Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => Oblast řešení teoretických úvah => Téma založeno: Standa Š 07.03.2006, 10:12



Název: Jak je to s velikostí proudů u dvoufázového spotřebiče?
Přispěvatel: Standa Š 07.03.2006, 10:12
Setkal jsem se s problémem připojením dvoufázového spotřebiče (topení o výkonu 2×4kW) na kabel CYKY 5C×4mm2.
Projektant mi tvrdí, že proud v vodiči N je dvojnásobný než v jednotlivých fázích a tudíž ta čtyřka je slabá.
Já tvrdím, že ty proudy se vzájemně částečně ruší a ty proudy se nedaj aritmeticky sčítat.
Mám to podložený i měřením, ale potřebuji i teoretickou podporu.
Jelikož jsem už ňákej pátek ze školy a za celou svou praxi jsem se s tímhle nesetkal nevím podle čeho se to počítá.


Název: Re: Jak je to s velikostí proudů u dvoufázového spotřebiče?
Přispěvatel: Jaroslav Jonáš 07.03.2006, 12:03

Ano, projektant má samozřejmě pravdu, vždyť se jedná o živnost volnou a podle vyhlášky 50/78 Sb. §10 o "nejvyšší" paragraf odborné způsobilosti. A před jeho kulatým razítkem ČKAIT na projektu pro stavební povolení padne na zadek i stavební úřad. Ve Vašem případě bude mít projektant pravdu tehdy, když oněch 2x4kW bude zapojeno na stejnou fázi. To se ale nepředpokládá a při napojení na dvě fáze bude rozhodně kabel CYKY 5Cx4 stačit.



Název: Re: Jak je to s velikostí proudů u dvoufázového spotřebiče?
Přispěvatel: Petr Doležal 07.03.2006, 12:49

Namalujte si hvězdu v podobě Y, délka ramen cca 17cm (to jsou proudy pro 4 kW). Dokreslete šipky směrem do uzlu,  šipky označte K (jako konec),  opačný konec ramene označte Z (jako začátek). Pro další postup využijme hodinového ciferníku, jeden vektor bude označen 10 (jako poloha 10 hodin),  další pak 2 a 6. Posuňte vektror 2 tak, že přenesete jeho začátek  na konec vektoru 10 (t.j. vlastně do uzlu). Součet proudů je pak mezi Z10 a K2 a to zase 17 cm. Je to nový vektor, který znázorňuje co odtéká N. Je v opozici vůči vektoru 6, což je chybějící 3.fáze, která pokud by byla, tak by součet proudů byl nula.

Stačí takto ? Dalo by se to komplexními čísly, ale pro názornost je toto výstižnější.



Název: Re: Jak je to s velikostí proudů u dvoufázového spotřebiče?
Přispěvatel: Standa Š 07.03.2006, 13:20

Pane Doležal moc děkuju. Takhle je to perfektní