vypadá,  že ten aktivní hromosvod funguje.  ;D
Tady zaktivoval mnoho elektrikářů  ;D  ;D  ;D.

I pro mne je aktivní hromosvod jen tahem obchodníků a některých montážních firem, které v honbě za svým ziskem, s minimálními náklady a minimem práce, vlastně ohrožují své zákazníky. Prodávají a montují něco, co není dovolené a nikde neexistují aní relevantní zkoušky, které by prokázaly nějaký účinek.


Název: Re: Je schopný aktívny bleskozvod chrániť pri odpore uzemnovača 15 Ohm?
Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 24.03.2010, 06:37
V žádném případě nejsem zastánce aktivních hromosvodů, ale pochází z Francie, kde je tedy legálně montován? Myslím, že Francouzi asi umí i více, než pojídání žab.  o:-)


Název: Re: Je schopný aktívny bleskozvod chrániť pri odpore uzemnovača 15 Ohm?
Přispěvatel: Jaroslav Mrázek 24.03.2010, 07:39
Tak zrovna teď předělávám projekt po jednom inženýrovi, který taky přesunul Českou republiku do Francie. Velice hezky popisuje proč tak učinil, ale už jeho základní předpoklad, že nemá podle čeho projektovat je chybná. Pro ochranu před bleskem dnes přeci platí soubor norem ČSN EN 62 305. Nikdo mě zatím nepřesvědčil o nějakých zázračných účincích koule na tyči a už vůbec o stejných nebo i lepších schopnest svést bleskový náboj do země pouze jedním svodem oproti více svodům doporučovaných v technické normě. Navíc si ještě uzemnění provedl měděnými tyčemi bez katodové ochrany. To by se asi okolním zemničům hodně nelíbilo.


Název: Re: Je schopný aktívny bleskozvod chrániť pri odpore uzemnovača 15 Ohm?
Přispěvatel: Radek Červený 24.03.2010, 07:40
Myslím, že Francouzi asi umí i více, než pojídání žab.  o:-)
Obávám se, že umí ještě tak stávkovat. A to je tak všechno z jejich dovedností  ;D To vysvětluje i ty pulzary, ono je vlastně celkem jedno, jestli zaklínadlo finguje či nikoliv, kjdyž jsou tovární haly imrvére prázdné a dav s transparentem na ulici  ;D


Název: Re: Je schopný aktívny bleskozvod chrániť pri odpore uzemnovača 15 Ohm?
Přispěvatel: IM 24.03.2010, 13:07
Obávám se, že umí ještě tak stávkovat. A to je tak všechno z jejich dovedností
Concorde, Ariane, TGV, EdF, Don Perignon, 14.7.1789...? Aktivní  hromosvody to ale neobhajuje.


Název: Re: Je schopný aktívny bleskozvod chrániť pri odpore uzemnovača 15 Ohm?
Přispěvatel: Miroslav Macek 24.03.2010, 18:37
Pre revíznych technikov: budova s aktívnym bleskozvodom, s jedným zvodom; nameraný odpor 15 Ohm.
Okolie zastavané, betonové plochy ..... Aký záver: je /nie je/ schopné chrániť ....
Pozn: v STN 34 1391 čl.4.1 sa uvádza, že odpor má byť maximálne, nie musí byť.
 
#117#

Já bohužel nemám slovenskou STN 34 1391 ale předpokládám, že jde o překlad francouzské NF C 17-102.
Tam se uvádí požadovaný zemní odpor svodu max. do 10 ohmů. Taky si musíte dát pozor na spoustu dalších požadavků - např. zda stačí jeden svod nebo dva, z jakého mají být materiálu atd.


Název: Re: Je schopný aktívny bleskozvod chrániť pri odpore uzemnovača 15 Ohm?
Přispěvatel: Josef Dolejšek 24.03.2010, 21:30
V žádném případě nejsem zastánce aktivních hromosvodů, ale pochází z Francie, kde je tedy legálně montován? Myslím, že Francouzi asi umí i více, než pojídání žab.  o:-)
Ono je také zajímavé, že ze všech na světě vyrobených tzv. Homeopatických léků se jich 90% spotřebuje ve Francii. Ale tím nechci Francii hanit, možná, že jenom my nejsme ještě tak vyspělí, abychom aktivní hromosvody a homeopatika pochopili.


Název: Re: Je schopný aktívny bleskozvod chrániť pri odpore uzemnovača 15 Ohm?
Přispěvatel: Kamil Novák 24.03.2010, 21:48
.... možná, že jenom my nejsme ještě tak vyspělí, abychom aktivní hromosvody a homeopatika pochopili.

