Název: Mohu v krabici připojit na svorku PEN vodiče PE a N?
Přispěvatel: Fireman99 11.03.2010, 17:39
Plánuji v ložnici u postele přidělat jednu zásuvku. Sít mám v TN-C, od jističe přívod do krabice a odtud (L + PEN) k jednotlivým zásuvkám. Mohu novou zásuvku vést třívodičovým kabelem a v krabici dát PE + N nové zásuvky pod jeden šroubek - na přívodní PEN?

#uft#


Název: Re: Mohu v krabici připojit na svorku PEN vodiče PE a N?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 12.03.2010, 21:27
Mohu novou zásuvku vést třívodičovým kabelem a v krabici dát PE + N nové zásuvky pod jeden šroubek - na přívodní PEN?

Dávat dva vodiče pod jeden šroubek je prasárna.


Název: Re: Mohu v krabici připojit na svorku PEN vodiče PE a N?
Přispěvatel: Milan Karvánek 12.03.2010, 22:02
A co si slibujete od 3-vodičového připojení jedné poslední zásuvky? Zkuste trošku hledat ve starších diskusích, tohle se tu probíralo více jak před rokem s ne zcela jednoznačným závěrem. Ale v zásadě je možné obojí, TN-C i TNC-S. Samozřejmě, že do jakékoli svorky (třeba šroubové na zásuvce) můžete připojit pouze takový počet vodičů, pro jaký jí vý robce určil.


Název: Re: Mohu v krabici připojit na svorku PEN vodiče PE a N?
Přispěvatel: Fireman99 13.03.2010, 08:32
Dávat dva vodiče pod jeden šroubek je prasárna.
Budu mít na věnečku dostatek místa, tak bych ty vodiče dal oba zvlášť. Šlo mi o to, jestli je mohu dát oba ty vodiče na přívodní PEN.


Název: Re: Mohu v krabici připojit na svorku PEN vodiče PE a N?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 13.03.2010, 10:28
Budu mít na věnečku dostatek místa, tak bych ty vodiče dal oba zvlášť. Šlo mi o to, jestli je mohu dát oba ty vodiče na přívodní PEN.

Ano.


Název: Re: Mohu v krabici připojit na svorku PEN vodiče PE a N?
Přispěvatel: Hugo K. 13.03.2010, 11:18
Dávat dva vodiče pod jeden šroubek je prasárna.
Demontoval jsem letité  rozvody AL 2,5 mm2, Pod jeden šroubek byly dva vodiče. Na vodičích udělány očka, mezi vodiči kadmiovaná podložka, pod šroubkem pérovka.
Spoje byly v perfektním stavu.
Na výdělěk by takto pracovat zřejmě nešlo.


Název: Re: Mohu v krabici připojit na svorku PEN vodiče PE a N?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 13.03.2010, 12:30
Demontoval jsem letité  rozvody AL 2,5 mm2, Pod jeden šroubek byly dva vodiče. Na vodičích udělány očka, mezi vodiči kadmiovaná podložka, pod šroubkem pérovka.
Spoje byly v perfektním stavu.
Na výdělěk by takto pracovat zřejmě nešlo.

Jj, to byl nějaký pečlivka, to se normálně nevidí  ;)


Název: Re: Mohu v krabici připojit na svorku PEN vodiče PE a N?
Přispěvatel: Hugo K. 13.03.2010, 12:56
to T.Fuk
Dík za pochvalu.
Tenkrát mi bylo 16-17 let. ;D


Název: Re: Mohu v krabici připojit na svorku PEN vodiče PE a N?
Přispěvatel: Jaromír Urbanec 15.03.2010, 22:00
Dávat dva vodiče pod jeden šroubek je prasárna.
V Tango jednoduchých zásuvkách běžná věc u jiných výrobců jistě také


Název: Re: Mohu v krabici připojit na svorku PEN vodiče PE a N?
Přispěvatel: Kamil Táborský 15.03.2010, 22:13
V Tango jednoduchých zásuvkách běžná věc u jiných výrobců jistě také
Pan Fuk měl určitě na mysli dávat 2 vodiče pod jednu hlavu šroubku.
 Opakuji POD HLAVU ŠROUBKU !


Název: Re: Mohu v krabici připojit na svorku PEN vodiče PE a N?
Přispěvatel: Václav 3 16.03.2010, 08:21
Zásuvky i vypínače řady Tango (a mnohé jiné inst. prvky a také stykače EPM) mají svorky vybavené tvarovanou příložkou a jsou výrobcem přímo určeny pro případné vložení dvou vodičů, což zásadně mění situaci.


