Přispěvatel: Marek_Novotny 24.02.2010, 10:34
Chceme si na chatku nainstalovat prutokovy ohrivac CLage (3.5kW, 1x16 A),  abychom se nemuseli starat o udrzbu bojleru behem zimy. Mame ale 25 A hlavni jistic a nevim, zda to sit utahne. Mohl by mi prosim nekdo poradit? Nemam predstavu, zda tech zbylych 9 A je dostacujici pro ostatni spotrebice (svetla, dvouplotynka, TV; pracku nemame a rychlovarnou konvici take ne).

#116#
#105# KYDY potreboval bych poradit, (Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) za radu a preji hezky den,
Marek


Název: Re: Je 25A hlavní jistič dostatečný pro 16A průtokový ohřívač vody?
Přispěvatel: Václav Pešek 24.02.2010, 11:50
záleží jak často a jak ho vůbec budete provozovat...

jaký je vlastně váš síťový přívod -1x25A, nebo 3x25A

jakým způsobem budete průtokáč napájet, zda bude mít vlastní přívod, nebo ze zásuvky (zvládne jej v tom případě vůbec rozvod - kabely-předjištění-zásuvka)?


Název: Re: Je 25A hlavní jistič dostatečný pro 16A průtokový ohřívač vody?
Přispěvatel: Pavel Horský 24.02.2010, 12:26
Jelikož jde o chatku, předpokládejme, že je elektroměru předřazen jistič 1x25A. Pak nám při provozu průtokového ohřívače zbude 9A, což znamená cca. 2kW k dalšímu použití. A to není moc. Pak se vám bude stávat, že při plném provozu dvouplotýnkové ho vařiče a průtokového ohřívače vybaví hlavní jistič u elektroměru a vy budete po tmě. Toto se dá ovšem řešit přednostním relé a to tak, že např. v případě použití vařiče nesepne ohřívač.
Pro průtokový ohřívač musí být samozřejmě instalován samostatný okruh kabelem CYKY-J 3x2,5mm s předřazeným kombinovaným chráničem 16/1N/003.


Název: Re: Je 25A hlavní jistič dostatečný pro 16A průtokový ohřívač vody?
Přispěvatel: Radek Červený 24.02.2010, 13:57
Možná bych otázku položil jinak. Je průtokový ohřívač 1x16A dostatečný alespoň na umytí rukou? Zkušenosti z praxe jsou přinejmenším rozpačité. A že by průtokové ohřívače byly bůhví jací držáci co do spolehlivosti a bezporuchovost i, to také zrovna nejde říct.

Jinak, pokud v zimě chata promrzne, musíte vypustit i zásobník z toho průtokáče, takže si moc nepomůžete.

Mnozí zákazníci se po zkušenostech s průtokáčem rádi vrátili k zásobníku.

Osobně jsem to na naší firemní dílně vyřešil malým beztlakovým zásobníkem na 5 litrů, ohřátý je cca do 10 minut, a pohoda  (dance) Spotřeba 2000W.


Název: Re: Je 25A hlavní jistič dostatečný pro 16A průtokový ohřívač vody?
Přispěvatel: Lukáš Malík 24.02.2010, 20:46
Napřed dobře zvažte, jestli ten průtokáč opravdu chcete... (whist)


Název: Re: Je 25A hlavní jistič dostatečný pro 16A průtokový ohřívač vody?
Přispěvatel: Václav Pešek 24.02.2010, 23:48
jak je zmíněno, průtokáč o 3500w je tak s přimhouřením oka na umytí nádobí a umytí rukou.... přičemž s množstvím vody se teplota výrazně mění....

také jsem potom dal malý zásobník - a ve svém domě z boileru.


Název: Re: Je 25A hlavní jistič dostatečný pro 16A průtokový ohřívač vody?
Přispěvatel: Jaroslav Kořínek 26.02.2010, 16:25
Stále mne napadá otázka proč se všichni oháníte penězma! Jen velice málo zde čtu názory a doporučení na BEZPEČNOST - případně cenu lidského života.
Ve spolupráci s projekčním ateliérem vyšlo řešení, které je celkem vhodné do bytů panelového systému.
 (norm) Stávající okruhy zásuvek a světla jsou zachovány a jsou do další rekonstrukce v soustavě TN C. Bytové jádro včetně předsíně jde do TN S. Provedena výměna bytového rozvaděče s atestem a pro "majetné" zhotoveno  třífazové připojení bytu. Okruhy - el. sporák 400V/16A, zásuvka u sporáku 230/16A, myčka 230V /16A, KU -linka 3 zásuvky 230V/16A, zásuvka pro fén, zásuvka pro pračku 230V/16A, zásuvky  předsíň 230V/16A, dva světelné okruhy KU,KO, předsíň.


Název: Re: Je 25A hlavní jistič dostatečný pro 16A průtokový ohřívač vody?
Přispěvatel: Joscer 18.04.2015, 09:17
Možná bych otázku položil jinak. Je průtokový ohřívač 1x16A dostatečný alespoň na umytí rukou? Zkušenosti z praxe jsou přinejmenším rozpačité. A že by průtokové ohřívače byly bůhví jací držáci co do spolehlivosti a bezporuchovost i, to také zrovna nejde říct.

Jinak, pokud v zimě chata promrzne, musíte vypustit i zásobník z toho průtokáče, takže si moc nepomůžete.

Mnozí zákazníci se po zkušenostech s průtokáčem rádi vrátili k zásobníku.

