Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ... => Téma založeno: Petr Robur 27.02.2010, 19:07



Název: Jak udělat hromosvod, když není kam zatlouci zemnicí tyče?
Přispěvatel: Petr Robur 27.02.2010, 19:07
Jedná se o kompletní rekonstrukci domu, k němuž byla přistavěna nová část.
Pod novou částí domu je proveden základový zemnič.
U původní stavby není kam zatlouci zemnicí tyče.
U domu je chodník 40cm, ve kterém vedou všechny možné sítě a hned asfaltová komunikace.
Mohl bych do chodníku položit zemnicí pásek a ten připojit na základový zemnič nové budovy, a k tomu pak svody připojit?

Pokud ano, v jaké hloubce minimálně by měl pásek být položen?
Zhruba  v hloubce 1m již vedou kabely.


Název: Re: Jak udělat hromosvod, když není kam zatlouci zemnicí tyče?
Přispěvatel: Pavel Šebesta 21.03.2010, 17:17
při kompletní rekonstrukci starého a stavbě nového objektu musela být přece zpracována projektová dokumentace pro provedení stavby, včetně ochrany před bleskem. Projektová dokumentace ochrany před bleskem by měla obsahovat jímací soustavu, soustavu svodů a UZEMŇOVACÍ SOUSTAVU. Pokud však projektová dokumentace nebyla zpracovaná, doporučuji si ji nechat zpracovat v plném rozsahu a projekt by váš problém měl vyřešit. (norm)


Název: Re: Jak udělat hromosvod, když není kam zatlouci zemnicí tyče?
Přispěvatel: Pavel Horský 21.03.2010, 17:56
Přesně tak. Bez projektové dokumentace jen vyhodíte peníze do luftu a výsledek nebude žádný. Je mi velice smutno, když vidím zprasený pomalu každý nově zbudovaný hromosvod.  (zle)


Název: Re: Jak udělat hromosvod, když není kam zatlouci zemnicí tyče?
Přispěvatel: Jan Alin 21.03.2010, 18:11
Přesně tak. Bez projektové dokumentace jen vyhodíte peníze do luftu a výsledek nebude žádný. Je mi velice smutno, když vidím zprasený pomalu každý nově zbudovaný hromosvod.  (zle)

Ono je dnes tak trochu problém sehnat projektanta který udělá pořádný projekt na hromosvod, alespoň u nás. Dle 1390 se už nedá a dle nové normy prostě někteří projektanti nedělají pokud se po nich chce jen ten hromosvod, buď neumí nebo se jim to nerentuje.  :(


Název: Re: Jak udělat hromosvod, když není kam zatlouci zemnicí tyče?
Přispěvatel: Pavel Horský 21.03.2010, 20:21
Ono je dnes tak trochu problém sehnat projektanta který udělá pořádný projekt na hromosvod, alespoň u nás. Dle 1390 se už nedá a dle nové normy prostě někteří projektanti nedělají pokud se po nich chce jen ten hromosvod, buď neumí nebo se jim to nerentuje.  :(

To máte jistě pravdu, projektantů, kteří umí kreslit hromosvody podle ČSN 62 305 je opravdu hodně málo, ale jsou a domluva s nimi je jistá.  ;)


Název: Re: Jak udělat hromosvod, když není kam zatlouci zemnicí tyče?
Přispěvatel: František Šohajda 22.03.2010, 06:27
Už jsem viděl i podle projektu /podle 1390/ hromosvod, kolem budovy samý beton a podobně....fir ma prostě vyvrtala díru do betonu a vrazila tam sbíječkou 8 kulatinu caa 1,5m...revizi dělala sama firma bez závad...po 3 letech odpory půdy velmi špatné..!


Název: Re: Jak udělat hromosvod, když není kam zatlouci zemnicí tyče?
Přispěvatel: Petr Robur 22.03.2010, 14:34
Projekt mám. Jsou zde u staré zástavby zakresleny 2 zemnící tyče na svod. Základový zemnič pod novou zástavbou je zrealizovaný. Neptal jsem se na projekt,ale na možné mnou navržené řešení,zda je správné. Pan projektant asi netušil,že v chodníku vedou kabely ;D Můj názor je , že většina projektů je paskvil a nedá se podle nich dělat. Většina projektantů je k ničemu a je lépe dělat bez nich.
A teť se těším na sprchu kritiky od projektantů,kterým dáváme zbytečné peníze za nerealizovatel né a nesmyslné projekty.


