Název: Musím podložit krabici s označením F v trojúhelníku ještě nehořlavou podložkou? Přispěvatel: Josef Šustek 09.06.2006, 13:27 <p>Na dřevěné pdklady se musí použít krabice určené na hořlavé materiály. Mají označení F v trojúhelníku. Mám si to vysvětlit tak, že tyto krabice se nemusí podkládat podložkou protože jsou z nehořlavého materiálu a když použiju krabici s označením např. H která má značku přeškrtnutý plamen a pod ní 850C, tak ji podložit musím. A nebo se musí podložit i ta s označením F?</p>
Název: Re: Podkládat krabice? Přispěvatel: Pavel Horský 09.06.2006, 15:10 Výrobky s označením F v trojůhelníku můžete montovat na hořlavé povrchy bez podložení stejně tak jako zahraniční výrobky H ( Hohlwand = duté stěny) značené přeškrtnutým plamenem s popiskou 850 st. Název: Re: Musím podložit krabici s označením F v trojúhelníku ještě nehořlavou podložkou? Přispěvatel: Jiří Schwarz 13.06.2006, 07:26 Pane Horský, Název: Re: Musím podložit krabici s označením F v trojúhelníku ještě nehořlavou podložkou? Přispěvatel: Pavel Patera 13.06.2006, 16:46 máte-li namysli tento znak Název: Re: Musím podložit krabici s označením F v trojúhelníku ještě nehořlavou podložkou? Přispěvatel: Pavel Horský 13.06.2006, 16:58 Kohoutí znak jsem opravdu ještě neviděl a proto bych se podle něj ani neřídil. :zz: Název: Re: Musím podložit krabici s označením F v trojúhelníku ještě nehořlavou podložkou? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 13.06.2006, 19:14 Kromě písmena F v trojúhelníku se také používají dvě písmena M. Tyto spotřebiče jsou určené k zabudování do nábytku - např. různé halogenové bodovky nebo zmiňované transformátory . |