Název: Poradi mi nekdo se svepomoci provedenou rekonstrukci elektroinstalace?
Přispěvatel: Radim Brychta 26.06.2006, 13:37
Po dlouhe době sem se odhodlal že předělám elektriku (v patře, samostatny byt) jenže já to nedělal ani nepamatuju (po škole sem začal misto elektriky dělat něco jineho) takže četl sem Vaše příspěvky a zdají se velmi solidni) no a moje situace je takova:

Dům 3x230/400 10A potřebuji jednu fázi vyvest na prostření patro ,  jenže nevím jestli to mam vest 4cx3,5 nebo 5cx4 (delka cca 10metru)(vymena všech kabelu a krabic po rekonstrukci,jeste je tam hlina :( )
no dále pokud se nepletu tak na zásuvky použit 3cx2,5 (jistic 16A) a na svetla 3cx1,5 (jistic 10A) + samostatny 16A jistic na sporák + samostatny 16A na pracku + samostatny 10A kopelna svetla ..doufam že je to tak ..když tak me opravte ..no a jeste si chc zeptat oznaceni jisticu je dle rychlosti A,B,C?! no ale už si nepamatuji ktery je nejrychlejsi jo a ktery prosim použít na koupelnu!?

jinak patro bude mět vlastní rozvodnu (hlavni jistic 21A ,přepětoví chranič (nevim jaky) + jističe nejspiš C ka.celkovy odber patra asi 3-4 KW)


Název: Re: Poradi mi nekdo se svepomoci provedenou rekonstrukci elektroinstalace?
Přispěvatel: Petr Doležal 26.06.2006, 22:28

Máte v dotazu hodně zmatečních údajů: hlavní jistič 21A není v řadě,  ne A,B,C nýbrž B,C,D. Pokud to chcete dělat svépomocí, doporučuji u projektanta objednat alespoň schema výstroje vaší "rozvodny". Tam budete mít počty obvodů, správné jističe i chrániče, průřezy a počty  žil vývodů, definované proudové soustavy, návaznost na předřazený napájecí rozvod a pospojování na koupelnu, a pod.



Název: Re: Poradi mi nekdo se svepomoci provedenou rekonstrukci elektroinstalace?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 27.06.2006, 12:16

Minimálně by jste měl kontaktovat nějakého elektrikáře s praxí, se kterým všechny postupy předem proberete a který bude vaši práci "dozorovat"  


 



Název: Re: Poradi mi nekdo se svepomoci provedenou rekonstrukci elektroinstalace?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 27.06.2006, 14:15

Tenhle dotaz bych zařadil do kategorie dotazů, na které se snad ani nedá dát seriozní odpověď bez toho, že by to člověk posoudil na místě.
Tak snad jen k charakteristik ám jističů.
B je nejrychlejší, C je zpožděný, D je hodně zpožděný.
Jistič s charakteristik ou B potřebuje asi 5-i násobek jmenovitého proudu k tomu, aby vypnul do 0,4vteřiny, jistič s charakteristik ou C asi 10-i násobek jmenovitho proudu a jistič s charakteristik ou D až 20-i násobek jmenovitého proudu k tomu, aby vypnul do 0,4 vteřiny. Ten čas je požadavek podle ČSN 33 2000-4-41 pro zařízení držená za provozu v ruce, pokud mají ochranu odpojením v síti TN.
Pro "malá" přetížení platí pro všechny charakteristik y že při proudu 1,14x jmenovitá hodnota by jistič neměl vypnout, při proudu 1,4x jmenovitý proud musí vypnout do 1 hodiny.
Charakteristik a B je srovnatelná s V (např. IJV jističe,...) a charakteristik a C je podobná charakteristic e M (např. ITM pro motory,...)