Název: Re: Mohu v krabici připojit na svorku PEN vodiče PE a N?
Přispěvatel: Pavel Šebesta 16.03.2010, 10:57
V případě rozdělení PEN na samostatné PE a N by došlo v tomto případě v přechodové krabici a při dodržení určitých zásad by to bylo v pořádku.
P O Z O R !!
V případě poruchy například k přerušení vodiče PEN od rozvaděče až ke zmíněné krabici by došlo k tomu, že při připojení spotřebiče k síti se objeví na již rozděleném vodiči PE plné fázové napětí !


Název: Re: Mohu v krabici připojit na svorku PEN vodiče PE a N?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 16.03.2010, 11:29
Zásuvky i vypínače řady Tango (a mnohé jiné inst. prvky a také stykače EPM) mají svorky vybavené tvarovanou příložkou a jsou výrobcem přímo určeny pro případné vložení dvou vodičů, což zásadně mění situaci.

Jistě. Původní dotaz ale zněl na 2 vodiče pod hlavičku jednoho šroubku na věnečku v instalační krabici.


Název: Re: Mohu v krabici připojit na svorku PEN vodiče PE a N?
Přispěvatel: rejpal 16.03.2010, 14:04
Plánuji v ložnici u postele přidělat jednu zásuvku. Sít mám v TN-C, od jističe přívod do krabice a odtud (L + PEN) k jednotlivým zásuvkám. Mohu novou zásuvku vést třívodičovým kabelem a v krabici dát PE + N nové zásuvky pod jeden šroubek - na přívodní PEN?

Přiznám se, že bych za elegantnější řešení považoval třívodičový kabel s využitím dvou žil na L a PEN a zjevně nezapojeným třetím vodičem jako rezervou do budoucna. Atypů je lépe se vyvarovat, za pár let už třeba nikdo nebude vědět kdo a proč to nějak zapojil.


Název: Re: Mohu v krabici připojit na svorku PEN vodiče PE a N?
Přispěvatel: Václav 3 17.03.2010, 07:35
Jistě. Původní dotaz ale zněl na 2 vodiče pod hlavičku jednoho šroubku na věnečku v instalační krabici.

Původní dotaz je jasný, ovšem někdo tady zmínil Tango a já pouze vyzdvihl konstrukční rozdíl mezi typem svorky používaným mmj. u Tanga a klasickým šroubkem ve věnečku.


Název: Re: Mohu v krabici připojit na svorku PEN vodiče PE a N?
Přispěvatel: Fireman99 17.03.2010, 11:59
Rozjela se zde diskuze o zapojení dvou vodičů pod jednu hlavičku. Zeptám se, proč se to nemá dělat?? Když třeba u zásuvek jsou pod jednou hlavičkou také dva vodiče? Koupil jsem starší dům a zásuvky jsou takto nasmyčkované.


Název: Re: Mohu v krabici připojit na svorku PEN vodiče PE a N?
Přispěvatel: Petr Doležal 17.03.2010, 12:06
Z jednoho příspěvku kolegy Noska:
. . . Pod každou hlavičku šroubu může být pouze jeden hliníkový vodič. Když se šroubek utáhne tak pruží, pokud jsou dva vodiče tak nepruží. Proto se dříve zásuvky nesmyčkovaly, ale napojovaly z krabice, protože nebyl vhodný typ zásuvek se zdvojenými svorkami. . .


Název: Re: Mohu v krabici připojit na svorku PEN vodiče PE a N?
Přispěvatel: Fireman99 17.03.2010, 12:49
Já mám sice vše dvouvodičově, ale v mědi. to také nepruží?? Ještě podotknu, že ve světelné krabici mám pod jednou hlavičkou i tři vodiče a přitom vše funguje...Přit om vše dělal prý elektrikář.


Název: Re: Mohu v krabici připojit na svorku PEN vodiče PE a N?
Přispěvatel: Jiří Kovář12 18.03.2010, 23:34
V případě rozdělení PEN na samostatné PE a N by došlo v tomto případě v přechodové krabici a při dodržení určitých zásad by to bylo v pořádku.
P O Z O R !
V případě poruchy například k přerušení vodiče PEN od rozvaděče až ke zmíněné krabici by došlo k tomu, že při připojení spotřebiče k síti se objeví na již rozděleném vodiči PE plné fázové napětí !
pane kolego jistě mu nebude dělat problém se zatlučením zemnící tyče pod krabičkou :-D


Název: Re: Mohu v krabici připojit na svorku PEN vodiče PE a N?
Přispěvatel: Radek Štrubl 27.06.2010, 08:51
Je nutno si uvědomit co je to PEN, PE ,  N vodič.PEN vodič je vlastně sločný ochranný a pracovní voič .PE je ochranný vodič a N je pracovní střední vodič.