Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Téma založeno: Pavel Šildberger 25.02.2010, 11:13



Název: Jaké jsou minimální požadované velikosti nezastavěných prostor kolem rozvaděčů?
Přispěvatel: Pavel Šildberger 25.02.2010, 11:13
Jaké jsou minimální požadované velikosti nezastavěných prostor kolem rozvaděčů?
Jinak řečeno, jaké jsou minimální rozměry prostor kolem rozvaděče, které musí zůstávat volné, pro bezpečný přístup k rozvaděči.

Je mi jasné, že k rozvaděči musí být umožněn přístup, ale potřeboval bych znát konkrétní čísla, pokud jsou tedy normou stanovena. A v které normě je hledat?
V ČSN EN 60439-1 ed.2 jsem našel pouze hodnoty, které udávají, jak vysoko by měli být montovány přístroje vůči základně rozvaděče (úrovni stanoviště obsluhy).


#116#


Název: Re: Jaké jsou minimální požadované velikosti nezastavěných prostor kolem rozvaděčů?
Přispěvatel: Jiří Kovář12 25.02.2010, 21:33
80cm


Název: Re: Jaké jsou minimální požadované velikosti nezastavěných prostor kolem rozvaděčů?
Přispěvatel: Radek Kroutil 25.02.2010, 22:53
Myslíte toto?
 
Pro obsluhu rozvodnice nebo jádra má být před nimi prostor nejméně 800 mm   ČSN 35 7030 čl. 62


Název: Re: Jaké jsou minimální požadované velikosti nezastavěných prostor kolem rozvaděčů?
Přispěvatel: František Šohajda 26.02.2010, 08:13
Volný prostor na celou šířku rozvaděče /protože máme rozvaděč 600mm nebo třeba 2000mm/,  před rozvaděčem min 800 mm /jak píše kolega/...

Jedná se o minimální vzdálenosti...