Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Ověření elektroinstalace, spotřebičů, nářadí => Téma založeno: Miroslav Ondrejka 06.05.2006, 20:09



Název: Je vhodné pripojiť k ochrannému vodiču aj kovovú stavbu prístrešku na náradie?
Přispěvatel: Miroslav Ondrejka 06.05.2006, 20:09
Rád by som si nechal poradiť.
Na záhrade sa nachádza kovový - plechový prístrešok na náradie.
Dá sa v ňom núdzovo aj pracovať ako v malej dielničke.
Elektrický prívod je k nemu vedený podzemným trojžilovým káblom už ako TN-S z rozvádzača blízkej chaty, ktorý je TN-C.
Chránený je kombinovaným istič+prúdový chránič.
Chcel by som vedieť, či je vhodné pripojiť k ochrannému vodiču aj samotnú kovovú stavbu prístrešku na náradie?


Název: Re: Je vhodné pripojiť k ochrannému vodiču aj kovovú stavbu prístrešku na náradie?
Přispěvatel: Milan Selezan 07.05.2006, 07:43

Áno, kovovú konštrukciu prístrešku musíte pripojiť na ochranný vodič. Túto konštrukciu prístrešku by ste však mal aj uzemniť zemničom. Inač predpokladám že je správne použitá dimenzia chrániča (In a dIn),  použitého kábla a prístrojov. Neuvádzate dimenzie a či je tam napojená len zásuvka a ako riešite el. osvetlenie (zo zásuvky prenosným svietidlom?).



Název: Re: Je vhodné pripojiť k ochrannému vodiču aj kovovú stavbu prístrešku na náradie?
Přispěvatel: Miroslav Ondrejka 07.05.2006, 13:04

Ďakujem. Bol som so zapojením prístrešku postavený pred "hotovú" vec. :(
Ostatná elektrická inštalácia na záhrade a chate bola zapojená skôr. Doplnil som akurát prúdový chránič+istič a to 16A,30mA. Použitý kábel bol už zakopaný a to 3x1,5mm2. V prístrešku sú tri zásuvky, osveltlenie z jednej z nich pre prenosné svietidlo. Nepredpokladám však, že prístrešok má samostatný zemnič.



Název: Re: Je vhodné pripojiť k ochrannému vodiču aj kovovú stavbu prístrešku na náradie?
Přispěvatel: Milan Selezan 07.05.2006, 18:53

Pre medený kábel 3x1,5 však je potrebný chránič 10A,30mA alebo pre 16A kábel medený 3Cx2,5.



Název: Re: Je vhodné pripojiť k ochrannému vodiču aj kovovú stavbu prístrešku na náradie?
Přispěvatel: Jiří Sedlmajer 08.05.2006, 08:55

To: Selezan
Proč 10A? Kabel CYKY 3x1,5 v zemi ,  je možno jistit až 25A !
Většina výrobců chráničů požaduje o stupeň nižší jištění proti zkratu. Takže chrániči 16A předřadit jistič 10A. A pro jistič 16A použít chránič 25A.
:)



Název: Re: Je vhodné pripojiť k ochrannému vodiču aj kovovú stavbu prístrešku na náradie?
Přispěvatel: Milan Selezan 08.05.2006, 10:00

To Sedlmajer: Kombinovaný prúdový chránič sa myslím prístroj zložený z dvoch spúští, jedna ako chránič prúdový vyhodnocujúci dIn a druhá proti preťaženiu. Niektorí výrobcovia ich nazývajú kombinový prúdový chránič, iní prúdový chránič s nadprúdovou ochranou. Takže pri použití takýchto chráničov sa predradzuje už len hlavný istič, resp. vypínač a poistky. Tam by tých 25A by možno aj vyšlo (nepoznáme ďaľšie vývody). V našom prípade však ide jeden z obvodov rozvádzača chaty a riešime aj ochranu zaťaženia kábla a tých 25A pre CYKY 3x1,5 je OK? Podľa mňa nie. Skúste si to prepočítať.



Název: Re: Je vhodné pripojiť k ochrannému vodiču aj kovovú stavbu prístrešku na náradie?
Přispěvatel: Jura Krikl 08.05.2006, 10:34

Proudová zatižitelnost kabelu CYKY 3Cx1,5 je 18-22A dle typu a výrobce. Z toho plyne použít raději nižší hodnotu, protože nevíme výrobce ani typ kabelu. Těch 16A je akorat.:zz:



Název: Re: Je vhodné pripojiť k ochrannému vodiču aj kovovú stavbu prístrešku na náradie?
Přispěvatel: Milan Selezan 08.05.2006, 11:47

Pán Ondrejka spomína síce uloženie len v zemi, ale rozvod v budke k zásuvkam predpokladám pevne na povrchu. Plechová budka vonku v lete sa pekne vyhreje, preto istenie 10A.



Název: Re: Je vhodné pripojiť k ochrannému vodiču aj kovovú stavbu prístrešku na náradie?
Přispěvatel: Jiří Sedlmajer 08.05.2006, 23:13

O.k. použití kombi jistič-chránič jsem přehlédl. Já bych asi dal jištění na začátku těch 25A (zat. v zemi je 28A) a kombi jistič-chr. 10A bych dal do tý kůlny, abych nemusel lítat nahazovat do chaty. Ale může to být i jak radí kolegové :)).



Název: Re: Je vhodné pripojiť k ochrannému vodiču aj kovovú stavbu prístrešku na náradie?
Přispěvatel: Jan Hájek 09.05.2006, 11:56

,
je třeba si uvědomit, že připojením této krytiny / ve své podstatě náhodného jímače /si  můžete zavléci část bleskového proudu dovnitř objektu / přístřešku / takže je na vás, zda osadíte svodič bleskových proudů v přístřešku - zde záleží na ceně spotřebičů, nebo se rozhodnete vybavení přístřešku obětovat, pak ale by bylo vhodné osadit svodičem bleskových proudů  HR v objektu odkud by měl být přístřešek napájen.
Více se dozvíte v článku.
DEHN: Tipy, triky (4.) - Vedení vyvedené z objektu mimo ochranný prostor
zde na Elektrice.
S pozdravem Jan Hájek