Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Montáže, instalace, zásahy které neodborníci rádi páchají sami => Téma založeno: Michal Šafránek 09.03.2010, 20:36



Název: Jak zapojit 4 jističe na jeden 3fázový?
Přispěvatel: Michal Šafránek 09.03.2010, 20:36
Jde zapojit 4x1f jistič na 1x3f jistič?

Mám novou elektriku v pokoji, kde mám od hlavního jističe v přízemí kde je 3f jistič natažen kabel 5x2,5 cyky do patra, kde je nová krabice se samostatnými jističi. Zapojení je následující:

jistič B10A - světlo 3x1,5cyky
jistič B16A - 5x zásuvka 3x2,5cyky
jistič B16A - 4x zásuvka + 1x dvojzásuvka 3x2,5cyky

+ nově natažená 5xzásuvka do krabice 3x2,5cyky

zajímá mě, pokud chci aby poslední zásuvky měly samotný jistič B16A jak jej zapojím v krabici, když kabel je již od 3f jističe napojen do těch stávajících tří jističů?

jsou 3 možnosti:

1. natáhnout nový kabel 5x2,5 (či jiný?) od třífázového jističe a zapojit čtvrtý 1f jistič samostatně - vedeno fasádou z venku ( neproveditelné kvůli hotové fasádě! jiná cesta nevede. )

2. zapojení jističe kabelem přes druhý jistič = kouskem kabelu od jističe na zásuvky zapojit do dalšího jističe ( je možno zapojit, ale odpovídá normě?  ? )

3. pokud je možno zapojit na jistič 10 zásuvek, tak napojit těch 5 nových k těm 5 dalším, ale bojím se abych nepřetížil jistič, na 10 zásuvek by bylo napojeno - notebook, tiskárna, monitor, stolní počítač, wifi router, lan převaděč pro wifi anténu externí, externí HDD, zvuk 5.1 sestava, lampička, koš scart

(ale raději bych těch 5 zásuvek měl na samostatném jističi :( tak nevim )

přikládám i obrázek stávajícího zapojení v patře.

#uft#


Název: Re: Jak zapojit 4 jističe na jeden 3fázový?
Přispěvatel: Daniel Reiský 09.03.2010, 23:40
Málo informací. Jakou hodnotu má 3 fázový jistič v přízemí, který je předřazen tomuto výtvoru, délka vedení do pokoje atd.? Podle použitého průřezu bych usuzoval 3x16A? Napiště více info a potom čekejte odpověď.  :) ;)
Z dotazu jaksi čpí Vaše neodbornost a tak bych moc rad od profíků nečekal. Vyhrazené el. zařízení !!


Název: Re: Jak zapojit 4 jističe na jeden 3fázový?
Přispěvatel: Roman Šafránek 10.03.2010, 09:47
Většinou se přidá další (čtvrtý) jistič a shora se na něj přivede některá fáze (u vás pravděpodobně zhora z toho 10A jističe pro světelné okruhy). Propojení se dělá buď kouskem izolovaného vodiče nebo se na jističe dá dát takový rozvodný "hřeben" (ale to při 4 jističích asi nemá smysl).
Kde máte proudový chránič? Máte u přívodu třífázový nebo ho nemáte vůbec ?
Jinak by rozhodně bylo dobré se obrátit na elektrikář, ten s tím nebude mít problém


Název: Re: Jak zapojit 4 jističe na jeden 3fázový?
Přispěvatel: Michal Šafránek 10.03.2010, 13:22
Málo informací. Jakou hodnotu má 3 fázový jistič v přízemí, který je předřazen tomuto výtvoru, délka vedení do pokoje atd.? Podle použitého průřezu bych usuzoval 3x16A? Napiště více info a potom čekejte odpověď.  :) ;)
Z dotazu jaksi čpí Vaše neodbornost a tak bych moc rad od profíků nečekal. Vyhrazené el. zařízení !

3f jistič je 16A a kabel vedený do patra má délku cca 6-7metrů.


