Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Opravy a servis, údržba, rekonstrukce => Téma založeno: Pavel Jarmar 21.07.2006, 13:31



Název: Muzete prosim prekontrolovat mé zapojeni kombinovaneho jisteni s proudovym chranicem?
Přispěvatel: Pavel Jarmar 21.07.2006, 13:31
<p>Rekonstruujeme byt v panelaku. Znamena to, ze nove rozvody jsou delane trivodicove (koupelna kuchyne),  ale zarovne nekolik rozvodu zustava puvodnich dvouvodicovych (pokoje). Prikladam od ruky narychlo namalovany obrazek se zapojenim proudoveho chranice pro koupelnu, za kterym budou napr. 3 jistice pro chranene obvody koupelny chranicem. Mam to takto spravne funkcne zapojene? A dale, vana se jisti pouze uzemenim? Pracoval jsem v oboru, dokonce jsem mel  vyhl 50 §7, ale je to jiz nekolik let. Uz jsem z toho trosku vypadl, tak proto takto.</p>


Název: Re: Spravne zapojeni kombinovaneho jisteni s proudovym chranicem?
Přispěvatel: Pavel Jarmar 21.07.2006, 13:34

jeste ten obrazek



Název: Re: Muzete prosim prekontrolovat mé zapojeni kombinovaneho jisteni s proudovym chranicem?
Přispěvatel: Zdenek Hejčl 21.07.2006, 18:03

Z můstku č1 zžl do chrániče a modrým na můstek č 2 zůstane, tam se zapojí ostatní modré vodiče. Třetí nemusí být. Doplňkové pospojení všech vodivých části v koupelně musí být. Viz předchozí diskuze na těchto stránkách - instalace v koupelnách.



Název: Re: Muzete prosim prekontrolovat mé zapojeni kombinovaneho jisteni s proudovym chranicem?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 21.07.2006, 20:59

Funkčně je to správně.


Jen několik připomínek. Správně by v rozvodnici měly být čtyři sběrnice - PEN, PE, N před chráničem a N za chráničem. Ale je to trochu překombinované . Můstek č. 2 (N před chráničem) je jaksi zbytečný, jsou na něm jen dva dráty, je to jen spoj navíc. Sběrnice PEN - PE může být podle mě společná. Jen bych doporučoval prostorové oddělení PEN a PE vodičů a dále PEN vodiče označit modrým proužkem na konci vodiče, aby bylo možné rozpoznat, co je PEN a co PE.



Název: Re: Muzete prosim prekontrolovat mé zapojeni kombinovaneho jisteni s proudovym chranicem?
Přispěvatel: Štefan Beláň 23.07.2006, 11:52

Ochranný vodič PE ani vodič PEN nemůže být modrý. Je nutné používat vodiče s vyhrazenou barvou - zeleno/žlutý!


 


P. S. U hodně staré instalace, z vodičů AGY, AY, CG, AG, se může vyskytnout vodič PEN (dříve nulovací vodič - nulák) bílý nebo  šedý. Tyto vodiče je dobré na koncích označit zl/žl (např. izolační páskou, bužírkou apod.).



Název: Re: Muzete prosim prekontrolovat mé zapojeni kombinovaneho jisteni s proudovym chranicem?
Přispěvatel: Pavel Ryšavý 25.07.2006, 01:12

Není to sice přímo k tématu, ale doplnil bych pana Beláně. Pokud se setkáte se zařízením původem např. z Finska může být PEN značený modrou barvou se zeleno-žlutým zakončením



Název: Re: Muzete prosim prekontrolovat mé zapojeni kombinovaneho jisteni s proudovym chranicem?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 25.07.2006, 12:50
Sice je mi to proti srsti, ale naše normy připouštějí označování PEN vodičů ve starých instalacích modrým proužkem na konci zeleno/žlutého vodiče nebo zelenožlutým proužkem na konci modrého vodiče.


Název: Re: Muzete prosim prekontrolovat mé zapojeni kombinovaneho jisteni s proudovym chranicem?
Přispěvatel: Štefan Beláň 25.07.2006, 22:56

 


To co uvádí kolega Hasala, je v ČSN EN 60446 (33 0165),  čl. 3.3.3.  Není to výjimka pro staré instalace, ale všeobecné označování izolovaného vodiče PEN. U uvedeného článku je také poznámka 1 a 2. Podle těchto poznámek, tabulky  v příloze A) a čl.3.2.2, nelze, a nikdy nebylo možné, v ČR používat jako vodiče PEN, vodiče označeného světle modrou barvou.


 


Podle tabulky v příloze A),  světle  modrý vodič, mají schválené státy Dánsko, Itálie, Polsko a v Německu se připravuje národní schválení. Ve Finsku také nelze použít.


 


P. S.  Norma je z prosince 2000.