Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => Oblast řešení teoretických úvah => Téma založeno: Rastafarian 13.12.2009, 19:05



Název: Musí se svodiče bleskových proudů jistit?
Přispěvatel: Rastafarian 13.12.2009, 19:05
Musí se svodiče bleskových proudů jistit svým vlastním předřadným jištěním?



#uft#


Název: Re: Musí se svodiče bleskových proudů jistit?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 13.12.2009, 23:23
V katalogu výrobce svodiče byste měl nalézt max. povolené předřazené jištění.
Pokud je předřazené jištění silnější (přichází v úvahu zejm. u svodičů typu 1 na vstupu do objektu),  musí se do přívodů ke svodiči vložit další jištění.


Název: Re: Musí se svodiče bleskových proudů jistit?
Přispěvatel: Lubomír Jindra 14.12.2009, 07:59
Jak uvádí kolega Fuk a i když předřazené jištění není vyšší než uvádí výrobce, je dobré přepěťové ochrany vybavit vlastním jištěním (poj. odpínač a pod.). Při měření izolačního odporu instalace napětím 500V pak nemusí RT rozebírat rozvaděč a odpojovat vodiče.


Název: Re: Musí se svodiče bleskových proudů jistit?
Přispěvatel: Jan Hájek 14.12.2009, 08:16
Hlavním důvodem pro předjištění je zkratový proud, který svodičem po jeho zareagování teče.
Jakmile svodič reaguje, začne se instalace chovat jako v případě zkratu. Čím vyšší zkratovou odolnost jiskřiště (firma DEHN vyrábí SPD Typ 1 pouze na bázi jiskřiště, proto všechny odpovídají LPL I),  tím větší pravděpodobnos t nevybavení pojistek.

O svodičích více na školení IP ILPC a tady jsou moje podklady v pdf: Bulletin 2010 (http://www.kniska.eu/centrum/sborniky-ze-skoleni-honzy-a-dalibora/Honzuv_Bulletin_IP_ILPC_2010.pdf/view?searchterm=bull)

Snažte se vždy nasazovat hodnoty pojistek, které uvádí výrobce. Pokud dáte vyšší, svodič může shořet, pokud nižší, budou vypadávat.

Požadavek na jednoduchou odpojitelnost v pohodě plní modulární svodiče např. DEHNventil.
Více o měření svodičů i se svodiči Milanova kapitola v Kníšce 2.0 cca od strany 200. www.kniska.eu/kniska


Název: Re: Musí se svodiče bleskových proudů jistit?
Přispěvatel: Miroslav Macek 15.12.2009, 13:46
Jištění svodičů přepětí je podle mého názoru trochu diskutabilní. Pokud se přepálí pojistka, tak vlastně ten svodič přepětí nezafungoval příliš dokonale, v jistém smyslu je to podobné, jako kdyby tam vůbec nebyl.


Název: Re: Musí se svodiče bleskových proudů jistit?
Přispěvatel: Miroslav Minařík 15.12.2009, 14:28
... Pokud se přepálí pojistka, tak vlastně ten svodič přepětí nezafungoval příliš dokonale, v jistém smyslu je to podobné, jako kdyby tam vůbec nebyl.

 (ssur) to jste mě překvapil. Do teď jsem si myslel, že o tom něco vím ...


Název: Re: Musí se svodiče bleskových proudů jistit?
Přispěvatel: Miroslav Macek 15.12.2009, 15:22
... to jste mě překvapil. Do teď jsem si myslel, že o tom něco vím ...


asi jsem se nevyjádřil zcela přesně - on ten svodič přepětí je nějakým způsobem jištěn vždycky. Jen jsem chtěl říci, že individuální jištění SPD není vždy to nejlepší řešení - pokud není nepřerušená dodávka energie nějakým způsobem důležitá, pak si myslím, že je často lepší ten svodič přepětí individuálně nejistit.


Název: Re: Musí se svodiče bleskových proudů jistit?
Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 15.12.2009, 15:34
Máte jistě pravdu, ono to zareagování pojistky souvisí především s velikostí proteklého zkratového nebo bleskového proudu a to je samozřejmě neznámá. Takže to samostatné odjištění pojistkou, je spíše motivováno max.horní hranicí proudové životnosti svodiče tak, aby odvedl co mohl a nezemřel.


Název: Re: Musí se svodiče bleskových proudů jistit?
Přispěvatel: František Šohajda 15.12.2009, 17:29
Jistě!! jak se říká v jednom filmu.. :D
Stotožňuji se s kolegou Rozmahelem.... svodič není perpetum mobile ale pouze součástka..kdy ž se v něm stane zkrat tak máte přímo fázi na vodič PE /PEN/...pokud nechcete aby vám vyhořel rozvaděč, potažmo RD,byt a pod...pojistka to zachrání... ;)
Už jsem takový zkrat viděl v praxi a je pak černý celý rozvaděč!!


Název: Re: Musí se svodiče bleskových proudů jistit?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 15.12.2009, 23:01
Máte jistě pravdu, ono to zareagování pojistky souvisí především s velikostí proteklého zkratového nebo bleskového proudu a to je samozřejmě neznámá. Takže to samostatné odjištění pojistkou, je spíše motivováno max.horní hranicí proudové životnosti svodiče tak, aby odvedl co mohl a nezemřel.


Já bych spíš očekával, že to max. předřazené jištěn je stanoveno tak, aby to svodič odpravilo, ale aby ještě nezpůsobil výbuch či požár. Čili aby odvedl maximum ochranné práce, které může, aniž by při tom napáchal větší škody.
Ale možná se mýlím, třeba výrobce zohledňuje ještě něco jiného. Kolega Hájek by nám o tom asi mohl říci více.


Název: Re: Musí se svodiče bleskových proudů jistit?
Přispěvatel: IM 15.12.2009, 23:13
Myslím, že odpověď je jednoduchá. Předřazené jištění je dáno (nebo ne) požadavkem a návodem výrobce. Působení pojistky vůbec nemusí mít vliv na přerušení dodávky.


Název: Re: Musí se svodiče bleskových proudů jistit?
Přispěvatel: Radek Kroutil 15.12.2009, 23:28
Už jsem takový zkrat viděl v praxi a je pak černý celý rozvaděč!
Myslíte takto?  (whist)


Název: Re: Musí se svodiče bleskových proudů jistit?
Přispěvatel: Miroslav Minařík 15.12.2009, 23:33
asi jsem se nevyjádřil zcela přesně - on ten svodič přepětí je nějakým způsobem jištěn vždycky. Jen jsem chtěl říci, že individuální jištění SPD není vždy to nejlepší řešení - pokud není nepřerušená dodávka energie nějakým způsobem důležitá, pak si myslím, že je často lepší ten svodič přepětí individuálně nejistit.
OK, tušil jsem, že to myslíte jinak. Mám zrovna jeden rozvaděč otevřený, tak přidám ilustrativní foto ...