Přispěvatel: M.Repák 10.02.2010, 11:46
Dříve měly elektrické pračky (např. Tatramat 245) možnost (šroub) provést uzemnění nebo pospojování s ostatnímu kovovými částmi. U více nových jsem tuto možnost už nenašel, v návodech k instalaci není žádné upozornění. Jak by to správně mělo být podle předpisů i bezpečně?

#uft#


Název: Re: Jak provést uzemnění/pospojování pračky?
Přispěvatel: Kamil Novák 11.02.2010, 09:46
... v návodech k instalaci není žádné upozornění. Jak by to správně mělo být podle předpisů i bezpečně?
Přesně podle návodu. Když není žádná vnější ochranná svorka, tak není jak pospojovat.  Pod krytem nemáte co dělat (nejste-li autorizovaným servisem) a vyrábět dodatečně nějaké díry nebo svorku už vůbec ne!(no)
A proč vlastně máte potřebu pospojovat pračku (bavíme-li se o pračkách z kategorie spotřebičů pro domácnost a podobné účely) ? Ona bude instalována v nějakém zvlášť nebezpečném prostoru, kde nepostačuje zvýšená ochrana použitím RCD ?


Dříve měly elektrické pračky (např. Tatramat 245) možnost (šroub) provést uzemnění nebo pospojování s ostatnímu kovovými částmi.
Co bejvalo, to bejvalo.  ;)


Název: Re: Jak provést uzemnění/pospojování pračky?
Přispěvatel: Jirka Š. 11.02.2010, 10:01
...kde nepostačuje zvýšená ochrana použitím RCD...
Ale jsou i staré koupelny se starou elektroinstala cí....


Název: Re: Jak provést uzemnění/pospojování pračky?
Přispěvatel: Kamil Novák 11.02.2010, 10:06
Ale jsou i staré koupelny se starou elektroinstala cí....

To nic nemění na faktu, že dnešní pračky (pro domácnost) žádné pospojovací svorky nemají. Nebo snad ano ?
V případě staré instalace bych asi zvolil napojení pračky pomocí chráničového adaptéru, případně instalaci zásuvky s vestavěným RCD.


Název: Re: Jak provést uzemnění/pospojování pračky?
Přispěvatel: Jaroslav Jonáš 11.02.2010, 10:39
Pračka umístěná v koupelně je vodivě spojená s ostatními cizími vodivými částmi i s dalšími neživými částmi dalších spotřebičů v koupelně (boiler) přes PE vodič svého pohyblivého šňůrového přívodu. Možno ověřit měřením doplňujícího ochranného pospojování v prostoru koupelny a měřením odporu PE vodiče u pračky - spotřebiče. V ostatních místnostech v domácnosti se doplňující ochranné pospojování neprovádí, u pračky je i zde jako ve všech případech mít "v normě" odpor ochranného vodiče PE, podle ČSN 33 1600 ed.2;


Název: Re: Jak provést uzemnění/pospojování pračky?
Přispěvatel: M.Repák 11.02.2010, 10:55
Děkuji za odpovědi a doufám, že dobře rozumím: předpis nevyžaduje ani pro instalaci provedenou dříve bez proudového chrániče. Ochrana proudovým chráničem (v zásuvce, adaptéru) je však vhodná, není od věci proměřit odpor PE vodiče pračky.


Název: Re: Jak provést uzemnění/pospojování pračky?
Přispěvatel: Kamil Novák 11.02.2010, 11:24
V podstatě ano.
Pračky totiž nejsou nijak zvláštní spotřebiče a asi ani nebyly primárně určeny do koupelen. Tak jako se tam nedávají myčky nádobí.
To je (bylo) historicky dané specifikum této části Evropy.


Název: Re: Jak provést uzemnění/pospojování pračky?
Přispěvatel: Martin H. 11.02.2010, 12:50
Spomenul som si na článok z tohto servera http://elektrika.cz/data/clanky/kpah031210 (http://elektrika.cz/data/clanky/kpah031210),  ktorý rieši okrem iného aj pospájanie pri práčke. Samozrejme s rovnakým záverom ako odpovede pána Nováka.

Nemôže teoreticky pri inom type spotrebiča dôjsť k stretu dvoch protichodných príkazov:
- povinnosť pripojiť neživú časť upevneného zariadenia v kúpeľni na miestne pospájanie, a
- zákaz zasahovať do zariadenia a dorobiť svorku ?