Název: Re: Jak udělat hromosvod, když není kam zatlouci zemnicí tyče?
Přispěvatel: Petr Robur 22.03.2010, 14:36
Doufám,že konečně někdo odpoví na moji otázku. Předem děkuji za odpověď.


Název: Re: Jak udělat hromosvod, když není kam zatlouci zemnicí tyče?
Přispěvatel: Pavel Ryšavý 22.03.2010, 15:15
A teť se těším na sprchu kritiky od projektantů,kterým dáváme zbytečné peníze za nerealizovatel né a nesmyslné projekty.
Pokud je to opravdu nesmysl, proč jste ho platil?
Viz první příspěvek (27.02.2010, 19:07)  - chodník 40 cm je nesmysl.
Stávající objekt nemá uzemnění
Pokud onen projekt nepředložíte v plénum, pak asi nikdo neporadí


Název: Re: Jak udělat hromosvod, když není kam zatlouci zemnicí tyče?
Přispěvatel: Jan Hájek 22.03.2010, 15:37
Mne osobně tady v diskuzích zaráží fakt, že hodně často klient zaplatí za něco, co je sám schopen rozpoznat jako šlendrián (nechápu proč?) a pak očekává kvalitnější rady zdarma a je netrpělivý, pokud jeho problém nikdo neřeší dvakrát rychleji, než kdyby platil.
Všimli jste si toho kolegové?


Název: Re: Jak udělat hromosvod, když není kam zatlouci zemnicí tyče?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 22.03.2010, 16:26
Jediné, co se v dané situaci dá dělat, je použití zemnící pásky (FeZn 4x 30 nebo nerez),  podél objektu, v zemi napojit na nový základový zemnič.


Název: Re: Jak udělat hromosvod, když není kam zatlouci zemnicí tyče?
Přispěvatel: Radek Červený 22.03.2010, 20:38
Takže to zrekapitulujem e.
1-Vy jste laik.
2-Jako laik si dovolíte hodnotit práci projektanta a označíte ji za paskvil.
3-I pokud se vám na této práci projektanta něco nezdá, tak místo abyjste se zeptal projektanta přímo, jdete se ptát do anonymního internetového fóra, kde si z vás může kdokoli vystřelit a tuto radu budete brát jako bernou minci.
4-Jako laik nemáte na vyhrazeném elektrickém zařízení a hromosvodu co dělat. Věřím, že manželce také neléčíte zánět vagíny jako gynekolog samouk na základě rad získaných z internetového fóra gynekologů.

A ještě se tady budete rozčilovat, že jste se ptal na tam to a ne na to. Vážený pane, toto není internetová poradna provozovaná jako přidružená činnost oblastní charity. Toto je odborný portál a vůbec se nedivím, že nikdo z kolegů, a jsou to uznávaní odborníci, nemá chuť vám radit jak dál. Především ve Vašem vlastním zájmu, to byjste měl pochopit. Vraťte se tam, kde jste začal, k Vašemu projektantovi a pokud své práci nerozumí, žádejte své peníze zpět a běžte k jinému.

Doporučuji moderátorům, aby toto téma zamkli.


Název: Re: Jak udělat hromosvod, když není kam zatlouci zemnicí tyče?
Přispěvatel: Jan Franěk 23.03.2010, 01:57
Ale to je typické. Řešení navrhnuté odborníkem mi nevyhovuje, nebo se mi na něm něco nezdá,  a já místo toho, abych to s ním konzultoval, začnu hledat jinde. Bylo by to v pořádku, kdyby to bylo pouze hledání argumentů pro diskusi s ním. Tady je ale hledáno řešení zdarma a bez všech podkladů. Mnohokrát bylo ověřeno, že nejlepší řešení je navrženo, pokud je i znalost místních podmínek. To po internetu bohužel nejde. Nevíme, jestli navržené řešení není v daných podmínkách opravdu nejlepší,  nebo jestli je opravdu projektant méně zkušený.
Pročtěte si místní diskuse na daná témata, viz vyhledávání,  a pak to důkladně projděte se svým projektantem. Pokud se nedoberete shody, tak to zkuste u jiného, nebo mu zkuste věřit. Popřípadě můžete pozvat nějakého jiného oponenta. Ale je to i o penězích. Zdarma to těžko někdo udělá.

#117#  Jak tu již bylo napsáno, problém si v první řadě vyříkejte s vaším projektantem.
             Pak si zopakujte pár lekcí slušného chování a vyražte do světa.
             Téma se zamyká.