Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Připojení do energetické sítě nn (nízkého napětí => Téma založeno: Pavel Švec 10.02.2006, 22:43



Název: Co vše potřebuji ke změně charakteristiky hlavního jističe objektu?
Přispěvatel: Pavel Švec 10.02.2006, 22:43
Co je potreba ke zmene charakteristik y hlavniho jistice z 25B na 25C?


Název: Re: Zmena charakteristiky hlaviho jistice?
Přispěvatel: Štefan Beláň 10.02.2006, 23:03

Vůbec nic, jenom potvrzení žádosti montážní firmou, která má příslušné oprávnění nebo potvrzení revizním technikem.

P.S. Předpokládám, že dodavatelem je jeden ze členů skupiny ČEZ.



Název: Re: Zmena charakteristiky hlaviho jistice?
Přispěvatel: Milan Karvánek 10.02.2006, 23:41

No pokud se jedná o PRE tak nejdříve projednat s příslušným místním obchodním oddělením - písemná žádost, k té se oni vyjádří, povolí jen vyjímečně, třeba na hydraulický výtah, jinak je vždy vyžadována char.B 



Název: Re: Co vše potřebuji ke změně charakteristiky hlavního jističe objektu?
Přispěvatel: Jaroslav Kořínek 11.02.2006, 12:58

Podle připojavocích podmínek ČEZu je jedno zda char.B nebo C. Vše další zaleží pouze na komunistech kteří rozhodují o připojení a to F čele s bolševikem Topolo.
Jó a jinak, ty jejich (ČEZ) formuláře skutečně mají hodně společnýho s birokacií hlubokého totalitníno a policejního režimu. Víc už toho nemohli(ale mohli) vymyslet.8):laugh::mad::wacko:



Název: Re: Co vše potřebuji ke změně charakteristiky hlavního jističe objektu?
Přispěvatel: Václav Filip 11.02.2006, 21:50

Podle našich zkušeností (skupina ČEZ)vám jistič 25A s char.C nepovolí.Máme ověřeno, že např.pro kategorii odběratelů "C" povolí charakteristik u jističe C až od 80A a výše.Doporučuj i vše předem projednat s příslušnou kanceláři energetické společnosti.:zz:



Název: Re: Co vše potřebuji ke změně charakteristiky hlavního jističe objektu?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 13.02.2006, 12:46
Určitě zkuste podat žádost o změnu jističe, ke které přiložte zdůvodnění, proč potřebujete jistič s charateristiko u C, nejlépe od RT nebo jiné autority. RZ budou muset nějakým způsobem reagovat, opravdu by mě zajímalo čím vysvětlí případné zamítnutí žádosti.


Název: Re: Co vše potřebuji ke změně charakteristiky hlavního jističe objektu?
Přispěvatel: Miloslav Zubal 13.02.2006, 13:42

Podle nových připojovacích podmínek ČEZ lze instalovat jističe obou charakteristik (B,C).

viz.:http://www.cez.cz/presentation/cze/instance_view.jsp?folder_id=7023&instance_id=46749



Název: Re: Co vše potřebuji ke změně charakteristiky hlavního jističe objektu?
Přispěvatel: Josef Křemen 13.02.2006, 14:10

Výňatek ze všeobecných podmínek pro distribuci elektřiny:...jako hlavní jistič před elektroměrem může být použit pouze jistič odpovídající technické normě ČSN EN 60898 nebo ČSN EN 60947 s vypínací charakteristik ou "B",  v případě odběrů se spotřebičem s velkým záběrovým proudem je možno použít jistič s vypínací charakteristik ou "C".....jistící prvek musí být opatřen nezáměnným označením jmenovité hodnoty proudu (např. zvláštní barva ovládací páčky).... pokud byl hl. jistič osazen před 1.7.2001, může mít vypínací charakteristik u jinou než výše uvedenou...
:zz::zz:

Takže k výměně je potřeba mít především nějaký spotřebič s velkým záběrovým proudem - povoluje se to např. u výtahů. Není důvod je povolovat na běžné odběry, např. rodinné domy.
Samozřejmě u jističe "C" je jiná minimální hodnota vypínací smyčky



Název: Re: Co vše potřebuji ke změně charakteristiky hlavního jističe objektu?
Přispěvatel: Pavel Černý 13.02.2006, 14:32

Mám doma asi týden vyjádření skupiny ZČE k přemístění měření do elektroměrovéh o sloupku. Stávající jistič 25A - C, ve vyjádření mám "... bude použit jistič 25A, char. C".
Když jsem jej před sedmi lety měnil za nevyhovující typ ( byl tam asi J7K50, ale už to nevím jistě),  koupil jsem "C",  namontoval "C" a bez řečí schválili.



Název: Re: Co vše potřebuji ke změně charakteristiky hlavního jističe objektu?
Přispěvatel: Jan Šlosárek 13.02.2006, 18:47

dodržet připojovací podmínky skupiny ČEZ,zdůrazňuji týká se ČEZ ne
PRE,- ... jistič před elektroměrem musí být s charakteristik ou "B" nebo "C" .............. pramen http://www.cez.cz/presentation/cze/instance_view.jsp?folder_id=7023&instance_id=46749



Název: Re: Co vše potřebuji ke změně charakteristiky hlavního jističe objektu?
Přispěvatel: Jiří Hladký 13.02.2006, 19:16

V rozvodech ČEZ konkrétně v Trutnově není problém hlavní jistič v RD třífázový jistič 25A charakteristik y C. Platí od vydání "Technických podmínek připojení" z 1.9.2005