Název: Jak nejlépe zvýšit ochranu před úrazem el.proudem u stacionární míchačky ?
Přispěvatel: Vlastislav Langhammer 27.04.2006, 15:05
Přistavuji chatu - má rozvod elektřiny TN-C.
Mám velkou 3f míchačku, která bude trvale umístěna na jednom místě a připojena prodlužovacím přívodem.
Na otázku "Jak u ní zvýšit ochranu před úrazem el. proudem?
Mi známý řekl: "Řádně ji uzemni v místě kde stojí!"
Jaký je váš názor na tuto ochranu, či je lépe použít jinou ochranu - např. proudový chránič?


Název: Re: Jak nejlépe zvýšit ochranu před úrazem el.proudem u stacionární míchačky ?
Přispěvatel: Štefan Beláň 27.04.2006, 15:17

Určitě bych použil předepsaný chránič 30mA v souladu s ČSN 33 2000-7-704.


Stačí si sehnat malý staveništní rozvaděč nebo pouze jednu zásuvku s proudovým chráničem (fy. Henzel, Bals.... apod.)



Název: Re: Jak nejlépe zvýšit ochranu před úrazem el.proudem u stacionární míchačky ?
Přispěvatel: Radim Strycharski 27.04.2006, 15:51

A taky dobře ochránit tu prodlužovačku, aby se o ni nezakopávalo. Potom se prodře nebo se začne vytrhávat z vidlice.



Název: Re: Jak nejlépe zvýšit ochranu před úrazem el.proudem u stacionární míchačky ?
Přispěvatel: Pavel Rotrekl. 28.04.2006, 07:56

Pane Langhammere
Nevím, jak jste to myslel, když jste napsal "jinou ochranu". To uzemnění potřebujete v každém případě. A musí splňovat podmínky, tedy musí být dokonalé. Což není jednoduché. Je to důležité proto, abyste na míchačce měl potenciál země. Pokud máte správně udělanou el. přípojku, tak to uzemnění musí být její součástí. Jestli je to tak, jak má být, lze zjistit měřením. Uzemnění samotné míchačky by bylo potřebné při vetší vzdálenosti. Záleží to na místních podmínkách.



Název: Re: Jak nejlépe zvýšit ochranu před úrazem el.proudem u stacionární míchačky ?
Přispěvatel: Vlastislav Langhammer 28.04.2006, 11:48

To P.Rotrekl
Děkuji za odpověď, nejsem sice odborník, ale v síti TN-C mám ochranu nulováním - což je základní ochrana. Myslel jsem tedy nějaký typ doplňkové ochrany - jestli tedy to další přizemnění v místě kde míchačka stojí má nějaký efekt, či zda je vůbec přípustné !
Jinak asi dám na pana Beláně a seženu si nějaký malý rozvaděč s proudovým chráničem.



Název: Re: Jak nejlépe zvýšit ochranu před úrazem el.proudem u stacionární míchačky ?
Přispěvatel: Pavel Rotrekl. 28.04.2006, 13:22

To: Vlastislav Langhammer
Konkrétní situaci neznám, takže jen obecně. Také nejsem odborník, takže můj pohled vychází spíše z teorie, než z norem. Ochrana základní a doplňková - o tom tady běžela a snad ještě běží vedlejší diskuse. Doporučuji přečíst. Tedy ano, určitě použít chránič. Je to dáno i předpisy. Při použití chrániče změníte síť TN-C na TN-S, což již není ochrana nulováním, ale princip, tedy spojení vodivé kostry spotřebiče se středním vodičem sítě, zůstává.  
Když jsem říkal, že musíte mít dobré uzemnění, tak jde o situaci v bezporuchovém stavu. Představte si el. vedení, někde uzemněné, ve velké vzdálenosti jej zatížíte nerovnoměrným odběrem. Na středním vodiči, který je uzemněný daleko, pak již nebude vlivem jeho odporu potenciál země. Když potom připojíte spotřebič třídy I např. vedle ocelového sloupu ukotveného do země, budete mít mezi kostrou spotřebiče a uzemněným sloupkem napětí, a můžete se dotknout. Proto jsem radil míti dobré uzemnění. Jaké má být uzemnění, říkají normy. V normě také bylo ustanovení zakazující použití sítě TN tam, kde "již uzemnění nefunguje". Bylo to zrušeno, pokud vím, ne proto, že by to bylo zbytečné, ale proto, že to nebylo přesně definovatelné.
Závěr: Ochrana nulováním samozřejmě funguje (je-li vše v pořádku a je-li dodržen průřez a délka vodičů, atd.),  ale v případě určitých konkrétních poruch je velmi nebezpečná. Ochrana chráničem - nesrovnatelně lepší bezpečnější, a dnes ve venkovním prostředí jediná přípustná (až na přesně vymezené výjimky). Ale obě ochrany vyžadují uzemnění.