Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => JAKÉ DOKLADY? - živnosti, osvědčení, legislativa => Téma založeno: Jan Půhoný 25.02.2010, 20:37



Název: Musí být na novostavbu vypracován projekt EPS a musí být schválený HZS?
Přispěvatel: Jan Půhoný 25.02.2010, 20:37
Není zde někdo obeznámený s posuzováním požární bezpečnosti staveb?
Osadili jsme v objektu určeném k podnikání 10ks kouřových detektorů Jablotron JA-80S (bezdrátová verze) které jsou naučeny do ústředny EZS, která je napojena na komerční PCO.
Hasiči teď ke kolaudaci chtějí provádět zkoušku a doložit schválený projekt na EPS.
Se zkouškou není problém, projekt ale není - jelikož použitá ústředna EZS nespadá do EPS systémů a detektory byly osazeny pouze podle doporučení výrobce.
Mají hasiči právo chtít projekt na detektory, když v dokumentaci k objektu se o nich nepíše a zákazník nechce objekt připojovat na PCO hasičů?



#116#


Název: Re: Musí být na novostavbu vypracován projekt EPS a musí být schválený HZS?
Přispěvatel: Jirka Š. 25.02.2010, 23:23
Co jsem se kdy setkal s EPS, tak to byly jen speciální objekty typu "skladiště pohonných hmot" a ony certifikované ústředny měly skutečně astronomické ceny.
Takže si myslím, že jestli to povaha objektu přímo nevyžaduje, tak nemají hasiči nárok na nic.


Název: Re: Musí být na novostavbu vypracován projekt EPS a musí být schválený HZS?
Přispěvatel: Šubrt Jakub 26.02.2010, 06:01
Projektovou dokumentaci určitě mít musíte, už jen pro servis. V případě poplachu nebo vadného čidla víte hned ,kde ho hledat. Hlásiče musí mít očíslování a leddiodou nasměrovány ke vstupu(místnosti).Je dobré schéma rozmístění čidel zatavit a umístit na viditelném místě .


Název: Re: Musí být na novostavbu vypracován projekt EPS a musí být schválený HZS?
Přispěvatel: XL 26.02.2010, 06:03
Přečtěte si prosím vyhlášku 23/2008Sb. (včetně příloh) :
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?number1=23%2F2008&number2=&name=&text=
a nález ústavního soudu 241/2009Sb.:
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?number1=241%2F2009&number2=&name=&text=
,  možná tam najdete odpověď.
Také záleží na tom, zda má objekt předepsané autonomní hlásiče nebo opravdu EPS.


Název: Re: Musí být na novostavbu vypracován projekt EPS a musí být schválený HZS?
Přispěvatel: Jan Půhoný 26.02.2010, 08:13
Projektovou dokumentaci samozřejmě mám, jen nemám kulaté razítko na EPS. Díky za odkazy, určitě prostuduji.


Název: Re: Musí být na novostavbu vypracován projekt EPS a musí být schválený HZS?
Přispěvatel: XL 26.02.2010, 13:23
Pořád píšete EPS - je si třeba ujasnit, zda Vaše stavba vyžaduje "autonomí hlásiče požáru"  (ČSN EN 14604),  tj. například pokud se jedná o bytový dům (viz minulé odkazy) nebo je nevyžaduje (pak je před kolaudací můžete klidně sundat a s hasiči o nich nemusíte mluvit),  nebo budova vyžaduje EPS a pak je to jiná káva (vyhláška 246/2001 Sb.,  ČSN EN 54, ČSN  342710 .........). EPS = elektrická požární signalizace je vyhrazeným požárně bezpečnostním zařízením.


Název: Re: Musí být na novostavbu vypracován projekt EPS a musí být schválený HZS?
Přispěvatel: hasik 28.02.2010, 11:47
Najděte si někoho, kdo se v téhle oblasti vyzná a denně se tím živí. Namátkou třeba hfprotection.c z nebo ptsurban.cz a další. Základem je ta vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb 23/2008 Sb.,  ta se odvolává na řadu norem, ty základní jsou 73 0802 a 73 0804 a potom vyhláška o požární prevenci 246/2001 Sb.
Všechno tohle by ale už měl mít připravené projektant uvedené stavby. Je to trochu džungle vyznat se v tom všem, ale je to řešitelné, nicméně bez znalosti projektu stavby, technické zprávy požární ochrany či požárně-bezpečnostního řešení se nedá jednoznačně odpovědět.


Název: Re: Musí být na novostavbu vypracován projekt EPS a musí být schválený HZS?
Přispěvatel: Jiří Macháček 01.03.2010, 06:01
Především musíte vycházet z požárně bezpečnostního řešení stavby. Tento dokument zpracuje specialista na požární bezpečnost staveb. V tomto doukumentu musí být uvedeno zda je požadavek na instalaci EPS či nikoliv. Sám o sobě o ničem nerozhodujte. Jinak pro problematiku požární bezpečnosti staveb jsou určeny vyhlášky 246/2001 a 23/2008. Dále pak soubory norem ČSN 73 ....


Název: Re: Musí být na novostavbu vypracován projekt EPS a musí být schválený HZS?
Přispěvatel: xl 01.03.2010, 17:31
Ještě bych dodal, že pokud stavebně-požární řešení EPS nevyžaduje a Vy se ji přesto rozhodnete instalovat, musíte pak zajistit její provoz dle všech pravidel (jako by nařízena byla). Neexistuje tedy žádná úleva když je tan EPS jaksi "navíc" jak si někteří lidé myslí. Pokud je EPS  např. (třeba dočasně) nefunkční, musí to být vyznačeno a musí být stanovena náhradní opatření atd....


Název: Re: Musí být na novostavbu vypracován projekt EPS a musí být schválený HZS?
Přispěvatel: Jan Alin 01.03.2010, 17:52
Ještě bych dodal, že pokud stavebně-požární řešení EPS nevyžaduje a Vy se ji přesto rozhodnete instalovat, musíte pak zajistit její provoz dle všech pravidel (jako by nařízena byla).

Lze toto tvrzení podpořit i nějakým předpisem který to určuje?


Název: Re: Musí být na novostavbu vypracován projekt EPS a musí být schválený HZS?
Přispěvatel: XL 01.03.2010, 18:24
Lze toto tvrzení podpořit i nějakým předpisem který to určuje?
Domnívám se, že např, zde:
246/2001,(6) Je-li požárně bezpečnostní zařízení shledáno nezpůsobilým plnit svoji funkci, musí se tato skutečnost na zařízení a v prostoru, kde je zařízení instalováno, zřetelně vyznačit. Provozovatel v takovém případě provede opatření k jeho neprodlenému uvedení do provozu a prostřednictví m odborně způsobilé osoby nebo technika požární ochrany zabezpečí v potřebném rozsahu náhradní organizační, popřípadě technická opatření. Náhradní opatření se zajišťují do doby opětovného uvedení zařízení do provozu.

Slyšel jsem to kdesi na školení a popravdě jsem nad tím nebádal, protože mi to připadalo logické. Asi bych nechtěl stát někde u požáru, mačkat požární tlačítkový hlásič a hasiči nikde, protože hlásič je odpojen, pokažený, je vyplá ustředna (šetří se proudem)  nebo tam není obsluha a pod. protože si staré vedení vymyslelo EPS a nové na ni kašle, protože šetří  a ona v tom prostoru nařízená původně nebyla .......