Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Téma založeno: Rastafarian 14.12.2009, 21:55



Název: Do kterého rozvaděče se umisťuje kombinovaný svodič SPD 1+2 ?
Přispěvatel: Rastafarian 14.12.2009, 21:55
Do kterého rozvaděče se umisťuje kombinovaný svodič SPD 1+2?  (např: DehnVentil M TNC 255)  Někde se píše, že se SPD 1 dávají běžně do elektroměrovýh o rozvaděče, jinde se píše že tam se to nedává, protože to distributor nechce, takže se to dává až do hlavního rozvaděče.... Tak by se teda měl dát? V případě rodinnýho domku.


#105#


Název: Re: Do kterého rozvaděče se umisťuje kombinovaný svodič SPD 1+2 ?
Přispěvatel: Jan Hájek 15.12.2009, 06:23
U RD se typ 1 umísťuje do HR, tedy do rozvaděče nejbližšího vstupu kabelu do objektu. Více v kapitole 1 KníŠky 2.0 www.kniska.eu/kniska .


Název: Re: Do kterého rozvaděče se umisťuje kombinovaný svodič SPD 1+2 ?
Přispěvatel: Rastafarian 15.12.2009, 11:13
Ale co když elektroměrový rozvaděč je na budově zvenku u dvěří ve zdi zabudovany a hlavní rozvaděč je v budově taky blízko dveří. Oba tak jsou přece na rozhraní vstupu...


Název: Re: Do kterého rozvaděče se umisťuje kombinovaný svodič SPD 1+2 ?
Přispěvatel: Radek Červený 15.12.2009, 18:03
Kolega Hájek psal do hlavního, nikoliv elektroměrovéh o. V elektroměrovém rozvaděči nemá tento svodič co dělat, pokud ho nepovolil váš distributor energie.
Pokud máte hlavní rozvaděč na rozhraní vstupu do budovy, ale zevnitř, tak do hlavního. Pozor na montáž a umístění svodiče, má to svoje pravidla  ;)


Název: Re: Do kterého rozvaděče se umisťuje kombinovaný svodič SPD 1+2 ?
Přispěvatel: Jaroslav Ratiborský 26.08.2010, 07:47
Do kterého rozvaděče se umisťuje kombinovaný svodič SPD 1+2?  (např: DehnVentil M TNC 255)  Někde se píše, že se SPD 1 dávají běžně do elektroměrovýh o rozvaděče, jinde se píše že tam se to nedává, protože to distributor nechce, takže se to dává až do hlavního rozvaděče.... Tak by se teda měl dát? V případě rodinnýho domku.


#105#
Zvažte zda vůbec je nutné se zabývat ochranou proti atmosférickému přepětí.Blíže si přečtěte v ČSN 332000-4-443 čl.443.3.1.,kde jsou uvedeny příklady,kdy není nutno použití žádné přídavné ochrany před přepětím atmosférického původu  např.tam,kde je instalace napájena kompletně podzemní nízkonapěťovou soustavou a nezahrnuje venkovní vedení .


Název: Re: Do kterého rozvaděče se umisťuje kombinovaný svodič SPD 1+2 ?
Přispěvatel: Kamil Novák 26.08.2010, 15:40
Zvažte zda vůbec je nutné se zabývat ochranou proti atmosférickému přepětí.

On se snad tazatel ptá pouze na ochranu proti atmosférickému přepětí?  (doh)
Dobrá rada nad zlato!  (plc)