Název: Spočítáte mi prosím, zda náš hlavní jistič zvládne další akumulační kamna? Přispěvatel: Jirka Marsalek 23.06.2006, 22:18 <p>Mam doma nasledujici el. spotrebice - 2 x akumulacky (dohromady 9 kW), dale pracku, prutokovy ohrivac (maly kuchynsky), konvici, TV neco malo dalsiho celkem cca 7 kW.
Hlavni jistic ma 3 x 25. Lze za takoveto situace pripojit sporak s prikonem cca 7,5 kW? <strong><font color="#0000ff">Jestli dobre pocitam tak:</font></strong> 9000 W / 400 V = 22,5 A 7000 W / 230 V = cca 30 A takze zbyva nejakych 75 - 52,5 = 22,5 A, coz by melo celkem stacit, navic to urcite nepojede vsechno najednou. Je muj selsky rozum spravny, nebo sem uplne mimo? :) Abych rekl pravdu, tak si nejsem jistej jestli ty akumulacky jsou na 400V, ale tipuji ze ano (i kdyz na stitku maji 230/380V ...). Pokud ne, tak uz bych musel poridit nejaky o dost slabsi sporak nekde kolem 3,5 kW / 230 V, a i to by mohlo byt prilis. </p> Název: Re: Lze pripojit sporak? Přispěvatel: 24.06.2006, 00:18 Jen tak na okraj, mám matnou vzpomínku z gymnázia, že skutečný příkon jakožto odvedená práce je roven obsahu plochy pod křivkou. Řekl bych proto, že rozdílné napětí (230V nebo 400V) by se v těch výpočtech nemělo zohledňovat a ty vzorce budou trochu jinak. I když tedy elektrikáři běžně používají vzorec P=I.U, který nezohledňuje sinusoidní průběh střídavého proudu (o tom vzorci se ale učí, že platí jen u stejnosměrného proudu). Tak nevím. Název: Re: Lze pripojit sporak? Přispěvatel: Petr Doležal 24.06.2006, 12:48 Ke vzorcům: Obsah (plocha) sinusovky se dá nahradit oddélníkem, jehož výška se rovná hodnotě DC veličiny, který má stejný obsah jako ta sinusovka. Nazývá se efektivní hodnotou a z integrálního počtu je to odmocnina ze dvou krát menší než vrchol sinusovky.
Příklad na napětí: hovoříme o 230 V v zásuvce, ale maximální absolutní hodnota je tam každých 0,01 sec 326 V. Takže vzorce jsou správné, pokud se do nich dosazují efektivní hodnoty a tak se to také skutečně dělá. Název: Re: Lze pripojit sporak? Přispěvatel: Zdenek Hejčl 24.06.2006, 17:24 Akumulačky jsou třífázové. Sporák můžete mít i jednofázový / viděl jsem jednofázový s příkonem 9 kW /. Vzniká poblém přetížení jedné fáze, při zapnutí více spotřebičů s větším příkonem napojených na stejnou fázi. Název: Re: Lze pripojit sporak? Přispěvatel: Jiří Fuksa 24.06.2006, 22:59 To: A.K. |