Osobně jsem to na naší firemní dílně vyřešil malým beztlakovým zásobníkem na 5 litrů, ohřátý je cca do 10 minut, a pohoda  (dance) Spotřeba 2000W.

Pokud jde o chatu, typicky D61 tedy od pátka do neděle NT za 2,20 Kč/kWh, tak bych se průtokáče nebál - přijedete na chatu a chcete mít teplo hned.

Dokonce pokud je v chatě 3x25A (a že v sazbě D61d jsou ty 3 fáze dražší t.č jen o 18 korun/měsíc),  tak bych se nebál ani 18kW - a to už na sprchování i vanu dá...

Samože když máma bude péci nebo vařit kafe, tak děda se nemůže koupat na plný kotel (ty stupně PO se dají připínat myslím jednotlivě),  no to není problém, se domluvit...

Kdyby někdo namítal, že se přetíží hl. jistič, tak se zeptám, který 25A jistič má problém s <26A? Jsou výrobci, kteří deklarují daleko větší přetížení a na 15kW 2,5mm2 přívod.

Závěr: za mě: průtokáč na chatu ANO.

Otázka:
- napadají vás nevýhody? (na chatu)
- jak je to s regulací? Napadá mě nevýhoda jen co do konstantní teploty při změně průtoku kohoutem, ale protože mám osobně v koupelně termobaterii už hodně let, tak to neznám...

Díky za podněty. (prosím ale nepište nic o soudobosti, prostě děda se koupe a bába NEvaří kafe. Anebo se koupou spolu :-)


Název: Re: Je 25A hlavní jistič dostatečný pro 16A průtokový ohřívač vody?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 18.04.2015, 11:13
Moje zkušenosti s průtokovými ohřívači nejsou příliš dobré.
Pokud se má používat pro sprchování, je potřeba alespoň 12 kW.
Určitě se vyplatí nějaký "chytrý" ohřívač s řízeným výkonem, jinak platí, že pokud je hodně puštěná voda, potom teče studená a pokud je málo puštěná voda, potom je voda hodně teplá ...

Dost záleží také na kvalitě vody, pokud jde o vodu ze studny, projeví se to dost zásadně na životnosti ohřívače.

Provozování ohřívače 18kW na jistič 3x 25A je dost špatný nápad. Více jsem o tom psal jiné diskuzi : http://diskuse.elektrika.cz/index.php?topic=3612.0;topicseen


Název: Re: Je 25A hlavní jistič dostatečný pro 16A průtokový ohřívač vody?
Přispěvatel: Joscer 29.04.2015, 20:22
K té regulaci: stačí termobaterie? Ta reguluje teplotu mícháním teplé a studené, docela bych to chtěl někde vyzkoušet, no to je tak do koupelny a ne do kuchyně, na baterii co mám, nejde třeba úplně vypnout teplá složka a vždy tam něco teplého protéká...

Ad zanášení průtokáče: prý na rozdíl od kotlů vůbec, tvrdí jeden technik na TZB, že ještě takový kamenem zanesený průtokáč neviděl.

Jeden průtokáč (11kW) se mi líbí, zkusím ho dohledat a přidat sem, je malý a obávám se, že má jen jednu spirálu a tedy 400V a tím pádem bude chtít 30A na každou ze 2 fází?


Název: Re: Je 25A hlavní jistič dostatečný pro 16A průtokový ohřívač vody?
Přispěvatel: Joscer 23.09.2015, 06:10
Provozování ohřívače 18kW na jistič 3x 25A je dost špatný nápad.

A co  provozování 15kW ohřívače na 3x20A jistič, to je v pohodě? :-)

hakl.sk/hakl_3klc.html

Model HAKL 3K-LC s najvyšším výkonom až 15 kW je istený iba na 3 x 20A.


Název: Re: Je 25A hlavní jistič dostatečný pro 16A průtokový ohřívač vody?
Přispěvatel: Patrik Mlynar 23.09.2015, 08:43
Preco by mal prietokac odstranit nejake problemy v zime ? Ak tam nebudete temperovat, aj tak musite vsetku vodu z rozvodov vypustit a v prietokaci je system kanalikov, kde nejaka aj tak ostane, ked to neprefuknete stlacenym vzduchom.

Lepsie ako bojler to nebude, rozumny vykon na sprchovanie je od 10kW vyssie. Sam mam doma v byte 4.5 kW (20A jedna faza) ked je odstavka centralnej teplarne - staci to tak na umytie ruk a riadu. Na zahrade zase 9kW (16 + 20A),  pod tym sa uz da sprchovat pri mensom prietoku. Na zimu to odpajam.


Název: Re: Je 25A hlavní jistič dostatečný pro 16A průtokový ohřívač vody?
Přispěvatel: Joscer 24.09.2015, 10:33
Jeden průtokáč (11kW) se mi líbí, zkusím ho dohledat a přidat sem, je malý a obávám se, že má jen jednu spirálu a tedy 400V a tím pádem bude chtít 30A na každou ze 2 fází?

Už jsem ho našel:
(http://www.dafi.sk/images/stories/dafi/dokumenty/Tabuka_poddrez.jpg)


Název: Re: Je 25A hlavní jistič dostatečný pro 16A průtokový ohřívač vody?
Přispěvatel: Joscer 24.09.2015, 10:38
Nejde tu edit:-(

Nahore krasne prehledna tabulka vykonu a zde krasne ceny (PL Made in PRC?):

http://www.dafi-water-heater.com/en/13-dafi-water-heaters-under-sink

Zivotnost tam pisou 8 let. Skoda, ze nemaji i 10kW/2x25A.