Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Téma založeno: Pavel Lambert 09.03.2006, 04:25



Název: Mohu vést kabel pod omítkou přes oblast sprchového koutu?
Přispěvatel: Pavel Lambert 09.03.2006, 04:25
Mohu vést kabel typu CYKY pod omítkou (na omítce bude ještě obklad) přes sprchový kout? A co s kabely které při rekonstrukci koupelny objevím pod omítkou v prostoru sprchy? (dvoužílové AL),  kabely nejsou porušeny a vedou asi 20cm pod stropem (strop je 2,5m). Provádějící firma tvrdí, že to nevadí.


Název: Re: Mohu vést kabel pod omítkou přes oblast sprchového koutu?
Přispěvatel: Milan Karvánek 09.03.2006, 12:24

Citace z ČSN 330000-7-701 (koupelny). 701.520.1 dále uvedená prvidla pltí pro vedení na povrchu a pod omítkou do hl.50mm ; 701.520.2 izolace vedení musí být bez kovového krytu ; 701.520.3 v zóně 0 musí být el rozvod omezen pouze na vedení pro spotřebiče v zóně 0 ;  v zóně 1 musí být el rozvod omezen pouze na vedení pro spotřebiče v této zóně 0, 1 ; v zóně 2 musí být el rozvod omezen pouze na vedení pro spotřebiče v zóně 0, 1, 2 a pod vanou t.j. zóna 3 ; zóně 3 musí být el rozvod omezen pouze na vedení pro spotřebiče v zóně 0, 1, 2 a 3 tedy pouze pro koupelnu. (citace jsou kráceny)


Pro správné pochopení výše uvedeného ještě musíte znát rozložení zón v koupelně. Zkráceně je to takhle: zóna 0 - obsah vany ; zóna 1 - prostor nad vanou do výš. 2,25m od podlahy ; zóna 2 - 0,6m okolo vany, dále nad zónou 1 ; zóna 3 - všude okolo zóny 2, v hodně velkých koupelnách končí 2,40 od zóny 2, dál je prostor "mimo zóny",  rovněž ve výš. 2,25 nad zónou 3.


vše je rovněž v odkaze: http://www.elektrika.cz/data/clanky/znok030708 



Název: Re: Mohu vést kabel pod omítkou přes oblast sprchového koutu?
Přispěvatel: Petr Doležal 09.03.2006, 13:00

Zkráceně: Na spotřebič v určité zóně nesmím jít kabelem přes zónu menšího čísla.  smoke



Název: Re: Mohu vést kabel pod omítkou přes oblast sprchového koutu?
Přispěvatel: Anonymous User 09.03.2006, 15:21

A nebo minimálně 50mm pod omítkou.



Název: Re: Mohu vést kabel pod omítkou přes oblast sprchového koutu?
Přispěvatel: Milan Karvánek 09.03.2006, 16:17
a co jiného píšu? stačí číst!


Název: Re: Mohu vést kabel pod omítkou přes oblast sprchového koutu?
Přispěvatel: Jaroslav Kořínek 09.03.2006, 18:24

Pane Karvánek, klííd-připadám si jak Alenka v říši.
Nemůžete chtít po všch vše. Když to budete vyžadovat, tak to vlastně nemá být. Sorry, trocha černýho humoru zmůže víc než kbelík kafééé.8)



Název: Re: Mohu vést kabel pod omítkou přes oblast sprchového koutu?
Přispěvatel: Pavel Lambert 09.03.2006, 20:36

Takže jednoduše rečeno - pokud kabel bude uložen 5cm pod povrchem ve zdi, je to v pořádku ?
Děkuji.



Název: Re: Mohu vést kabel pod omítkou přes oblast sprchového koutu?
Přispěvatel: Milan Karvánek 09.03.2006, 20:43
Ano, v hloubce zdiva 5cm a více se již zóny neuplatní, neb se má za to, že nemůže dojít snadno k mechanickému poškození. Pravda je, že já pokud nevedu kabel k nějakému spotřebiči (viz můj první příspěvek),  který tam smí být,  okolo vany a sprcháče žádné kabely zásadně nedávám a to ani do hloubky 5 cm. ČSN je pouhé vodítko s minimálními požadavky, které je nutno splnit. Lépe a bezpečněji to mohu udělat vždy.