Přispěvatel: Josef Šedivý 10.03.2010, 10:55
I když by se to nemělo, provádím elektroinstala ci v drobné přístavbě svépomocí a řeším problém jakým průřezem vodiče vydrátovat rozvaděč. Mám zbytek kabelu 5x10 a nevím jestli to není zbytečně velký a nemotorný průřez (použil bych ho jen od jističe k chrániči a z chrániče na hřebenovou lištu k jističům). Hlavní jistič je C20A a v rozvaděči se bude dělit PEN.

#117#



Název: Re: Jaký průřez vodiče použít pro vydrátování v rozvaděči?
Přispěvatel: František Bernard 11.03.2010, 16:38
Všimněte si, že již uplynulo více než 24 hodin a ještě nikdo neodpověděl. Proč asi?


Název: Re: Jaký průřez vodiče použít pro vydrátování v rozvaděči?
Přispěvatel: Radek Červený 11.03.2010, 16:41
Protože cestující na palubě letadla také nesmí střídat pilota během letu. A přesto se mezi cestujícími najde jeden, který to bude chtít zkusit.
Ale dveře do pilotní kabiny jsou zavřené. Tady to je již 24 hodin .....  ;)


Název: Re: Jaký průřez vodiče použít pro vydrátování v rozvaděči?
Přispěvatel: Lubomír Jindra 11.03.2010, 17:36
Je to stejně zvláštní, že? Lidé se neváhají zadlužovat a kupovat auta za půl miliónu, kus plechu který se za pár let rozsype, ale zaplatit hrstičku peněz reviznímu technikovi, který by dohlížel při stavbě něčeho, co vydrží po zbytek života a nejspíš bude sloužit i dětem ... na to má málokdo, to je moc drahé...


Název: Re: Jaký průřez vodiče použít pro vydrátování v rozvaděči?
Přispěvatel: František Sichinger 11.03.2010, 20:10
A jedna ze života. Vyměnil jsem el. měrový rozvaděč, napsal fakturu, předal revizi. Zákazník-revizi nechci a fakturu nepotřebuju. Rozvaděč jsem demontoval a revizi dal k ledu. A ejhle on to někdo udělal bez revize i faktury. A pak že to nejde.


Název: Re: Jaký průřez vodiče použít pro vydrátování v rozvaděči?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 11.03.2010, 20:54
Promiňte mi ten výraz, ale se...e se se do něčeho, o čem nemáte ani páru. Jakákoliv chyba může mít za následek velmi vážný úraz nebo smrt. Máte rád svoje blízké?


Název: Re: Jaký průřez vodiče použít pro vydrátování v rozvaděči?
Přispěvatel: IM 11.03.2010, 20:56
Sichinger: Nekompenzuje se účiník, ale jalový výkon.


Název: Re: Jaký průřez vodiče použít pro vydrátování v rozvaděči?
Přispěvatel: Pavel Stránský 111 11.03.2010, 22:41
Domluvte se ve vašem okolí s nějakým známým elektrikářem. Přijde mrkne a řekne vám, jaké použít kabely kudy, je natáhnout, na co si dát pozor!! A rozvodnici vám objedná vydrátovanou jelikož, pokud nemá oprávnění na výrobu rozvaděčů tak ji udělat nemůže!! Zapojí a odzkouší a Vy budete moct klidně spát, že někoho nezabijete a přitom si velkou část zmáknete sám!!


Název: Re: Jaký průřez vodiče použít pro vydrátování v rozvaděči?
Přispěvatel: Krýdl Petr 12.03.2010, 23:30
Nevím proč z něj děláte hlupáka, raději když se zeptá než když jde cestou já sám já sám.
Už jsem viděl hodně špatně provedených hlavních silových propojů (vodiče CY 2,5 a 1,5),  ale hlavní propoje by měly být min. CY 4 qmm a v vašem případě velikosti jističe C 20 dostačující.


Název: Re: Jaký průřez vodiče použít pro vydrátování v rozvaděči?
Přispěvatel: tomáš buřival 13.03.2010, 12:52
4mm2 nebo 6mm2. Pokud se tam vytočíte s 10mm2, ničemu to nevadí. Než to uvedete do provozu, nechte si to někým zkontrolovat, nejlépe elektrikářem :-).


Název: Re: Jaký průřez vodiče použít pro vydrátování v rozvaděči?
Přispěvatel: Štefan Beláň 13.03.2010, 13:20
I když by se to nemělo, provádím elektroinstala ci v drobné přístavbě svépomocí a řeším problém jakým průřezem vodiče vydrátovat rozvaděč. Mám zbytek kabelu 5x10 a nevím jestli to není zbytečně velký a nemotorný průřez (použil bych ho jen od jističe k chrániči a z chrániče na hřebenovou lištu k jističům). Hlavní jistič je C20A a v rozvaděči se bude dělit PEN.

TO: Šedivý

Moje oblíbená věta "Na všechno jsou normy". Základní normou na výrobu rozvaděčů je ČSN EN 60439-1 ed. 2  "Rozváděče nn - Část 1: Typově zkoušené a částečně typově zkoušené rozvaděče"

Pokud dodržíte průřezy vodičů uvedené v tabulce pro zkoušku oteplením, nemáte se čeho obávat.
Předpokládám že normu nemáte, jinak byste se neptal, a tak přikládám aspoň zmiňovanou tabulku. :)                       


Název: Re: Jaký průřez vodiče použít pro vydrátování v rozvaděči?
Přispěvatel: Josef Šedivý 13.03.2010, 19:30
Určitě si rozvaděč nechám zkontrolovat odborníkem, vlastně se už tak stalo u jeho schématu. Šlo mi jen o to abych tam zbytečně nelámal Cu10mm2 a bylo to zbytečné. Děkuji všem kdo měl snahu mi poradit, na ty ostatní se nezlobím..... :P