Název: Může být jeden objekt připojen na dvě samostatné el.přípojky? Přispěvatel: Petr Hlucháň 29.01.2010, 08:37 Může být jeden objekt (výrobní nebo administrativn í) připojen na dvě samostatné el.přípojky z odlišných zdrojů (ukončených ve stejných nebo samostatných rozvaděčích objektu) ve vazbě na bezpečnostní vypnutí objektu od napětí např.při požáru a pod.?
#117# Název: Re: Může být jeden objekt připojen na dvě samostatné el.přípojky? Přispěvatel: Petr Tobolík 30.01.2010, 08:45 Setkal jsem se s tím zrovna včera u obchodních domů....ale nerozumím co myslíte tím....Z ODLIŠNÝCH ZDROJŮ.....
Název: Re: Může být jeden objekt připojen na dvě samostatné el.přípojky? Přispěvatel: Josef Dolejšek 30.01.2010, 15:54 Nejen že mohou, ale v určitých případech musí být napojeny ze dvou nezávislých zdrojů. U nás v podniku (velkém, průmyslovém) jsme pod pojmem nezávislosti rozuměli, že jsou napojeny (přes řadu rozvoden a transformátorů) ze dvou různých rozvoden 110 kV.
Problematika bezpečnostního vypnutí musí být samozřejmě řešena vzájemným blokováním obou přívodů, místními provozními předpisy a vyvěšením tabulek např. s nápisem "POZOR Zpětný proud", nebo "POZOR Napájení ze dvou přívodů" všude tam, kde by vypnutí jen jednoho přívodu znamenalo nebezpečí. Název: Re: Může být jeden objekt připojen na dvě samostatné el.přípojky? Přispěvatel: Pavel Ryšavý 01.02.2010, 04:37 Asi narážíte na požadavek hasičů na napájení PBZ, kdy je za napájení ze dvou nezávislých zdrojů požadováno v ČSN 73 0848, článek 4.1.4
Projektovým řešením se musí prokázat, že napájení el. energ. je až na úrověň 110/22kV oddělené a systémově nezávislé |