Copak my, ale aktivní hromosvody nechápou ani samy blesky.  ::)
Citace
Sledování na budovách chráněných jímači ESE

V Kuala Lumpuru, kde se mimo jiné nachází nejvyšší výšková budova světa (pozn. tento článek byl publikován v roce 2003) – Petronas Twin Towers (452 m) – byly v několika posledních letech na mnoha výškových budovách instalovány desítky těchto „aktivních„ hromosvodů.
Bylo zjištěno, že blesk do takto chráněné budovy poprvé udeřil s různou četností – někde za několik měsíců, jinde za několik málo let.
Hodně těchto budov postupně vykázalo i více zasažených míst během několika let sledování, což ukazovalo na selhání tohoto typu ochrany budov před přímým úderem blesku.
Každopádně v několika případech došlo i k tomu, že budovy byly zasaženy opakovaně i v rozmezí několika měsíců po instalaci ESE, přestože podle výpočtů měly být zasaženy pouze jednou nebo dvakrát.

Odhaduje se, že 80 % budov vyšších než 60 m bylo i po instalaci ESE zasaženo bleskem jednou za tři roky.

V Malajsii se využívá více než dvanáct různých modelů ESE.
Případy zásahů bleskem byly studovány i s využitím fotografií (fotografie před úderem a po něm). Zde uvádíme dva typické případy: budovu výšky 20 m s půdorysem 20 × 45 m a budovu výšky 110 m s půdorysem 20 × 40 m.
V obou případech došlo k poškození budovy úderem blesku.
Z výzkumu bylo zřejmé, že technika ESE je nespolehlivá, poněvadž nedokázala ochránit budovy před přímým úderem blesku mimo jímače.

zdroj: http://www_odbornecasopisy_cz/index.php?id_document=25378


Název: Re: Je schopný aktívny bleskozvod chrániť pri odpore uzemnovača 15 Ohm?
Přispěvatel: Miroslav Macek 24.03.2010, 22:16
Já se domnívám, že ESE nějakou účinnost určitě mají. Je otázka jakou, a zda to tomu, kdo si je pořídí, bude stačit.
Dále si myslím, že některé praktické aplikace klasického hromosvodu 62305 (a to včetně těch, které se v současné literatuře prezentují jako vzorová řešení),  nemají účinnost o nic vyšší, než aktivní hromosvod. Jde zejména o ochranu fotovoltaickýc h elektráren, která je podle mne zpracována naprostosto tragicky, což se v příštích cca deseti letech nejspíš ukáže.


Název: Re: Je schopný aktívny bleskozvod chrániť pri odpore uzemnovača 15 Ohm?
Přispěvatel: Miloslav Dunda 24.03.2010, 23:03
Měl jsem také otázku ohledně aktivních hromosvodů, ale zřejmě ji moderátor jako blbost vyhodil, protože ji nemohu najít. Jde o to, že v českých normách aktivní hromosvod není, ale stále se montuje a kolauduje. V HK z Nálepkpových kasáren je soustava objektů o čtverci asi 50x50m. Bude tam hotel, zkušebna divadla a obytné budovy. Pod nádvořím tuším asi podzemní garáže. A celá tato soustava budov je chráněna aktivním hromosvodem. A tak se z toho picnu, když to není v normách, že se ty budovy zkolaudují a krásně to běží dál. A to není jen  tento případ. Jsou to supermarkety a jiné velké budovy. A to je ten problém. Proč se to schválí, když to v normě není. A na tyto kolaudace určitě chodí i odborné dozory.


Název: Re: Je schopný aktívny bleskozvod chrániť pri odpore uzemnovača 15 Ohm?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 24.03.2010, 23:05
Dále si myslím, že některé praktické aplikace klasického hromosvodu 62305 (a to včetně těch, které se v současné literatuře prezentují jako vzorová řešení),  nemají účinnost o nic vyšší, než aktivní hromosvod. Jde zejména o ochranu fotovoltaickýc h elektráren, která je podle mne zpracována naprostosto tragicky...

Můžete být konkrétní?


Název: Re: Je schopný aktívny bleskozvod chrániť pri odpore uzemnovača 15 Ohm?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 24.03.2010, 23:13
...Proč se to schválí, když to v normě není. A na tyto kolaudace určitě chodí i odborné dozory.

