Název: Je možné vést kabel ve společném výkopu s odpadem? Přispěvatel: Dlouhý 05.02.2010, 19:11 #105# A nebylo to zde už?
Je možné vést kabel ve společném výkopu s odpadem?. Provádím rekonstrukci dvora a chtěl bych dovést elektřinu do stodoly zemí. Přes dvůr budu dělat výkop na deštovou kanalizaci v plastu a chtěl bych do výkopu přidat i kabel CYKY 5Jx4 který bude v chráničce. Bude toto uložení možné? Případně jak to mám udělat abych nemusel kopat 2x. Název: Re: Je možné vést kabel ve společném výkopu s odpadem? Přispěvatel: Pavel Šebesta 23.03.2010, 12:39 Ano, ale dle ČSN 73 6005 tabulka A1, při souběhu kabelů do 1kV musí být dodržena minimální vzdálenost od vodovodních sítí a přípojek 0,4 m.
|