Název: Smí být uložený kabel ve výkopu s plynovým potrubím? Přispěvatel: Václav N. 16.03.2010, 21:33 Mám uloženo potrubí na zemní plyn mezi plynoměrem a rodinným domkem v hloubce 80cm.
Výkop ještě není zakrytý. Mohu uložit nad toto potrubí kabel CYKY 48x10 (?opravdu je to takhle napsané v dokumentaci? zdá se, že tazatel asi nebude elektrikář ) do hloubky 35 cm s pevným zákrytem a v ochranné trubce? #116# Název: Re: Smí být uložený kabel ve výkopu s plynovým potrubím? Přispěvatel: Pavel Šebesta 18.03.2010, 22:00 V jednom výkopu mohou být uloženy veškeré inženýrské sítě. Ale musí být dodržena norma ČSN 73 6005 "Křižování a souběhy inženýrských sítí" kde jsou v tabulkách přesné definice MINIMÁLNÍCH vzdáleností jednotlivých sítí od sebe v případě jejich souběhu či křížení. (norm)
|