Název: Re: Jak zapojit 4 jističe na jeden 3fázový?
Přispěvatel: Michal Šafránek 10.03.2010, 13:28
Většinou se přidá další (čtvrtý) jistič a shora se na něj přivede některá fáze (u vás pravděpodobně zhora z toho 10A jističe pro světelné okruhy). Propojení se dělá buď kouskem izolovaného vodiče nebo se na jističe dá dát takový rozvodný "hřeben" (ale to při 4 jističích asi nemá smysl).
Kde máte proudový chránič? Máte u přívodu třífázový nebo ho nemáte vůbec ?
Jinak by rozhodně bylo dobré se obrátit na elektrikář, ten s tím nebude mít problém

chránič je pouze v rozvodné skříni, a to pro celý dům, ještě k tomu propojení,abych to správně pochopil na nový jistič 16A bych zapojil fázi přes kousek vodiče od jističe na světla? Proč bych nemohl či nesměl zapojit fázi třeba od jističe zásuvek?


Název: Re: Jak zapojit 4 jističe na jeden 3fázový?
Přispěvatel: Roman Šafránek 10.03.2010, 13:43
chránič je pouze v rozvodné skříni, a to pro celý dům, ještě k tomu propojení,abych to správně pochopil na nový jistič 16A bych zapojil fázi přes kousek vodiče od jističe na světla? Proč bych nemohl či nesměl zapojit fázi třeba od jističe zásuvek?

Pravdepodobne mohl, ale cilem je udrzet stejnomerne zatizeni jednotlivych fazi. Da se predpokladat, ze na fazi kde mate svetla budete mit odber treba 500W, na fazi co jde do kuchyne budete mit 2000W rychlovarnou konvici a na fazi ktera vam jde do obyvaku budete mit pocitac, televizi, zehlicku... takze dohromady taky treba 1000W, proto se nejvhodneji na novy okruh jevi ta faze kde jsou svetla. Z uvedenzych informaci to ale nejde jiste rict (treba tim svetelnym obvodem osvetlujete krome bytu jeste fotbalove hriste) a taky zalezi na tom, jak jsou jednotlive faze zatizene v souctu pro cely objekt


Název: Re: Jak zapojit 4 jističe na jeden 3fázový?
Přispěvatel: Jeroným 10.03.2010, 14:08
Já bych to viděl takto, stávající jistič na světla vyměnit za 6A a na nové zásuvky použít ten 10A.


Název: Re: Jak zapojit 4 jističe na jeden 3fázový?
Přispěvatel: Radomir Kubíček 10.03.2010, 17:32
Pozvěte si domů elektrikáře!!


Název: Re: Jak zapojit 4 jističe na jeden 3fázový?
Přispěvatel: Zdenek Hejčl 10.03.2010, 18:17
To Michal Šafránek:
Máte doma bastl.   (zle) 
Nemůžete mít jištění v hl. rozvodnici 16A a jistit zásuvky 16A jističem v podružném rozvaděči. Musíte jít o stupeň jištění dolů na 10A v podružném rozvaděči, aby byla zajištěna selektivita jištění. Kabel 5x 2,5mm taky nic moc, je to na hraně zatížitelnosti, pokud chcete přidat další obvody.  (norm)
PC umí občas i vyrazit 10A jistič při zapnutí.  o:-)
Nejlépe posílit přívod do patra na 5x4mm - nový kabel.


Název: Re: Jak zapojit 4 jističe na jeden 3fázový?
Přispěvatel: Michal Šafránek 17.03.2010, 15:41
To Michal Šafránek:
Máte doma bastl.   (zle) 
Nemůžete mít jištění v hl. rozvodnici 16A a jistit zásuvky 16A jističem v podružném rozvaděči. Musíte jít o stupeň jištění dolů na 10A v podružném rozvaděči, aby byla zajištěna selektivita jištění. Kabel 5x 2,5mm taky nic moc, je to na hraně zatížitelnosti, pokud chcete přidat další obvody.  (norm)
PC umí občas i vyrazit 10A jistič při zapnutí.  o:-)
Nejlépe posílit přívod do patra na 5x4mm - nový kabel.

jak sem psal jiz v prvnim prispevku - natazeni novyho kabelu od rozvodny neni mozny, protoze je hotova fasada.

a zapojil sem to dle rady Romana Šafránka  a funguju :)


Název: Re: Jak zapojit 4 jističe na jeden 3fázový?
Přispěvatel: Pavel Šebesta 18.03.2010, 21:51
Kdyby jste měl zpracovanou projektovou dokumentaci, tak se vám to nestane, protože každý normální projektant vám na jednotlivé patra naprojektuje minimálně tři zásuvkové okruhy, krom zásuvkových okruhů pro předem určené elektrické spotřebiče. Zhruba pak vychází pro dvoupatrový domek minimálně 12 zásuvkových okruhů.