Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => Oblast definic pojmů => Téma založeno: Jiří Vašata 21.02.2010, 13:30



Název: Jsou provařené žb sloupy konstrukce budovy součástí uzemnění nebo svodu hromo?
Přispěvatel: Jiří Vašata 21.02.2010, 13:30
Rozsáhlý žb objekt, který je vybaven základovým zemničem a provařeným armováním v žb pilířích
až na sřechu, kde bude spolu s mřížovou soustavou spojeno vše k zajištění ochrany před bleskem.

Je možné využít provařenou výztuž sloupů k vývodům pro uzemnění kovových konstrukcí v patrech objektu
EP připojnic rozvaděčů, HUP v trafostanicích 22kV které jsou součástí objektu? Nebude mít vliv případný zásah blesku na napojená uzemnění technologickýc h prvků v objektu?


#105#   


Název: Re: Jsou provařené žb sloupy konstrukce budovy součástí uzemnění nebo svodu?
Přispěvatel: Jan Hájek 21.02.2010, 18:42
Mrkněte se do podkladů z mé přednášky z loňského roku Bulletin 2009 (http://www.kniska.eu/centrum/sborniky-ze-skoleni-honzy-a-dalibora/JHBIPILC2009.zip/view)

Ono je to totiž spíše naopak:
Všechny kovové konstrukce ŽB objektu jsou mezi s sebou propojeny a využity tedy jako obrovská EP přípojnice celého objektu, pokud jsou spoje dobře provedeny a jejich provedení odpovídá ČSN EN 62305-3  použité materiály odpovídají řadě norem ČSN EN 50164 - XX, lze toto ekvipotenciáln í vyrovnání použít i na bleskový proud. Jinak ne. Pokud není během realizace kontrolováno provedení a není prováděna fotodokumentac e a dílčí měření, těžko se na to spolehne někdo, kdo u toho nebyl.

Nedílnou součástí takovéhoto provedení ochrany jsou svodiče přepětí - SPD- a jejich nasazení musí odpovídat ČSN 62305-4.  Jejich vlastní montáž upravuje ČSN 33 2000-5-534.
Mrkněte se do podkladů z mé přednášky z loňského roku Bulletin 2009 (http://www.kniska.eu/centrum/sborniky-ze-skoleni-honzy-a-dalibora/JHBIPILC2009.zip/view)


Daleko větší vliv by na spolehlivost (při splnění výše uvedeného) by mělo naopak jejich nepřipojení.