Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Ověření elektroinstalace, spotřebičů, nářadí => Téma založeno: phate007 02.02.2010, 13:20



Název: Je propojení ochranného pospojování se zásuvkou v síti TN-C v pořádku?
Přispěvatel: phate007 02.02.2010, 13:20
V RD, který je z elektrického hlediska proveden v síti TN-C, rozvod 2žilově v hliníku, v kotelně, je provedeno ochranné pospojování trubek ústředního topení a vody zž vodičem, který je dále propojen do zásuvky pro plynový kotel a zde s ochraným vodičem "kolíkem".

Je toto spojení z bezpečnostního hlediska v pořádku?
Co se může stát při přerušení ochranného vodiče v zásuvce (což není u hliníkových instalací nic mimořádného).
Ochrana je provedena nulováním, rok výstavby 1978.

#105#


Název: Re: Je propojení ochranného pospojování se zásuvkou v síti TN-C v pořádku?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 03.02.2010, 17:54
Předpokládám, že je ten vodič ochranného pospojování připojen "nejen" v zásuvce, ale že vodič stejného průřezu vede až do rozvaděče, kde je přípojen na sběrnici PEN.
Pokud ne, zapojoval to ignorant, kterému bych ručičky "přilepil na záda" aby někoho neohrozil svojí prací!
V takovém případě by byla oprávněná obava co se stane, když se Al vodič PEN v přívodu k zásuvce poškodí, přeruší.


Název: Re: Je propojení ochranného pospojování se zásuvkou v síti TN-C v pořádku?
Přispěvatel: Phate007 03.02.2010, 19:46
Předpokládám, že je ten vodič ochranného pospojování připojen "nejen" v zásuvce, ale že vodič stejného průřezu vede až do rozvaděče, kde je přípojen na sběrnici PEN.
Pokud ne, zapojoval to ignorant, kterému bych ručičky "přilepil na záda" aby někoho neohrozil svojí prací!
V takovém případě by byla oprávněná obava co se stane, když se Al vodič PEN v přívodu k zásuvce poškodí, přeruší.
Bohužel musím říci, že předpokládáte dobře, ale není tomu tak. Na tomto místě se již žádný další vodič nenachází a nikam nevede. Zřejmě někde, ale nevím kde, jsou tyto trubky spojeny s PEN, ale nemůžu zjistit kde. Když odpojím vodič v zásuvce a zkusím obyčejným multimetrem změřit odpor mezi trubkami ústředního topení a proti kolíku v zásuvce, ukazuje velmi malou hodnotu (téměř nulu - což je u tak malých odporů samozřejmě nepřesné). Proto si myslím, že je někde spojeno ústřední topení s PEN. V kotelně však ne. Hrozí tedy nějakoé nebezpečí? Mám obavu, aby se něco nestalo. Mám tedy raději odpojit toto pospojování se zásuvkou a nechat jej volně, tedy nechat pospojované pouze ty trubky?