Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ... => Téma založeno: Petr Větrovec 19.01.2006, 08:45



Název: Musí být el. topná rohož zapojena přes samostatný jistič ?
Přispěvatel: Petr Větrovec 19.01.2006, 08:45
<p>Do RD si chci pořídit el. topné rohože do kuchyně a koupelen. Chtěl jsem se zeptat jestli musí být tyto rohože samostatně jištěné? Počítám, že přívod musí být přes proudový chránič.</p>


Název: Re: Musí být el. topná rohož zapojena přes samostatný jistič ?
Přispěvatel: Štefan Beláň 19.01.2006, 19:34

Instalace podlahového topení se provádí podle ČSN 33 2000-7-753 "Podlahové a stropní vytápění".

Uvedená norma požaduje použití proudového chrániče 30mA i pro zařízení tř.II. Samostatné jističe nejsou uvedené, tj. můžete použít společný jistič i chránič nebo "jističochránič".

V případě použití ochrany elektrickým oddělením, musí být pro každé zařízení  samostatné oddělovací trafo.

P.S. Je ale vhodné jistit každý vývod (rohož) samostatně. 



Název: Re: Musí být el. topná rohož zapojena přes samostatný jistič ?
Přispěvatel: Valter Mayer 30.10.2007, 16:20
P.S. Je ale vhodné jistit každý vývod (rohož) samostatně.

Trochu ma fascinuje predstava samostatného ističa na vykurovaciu rohož o výkone 65W. Najmä v porovnaní s jedným ističom na (dajme tomu) 35x 25-100W vo svetelnom obvode (stačí zopár lustrov a hneď tie potvory naskáču).


Název: Re: Musí být el. topná rohož zapojena přes samostatný jistič ?
Přispěvatel: Petr Krištof 30.10.2007, 16:33
¨To : Mayer
Výrobce topných rohoží v připojovacích podmínkách uvádí minimální vzdálenost kontaktů př vypnutí!
To žádný termostat nezaručí a proto platí to co napsal p. Beláň.


Název: Re: Musí být el. topná rohož zapojena přes samostatný jistič ?
Přispěvatel: Petr Krištof 30.10.2007, 16:35
Ještě dodatek: platí to pro odpojení obvodu a proto samostatný jistič v kombinaci s chráničem.