Znění zákonů, norem, vyhlášek.... => Diskuze o ČSN => Téma založeno: Zdeněk Mancl 20.12.2009, 20:23



Název: Kde je definována povinnost použít FI 300mA v hořlavých konstrukcích?
Přispěvatel: Zdeněk Mancl 20.12.2009, 20:23
Snažil jsem se najít ve starších diskuzních příspěvcích odpověď na otázku, zda je nutné zařadit před celou instalaci v objektu s hořlavou stavební konstrukcí proudový chránič s vybavovacím prouem 300mA, ale neúspěšně. Zajímalo by mě, pokud je tomu tak, kterým ustanovením a jakého předpisu je tato povinnost definována?


#105# Tedy česky otázka zní např. "Kde je definována povinnost použít 300mA FI v hořlavých konstrukcích?"
Místo ...
Objekt s hořlavou stavební konstrukcí a proudový chránič 300 mA?  (wall)


Název: Re: Kde je definována povinnost použít FI 300mA v hořlavých konstrukcích?
Přispěvatel: Josef Nosek 21.12.2009, 10:26
Norma ČSN 33 2000-4-482 - Ochrana proti požáru v prostorách se zvláštním rizikem nebo nebezpečím.
čl.482.1.7.: Soustava rozvodů, jiná než jsou kabely s minerální izolací a přípojnicové rozvodné soustavy, musí být chráněny před poruchami izolace:
a) v sítích TN a TT pomocí proudových chráničů se jmenovitým vybavovacím rozdílovým proudem In do 300mA.
V normě jsou i další požadavky.


Název: Re: Kde je definována povinnost použít FI 300mA v hořlavých konstrukcích?
Přispěvatel: Radim Strycharski 21.12.2009, 13:34
Použití chrániče v objektech s hořlavými konstrukcemi je více než vhodné.Při poruše izolace dojde k jeho vybavení velmi pravděpodobně ještě dříve, než dojde k zahoření. Použití této ochrany řeší norma ČSN 33 2000-4-482 v čl. 482.1.7, ovšem týká se jen prostorů se skladovanými nebo zpracovávanými hořlavými hmotami. Pro rodinné domy a byty  postavené z hořlavých hmot to nově předepisuje ČSN 33 2130 ed. 2 v čl. 7.6.17, i když jaksi neobratně (totiž právě s odvolávkou na ČSN 33 2000-4-482) . Pro jiné budovy to předepsáno není.


Název: Re: Kde je definována povinnost použít FI 300mA v hořlavých konstrukcích?
Přispěvatel: Štefan Beláň 21.12.2009, 18:22
TO: Strycharski
Máte naprostou pravdu a jenom doplním.  :)
V normě ČSN 33 2000-5-51 ed. 2 je pro instalaci při vlivu CA2 odvolávka na ČSN 33 2312 a na ČSN 33 2000-4-482.

Podle ČSN 33 1500, tab.1 je termín revizí pro vliv CA2 1x za 2 roky. Vliv CA2 je v této normě definovaný jako "Objekty nebo části objektů provedené ze stavebních hmot stupně hořlavosti
C2, C3 (podle ČSN 73 0823)"


Podle těchto norem a normy ČSN 33 2130 ed. 2,  je možné vyžadovat ochranu, z hledisky požáru, proudovým chráničem 300mA. :)


Název: Re: Kde je definována povinnost použít FI 300mA v hořlavých konstrukcích?
Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 21.12.2009, 18:45
Pro úplnost připomenu ještě zemědělské provozy a 33 2000-7-705 ed.2, kde je stanovena obecná povinnost v čl.705.422.7, FI max.300mA jako ochrana proti požáru.