Název: Je možné ťahať zvod bleskozvodu po vnútornej stene montážnej haly? Přispěvatel: Jan Sirko 22.01.2010, 09:58 Uzemňovač pre pripojenie bleskozvodu, ktorý je zriadený v základe haly bol pri betonovaní vyvedený nad základ a tým sa ocitol vo vnútri montážnej haly. Hala má oceľový skelet obložený kingspanom. Všetky stĺpy sú uzemnené. Ako to zrealizovať, aby nevznikol nejaký bezpečnostný problém pre pracovníkoch vo vnútri?
#105# Název: Re: Je možné ťahať zvod bleskozvodu po vnútornej stene montážnej haly? Přispěvatel: Jan Hájek 22.01.2010, 19:33 Tak jak to popisujete, se jedná o Faradayovu klec, osobně mi tam ten svod přijde přebytečný. Mrkněte se na moji loňskou přednášku, která je o vytváření takovéhoto hromosvodu v IP ILPC 2009, zde je ke stažení: Bulletin IP ILPC 2009 (http://www.kniska.eu/centrum/sborniky-ze-skoleni-honzy-a-dalibora/JHBIPILC2009.zip/view).
Název: Re: Je možné ťahať zvod bleskozvodu po vnútornej stene montážnej haly? Přispěvatel: Ján Sirko 26.01.2010, 13:22 Na streche sú svetlíky, bude tam tiež vyústenie komínkov z plynového kúrenia. Takže sa tam uvažuje s mrežovou sústavou s doplnením o jímacie tyče. Ako to však dostať za tejto situácie bezpečne "dolu". Na streche tiež budú okapy, ktoré sú poplastované a nevieme, či môže byť s ich pripojením na bleskozvod problém.
Název: Re: Je možné ťahať zvod bleskozvodu po vnútornej stene montážnej haly? Přispěvatel: Pavel Ryšavý 26.01.2010, 14:50 Co vám brání použít jako svod ty ocelové sloupy? Na uzemnění už připojené jsou.
Název: Re: Je možné ťahať zvod bleskozvodu po vnútornej stene montážnej haly? Přispěvatel: jan sirko 26.01.2010, 15:29 Jednak neviem sa k nim zo strechy dostať a mám obavy, či nevzniknú problemy s dotykovým a krokovým napätím v hale.
Název: Re: Je možné ťahať zvod bleskozvodu po vnútornej stene montážnej haly? Přispěvatel: Jan Hájek 26.01.2010, 15:37 Ty právě vzniknou v okamžiku snižování kvality Faradayovy klece.
|