Za prvé chybí informace o tom, jestli náhodou ten hromosvod, přestože obsahuje aktivní jímač(e),  nevyhovuje také EN 62305 (což je tuším případ např. svatovítské katedrály).

A za druhé - to je otázka na kompetentní orgány, tady s tím nic nenaděláme. Jak známo, příhodně motivovaný úředník může pustit leccos.


Název: Re: Je schopný aktívny bleskozvod chrániť pri odpore uzemnovača 15 Ohm?
Přispěvatel: Kamil Novák 24.03.2010, 23:14
Proč se to schválí, když to v normě není. A na tyto kolaudace určitě chodí i odborné dozory.

1. normy jsou doporučené  (funny)
2. co není zákonem zakázáno, je povoleno  (funny)
3. když se najde RT s tak nízkým pudem sebezáchovy, že na aktivák vystaví kladnou RZ, tak úřednící nemají potřebu
a asi ani povinnost přezkoumávat předložené dokumenty  :-\
4. o odborné "úrovni" pracovníků stavebních úřadů se zde již napsalo mnoho  (plc)



Název: Re: Je schopný aktívny bleskozvod chrániť pri odpore uzemnovača 15 Ohm?
Přispěvatel: Miloslav Dunda 24.03.2010, 23:26
EN 62305  neodpovídá - jedná se novostavbu za zbouraná kasárna. Ale také s tím nic nechci dělat, jde mi jen o to, že některé firmy se moří s různými výpočty a cenovými nabídkami (není to můj případ) a pak je utře aktivák. Kdo to bude revidovat nevím, ale jen jsem si toho všiml, když jsem šel kolem. Jenom si říkám, že na jedné straně je celkem složitá norma na hromosvody a on pro objekt, který má obvod možná 200m stqačí jeden aktivák - typ nevím.


Název: Re: Je schopný aktívny bleskozvod chrániť pri odpore uzemnovača 15 Ohm?
Přispěvatel: František Šohajda 25.03.2010, 06:20
Taky jsem dělal revizi školy a starosta nechtěl do oprav /porevizní závady/ dát peníze tak zavolal nějakou firmu na odstranění závad a nedávno jsem jel kolem tohoto objektu a vidím aktivák..../asi starostu přesvědčili..!?!?!/  celý starý hromosvod stržen...
taky se tak dají dělat přesvědčovací metody. :(


Název: Re: Je schopný aktívny bleskozvod chrániť pri odpore uzemnovača 15 Ohm?
Přispěvatel: Miloslav Dunda 26.03.2010, 17:00
Citace z jednoho příspěvku:
 Za prvé chybí informace o tom, jestli náhodou ten hromosvod, přestože obsahuje aktivní jímač(e),  nevyhovuje také EN 62305 (což je tuším případ např. svatovítské katedrály).

Pokud to tak je a pro katedrálu o vysoké historické a finanční hodnotě by aktivák měl vyhovovat, tak potom nevím proč by něměl být v běžně použítán pro objekty neskonale nižší hodnoty a tím být i uveden v normě ochrany proti blesku?!


Název: Re: Je schopný aktívny bleskozvod chrániť pri odpore uzemnovača 15 Ohm?
Přispěvatel: Kamil Novák 26.03.2010, 18:07
Citace z jednoho příspěvku:
 Za prvé chybí informace o tom, jestli náhodou ten hromosvod, přestože obsahuje aktivní jímač(e),  nevyhovuje také EN 62305 (což je tuším případ např. svatovítské katedrály).

Pokud to tak je a pro katedrálu o vysoké historické a finanční hodnotě by aktivák měl vyhovovat, tak potom nevím proč by něměl být v běžně použítán pro objekty neskonale nižší hodnoty a tím být i uveden v normě ochrany proti blesku?!

Důležité je : přestože obsahuje aktivní jímač(e).
To znamená, že je klidně možné, vzhledem k výšce objektu a počtu svodů, že tato konkrétní soustava vyhoví EN 62305-X bez ohledu na to, jestli je jímačem tyč s vlastnostmi prostého kovu nebo je-li "vylepšená" nějakou bradavicí.

Nejde tedy o to, jestli se jedná o "aktivák" nebo ne. Jestliže by se mělo spoléhat výlučně na údajné vlastnosti aktiváku, pak je to samozřejmě špatně.  (zle)

I když možná, že by se v tomto případě mohla při stanovování rizika vzít v úvahu i zvýšená intenzita modliteb uvnitř objektu. Což by možná mělo větší váhu než vlastní "aktivní" vlastnosti.