Název: Musí být el. topná rohož zapojena přes samostatný jistič ? Přispěvatel: Petr Větrovec 19.01.2006, 08:45 <p>Do RD si chci pořídit el. topné rohože do kuchyně a koupelen. Chtěl jsem se zeptat jestli musí být tyto rohože samostatně jištěné? Počítám, že přívod musí být přes proudový chránič.</p>
Název: Re: Musí být el. topná rohož zapojena přes samostatný jistič ? Přispěvatel: Štefan Beláň 19.01.2006, 19:34 Instalace podlahového topení se provádí podle ČSN 33 2000-7-753 "Podlahové a stropní vytápění". Uvedená norma požaduje použití proudového chrániče 30mA i pro zařízení tř.II. Samostatné jističe nejsou uvedené, tj. můžete použít společný jistič i chránič nebo "jističochránič". V případě použití ochrany elektrickým oddělením, musí být pro každé zařízení samostatné oddělovací trafo. P.S. Je ale vhodné jistit každý vývod (rohož) samostatně. Název: Re: Musí být el. topná rohož zapojena přes samostatný jistič ? Přispěvatel: Valter Mayer 30.10.2007, 16:20 P.S. Je ale vhodné jistit každý vývod (rohož) samostatně. Trochu ma fascinuje predstava samostatného ističa na vykurovaciu rohož o výkone 65W. Najmä v porovnaní s jedným ističom na (dajme tomu) 35x 25-100W vo svetelnom obvode (stačí zopár lustrov a hneď tie potvory naskáču). Název: Re: Musí být el. topná rohož zapojena přes samostatný jistič ? Přispěvatel: Petr Krištof 30.10.2007, 16:33 ¨To : Mayer
Výrobce topných rohoží v připojovacích podmínkách uvádí minimální vzdálenost kontaktů př vypnutí! To žádný termostat nezaručí a proto platí to co napsal p. Beláň. Název: Re: Musí být el. topná rohož zapojena přes samostatný jistič ? Přispěvatel: Petr Krištof 30.10.2007, 16:35 Ještě dodatek: platí to pro odpojení obvodu a proto samostatný jistič v kombinaci s chráničem.
|