Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Montáže, instalace, zásahy které neodborníci rádi páchají sami => Téma založeno: Jan Ryba 18.04.2006, 16:15



Název: Poradíte mi se zapojením 2xzářivky 30W na jednu tlumivku 65W?
Přispěvatel: Jan Ryba 18.04.2006, 16:15
V současné době se potýkám s jednoduchým problémem jak na jednu tlumivku 65W připojit dvě zářivky 30W délka trubice je 90cm neměl by jste někdo prosím schéma zapojení?


Název: Re: Poradíte mi se zapojením 2xzářivky 30W na jednu tlumivku 65W?
Přispěvatel: Jiří Sedlmajer 18.04.2006, 17:25

Tak to jsem nezkoušel a ani neviděl. :zz:



Název: Re: Poradíte mi se zapojením 2xzářivky 30W na jednu tlumivku 65W?
Přispěvatel: Otakar Dosbaba 18.04.2006, 18:02

Schémat by se dalo asi na netu najít mnoho, já si zrovna vzpomínám na tyto: http://www.tridonicatco.com/kms/media/uploads/catalogue_magnetic_uk_copy1.pdf


Jsou na konci dokumentace, vás bude zajímat nejspíše zapojení D a G. Ále! Jste si jist, že svítidlo vyrobíte tak, aby nemohlo při běžném užívání za žádných okolností dojít úrazu el. proudem nebo k požáru?


Máte dostatečný přehled o principech a řešeních proti zabezpezpečení vzniku nebezpečného dotykového napětí a o komponentech, instalovatelný ch na a do hořlavých hmot? Píšete, že silnoproud není vaše hobby, proto bych konkrétní svítidlo na vašem místě přinejmenším konzultoval s nějakým elektrikářem!



Název: Re: Poradíte mi se zapojením 2xzářivky 30W na jednu tlumivku 65W?
Přispěvatel: Jiří Fuksa 18.04.2006, 19:42

To: Ryba
Sériové zapojení zářivkových trubic, tak jak máte uvedeno v odkazu předcházejícíh o příspěvku, vám moc nedoporučuji. Vyžaduje shodné parametry trubic a startéru, což dělá v praxi problémy a k obtížným startům. Vždy bylo nutné měnit oba startéry nebo obě trubice naráz. Doporučuji zapojit každou trubici se samostatnou tlumivkou.



Název: Re: Poradíte mi se zapojením 2xzářivky 30W na jednu tlumivku 65W?
Přispěvatel: Jura Krikl 18.04.2006, 20:12

A co víc při poruše jediného komponentu zapojení nesvítíte a hůř se hledá závada. Poznatek z praxe, když jsem je viděl namontovaný, naskočila mi vyrážka:grin:8):oops:



Název: Re: Poradíte mi se zapojením 2xzářivky 30W na jednu tlumivku 65W?
Přispěvatel: Jaroslav Kořínek 18.04.2006, 23:30

Proč v době elektronických předřadníku chcte pácht takovéto :wacko:příšernosti? Jak píše Jura: Mám pupínky a vyrážku jako 2 Eurovku.8):disgust::zz::grin: