Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Opravy a servis, údržba, rekonstrukce => Téma založeno: trix 21.02.2010, 12:49



Název: Je možné po rekonstrukci instalace ponechat stávající zásuvky a vypínače?
Přispěvatel: trix 21.02.2010, 12:49
Je možné předělat stávající elektroinstala ci v domě ale ponechat stávající bakelitové zásuvky a vypínače? (Je případně vhodné se stávajícími zásuvkami provést něco jako čištění kontaktů, případně je nechat proměřit?)



#105# Opravil jsem zmatky v otázkách


Název: Re: Je možné po rekonstrukci instalace ponechat stávající zásuvky a vypínače?
Přispěvatel: Lukáš Malík 21.02.2010, 14:10
A můžete nám vysvětlit, jaký důvod vás k tomuto vede??  (doh)


Název: Re: Je možné po rekonstrukci instalace ponechat stávající zásuvky a vypínače?
Přispěvatel: František Šohajda 21.02.2010, 14:14
Citace
(Je případně vhodné se stávajícími zásuvkami provést něco jako čištění kontaktů, případně je nechat proměřit?)
...to slyším poprvé... ;D ;D
Jednoznačně doporučuji vše vyměnit! Nevím co s tím pojmem "vyčistit" máte na mysli, ale unavené kontakty
můžete drhnout celý den a stejně to bude na vyhození...! (zle)


Název: Re: Je možné po rekonstrukci instalace ponechat stávající zásuvky a vypínače?
Přispěvatel: Jan Alin 21.02.2010, 14:17
Pokud jsou zásuvky a vypínače v pořádku a jste ochoten někomu zaplatit restaurátorské práce na nich jako je čištění kontaktů a pod.tak je tam klidně nechte. Pokud vám jde o cenu a spolehlivost tak dejte nové od renomovaného výrobce.


Název: Re: Je možné po rekonstrukci instalace ponechat stávající zásuvky a vypínače?
Přispěvatel: Antonín Vaněk 21.02.2010, 20:33
Toto řešení bych nedoporučoval. Hrozí poškození nové instalace kvůli špatným kontaktům starých zásuvek a nebezpečí požáru v případě jejich zahřívání.


Název: Re: Je možné po rekonstrukci instalace ponechat stávající zásuvky a vypínače?
Přispěvatel: Oliver Mička 21.02.2010, 22:37
Ja by som už na takich veciach nešetril ako sú zásuvky a vypínače ,  už ked máte celu inštaláciu novu mi pripadá ako sprostosť nechat tam pôvodné zásuvky a vypínače ktoré majú unavené,vyžíhané prípadne poškodené kontakty.


Název: Re: Je možné po rekonstrukci instalace ponechat stávající zásuvky a vypínače?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 21.02.2010, 22:45
No pokud to myslíte z toho důvodu, že se vám líbí designově tak by bylo ideální vyčistit, a udělat zátěžovku pod termokamerou. Nebo hledat něco v retro designu. Ale bude to finančně sada...
Jestli to chcete proto, že na tom chcete šetřit, tak prudce nedoporučuju.


Název: Re: Je možné po rekonstrukci instalace ponechat stávající zásuvky a vypínače?
Přispěvatel: Jan Franěk 22.02.2010, 00:08
Pokud budou v pořádku, tak v tom nevidím až tak velký problém, v případě dodržení pár pravidel. Ten bude v jiné věci. Staré zásuvky (bakelit) bývaly často jen na 10A a vypínače na 6A. Pokud máte tyto, tak vás to bude mnoho limitovat.
Samozřejmě berte taky na vědomí jejich stáří a možné budoucí problémy i s jejich výměnou. Nebudou k sehnání náhrady a v bytě budou zásuvky různé, což je hnus.

Jednoznačně doporučuji výměnu za nové komponenty. váš případ bych spíše bral jako nápad na chatu, nebo pro případy interiéru, kde je vše retro, ale to se nechá koupit i nové(nekomentuju cenu). Jinak to nejsou dobře ušetřené peníze, protože budoucí problémy to mohou prodražit a to i podstatně, vzhledem k rizkům, která už moji kolegové předemnou popsali.


Název: Re: Je možné po rekonstrukci instalace ponechat stávající zásuvky a vypínače?
Přispěvatel: Lukáš Malík 22.02.2010, 13:06
Pokud tazatel nesdělí, jaké důvody ho k tomuto kroku vedou (designové, historické apod.),  tak jednoznačná výměna, to je jasné.


Název: Re: Je možné po rekonstrukci instalace ponechat stávající zásuvky a vypínače?
Přispěvatel: Tomáš Jarovec 22.02.2010, 20:48
Předpokládám, že důvodem zachování starých vypínačů a zásuvek není úspora peněz, ale obliba jejich designu. Jako když někdo jezdí vypucovanou Oktávií z roku 1962, přestože není tak bezpečná jako dnešní auta. Zajímavé, že mnohde vypínače z tohoto roku slouží bez problému dodnes. Samozřejmě je třeba respektovat dovolené proudové zatížení.


Název: Re: Je možné po rekonstrukci instalace ponechat stávající zásuvky a vypínače?
Přispěvatel: Miloslav Dunda 22.02.2010, 23:02
Typnu si ty důvody. Málo hluboké instalační přístrojové krabice (liftky) a možná panelový dům s problémem je vysekat a dát hluboké. Nevím, ale možné to je. Jiný důvod nevidím, protože tuto novou instalaci zdevastujete na starou, protože budou zlobit uvolněné, případně vyhřáté a opálené kontakty zásuvek a vypínačů.


Název: Re: Je možné po rekonstrukci instalace ponechat stávající zásuvky a vypínače?
Přispěvatel: trix 23.02.2010, 01:57
Důvodem je skutečně obliba designu. Jedná se o starý dům,  hodí se tam.  Zásuvky by se překontroloval y a doplnily by se dokoupenými.  Otázka je, zda a jak se to dá rozumně proměřit/provést revizi.

V německu se prodávají nové bakelitové např. od výrobců jako je Berker avšak cena je bohužel astronomická. Dokonce jsme se již pokoušeli nalézt nové strojky pro použití se starými kryty. Rozteče jsou samozřejmě stejné, avšak nenašli jsme typ do kterého by to pasovalo zcela bez úprav.