Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Ověření elektroinstalace, spotřebičů, nářadí => Téma založeno: Honza Benes 28.12.2009, 23:21



Název: Je spojení kabelu CYKY 3x2,5 a CYKYlo 3x1,5 bez doplnění jističe povolené?
Přispěvatel: Honza Benes 28.12.2009, 23:21
Stávající vedení osvětlení na chodbu je vedeno kabelem CYKY 3x2,5 a jištěno jističem 10A. Jsou na něm dvě světla (2x 50W).
Chtěli jsme po elektrikáři udělat osvětlení na půdu. On tedy "rozřízl" stávající kabel a zavedl ho do krabice. Z ní, kromě stávajícího vedení, vytáhl kabel CYKYLo 3x1,5 a vedl do světel na půdě (2x14W).
Může to tak být? Neměl by při změně průřezu kabelu být přítomen jistič?

#uft#


Název: Re: Je spojení kabelu CYKY 3x2,5 a CYKYlo 3x1,5 bez doplnění jističe povolené?
Přispěvatel: Jan Franěk 29.12.2009, 00:56
Při každé změně průřezu nemusíte nutně použít jističe. Jištění ale musí odpovídat nejslabšímu kabelu ve vedení ke světlům, což by B10/1 měla splňovat (tedy všeobecně, bez přihlédnutí k délce vedení a atp.) Proto by to mohlo být v pořádku. Osobně jen nejsem příznivcem kabelu CYKYLo do půdních prostor. Sice výrobce to dovoluje, ale vzhledem k lepší mechanické odolnosti používám raději CYKY. Také bych možná doporučil osadit Chránič, jako ochranu před požárem, vzhledem k povaze půdního prostoru a rizik s tím spojených.


Název: Re: Je spojení kabelu CYKY 3x2,5 a CYKYlo 3x1,5 bez doplnění jističe povolené?
Přispěvatel: Kamil Novák 29.12.2009, 01:10
Stávající vedení osvětlení na chodbu je vedeno kabelem CYKY 3x2,5 a jištěno jističem 10A. Jsou na něm dvě světla (2x 50W).
Chtěli jsme po elektrikáři udělat osvětlení na půdu. On tedy "rozřízl" stávající kabel a zavedl ho do krabice. Z ní, kromě stávajícího vedení, vytáhl kabel CYKYLo 3x1,5 a vedl do světel na půdě (2x14W).
Může to tak být? Neměl by při změně průřezu kabelu být přítomen jistič?

Může. Podle toho, jak situaci popisujete, není přítomnost dalšího jištění nutná.


Název: Re: Je spojení kabelu CYKY 3x2,5 a CYKYlo 3x1,5 bez doplnění jističe povolené?
Přispěvatel: František Šohajda 29.12.2009, 06:28
TO:Honza Benes

Kolegové odpověděli.... ale nějak moc znalostí na laika..?? :o


Název: Re: Je spojení kabelu CYKY 3x2,5 a CYKYlo 3x1,5 bez doplnění jističe povolené?
Přispěvatel: Honza Benes 29.12.2009, 08:49
TO:Honza Benes

Kolegové odpověděli.... ale nějak moc znalostí na laika..? :o
Kolegům za odpovědi děkuji.
Úplný laik nejsem, jsem výpočtář, tak se o elektro docela zajímám. :)


Název: Re: Je spojení kabelu CYKY 3x2,5 a CYKYlo 3x1,5 bez doplnění jističe povolené?
Přispěvatel: Honza Benes 29.12.2009, 09:14
Při každé změně průřezu nemusíte nutně použít jističe. Jištění ale musí odpovídat nejslabšímu kabelu ve vedení ke světlům, což by B10/1 měla splňovat (tedy všeobecně, bez přihlédnutí k délce vedení a atp.) Proto by to mohlo být v pořádku. Osobně jen nejsem příznivcem kabelu CYKYLo do půdních prostor. Sice výrobce to dovoluje, ale vzhledem k lepší mechanické odolnosti používám raději CYKY. Také bych možná doporučil osadit Chránič, jako ochranu před požárem, vzhledem k povaze půdního prostoru a rizik s tím spojených.

S tím chráničem... Existuje nějaký, který se dá předřadit světlům přímo na jejich přívodní kabel? Nebo se musí natáhnout kabely až do rozvodnice a tam dát chráníč?


Název: Re: Je spojení kabelu CYKY 3x2,5 a CYKYlo 3x1,5 bez doplnění jističe povolené?
Přispěvatel: Jan Franěk 29.12.2009, 17:38
Jde o to, jestli tam máte síť TN-C nebo TN-S. DO sítě TN-C (dvoudát) se nedá chránič zapojit. V druhém případě (třídrát),  jde přidat chránič do rozvaděče přímo na světelný vývod. Tedy pokud tam na něj bude místo.
Ale to raději prokonzultujte se svým elektrikářem.


Název: Re: Je spojení kabelu CYKY 3x2,5 a CYKYlo 3x1,5 bez doplnění jističe povolené?
Přispěvatel: Petr Tobolík 29.12.2009, 17:49
Problém by mohl nastat pokud by se vedlo vedení na půdě po trámu(dřevěném).Cyky může....Cykylo ne.... ;)


Název: Re: Je spojení kabelu CYKY 3x2,5 a CYKYlo 3x1,5 bez doplnění jističe povolené?
Přispěvatel: Honza Benes 29.12.2009, 19:51
Problém by mohl nastat pokud by se vedlo vedení na půdě po trámu(dřevěném).Cyky může....Cykylo ne.... ;)

Sit je TN-S (tri draty).

Kabel vede po drevenem tramu, ale je v liste. Je to CYKYLo 3x1.5


Název: Re: Je spojení kabelu CYKY 3x2,5 a CYKYlo 3x1,5 bez doplnění jističe povolené?
Přispěvatel: Kamil Novák 29.12.2009, 20:34
Cyky může....Cykylo ne.... ;)

A smím se zeptat, odkdy nemůže CYKYLo na hořlavý podklad ?   :o


Název: Re: Je spojení kabelu CYKY 3x2,5 a CYKYlo 3x1,5 bez doplnění jističe povolené?
Přispěvatel: Radek Kroutil 29.12.2009, 22:14
Důkaz pro CYKYLo  o:-)
http://www.prakab.cz/fileadmin/content/prakab/Vyrobky/Instalacni_vodice_a_kabely/Instalacni_ploche_kabely/CYKYLo.pdf


Název: Re: Je spojení kabelu CYKY 3x2,5 a CYKYlo 3x1,5 bez doplnění jističe povolené?
Přispěvatel: Petr Tobolík 01.01.2010, 19:58
Chlapi...omlou vám se....špatné poznámky ze školení.... :-\
Díky za technické podklady...nov ý rok začnu učením...a polepším se :'(