Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => Oblast řešení teoretických úvah => Téma založeno: Oliver Mička 06.12.2009, 23:02



Název: Ako by ste riešili ochranu pred NDN vianočného osvetlenia vonku pred domom?
Přispěvatel: Oliver Mička 06.12.2009, 23:02
Mám za úlohu vybrat najvhodnejší typ vianočného osvetlenia na smrek pred domom.
Pôjde to asi na 5 metrov vysoký smrek.
Čo sa mi páčia osvetlenia sú na 230V čo je dobre.
Napájať to budem z rozvádzača ktorý je na fasáde RD.
Prirobím tam DIN lištu a na nu pripevním modulovú zásuvku, istič B10A a chránič Idn=30mA.
Je takáto kombinácia vianočného osvetlenia a prúdového chrániča dobrá?

#105# Opravil jsem to


Název: Re: Ako by ste riešili ochranu pred NDN vianočného osvetlenia vonku pred domom?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 06.12.2009, 23:14
Použití chrániče je dobrá volba. Jenom zkontrolujte, jestli mají žárovičky atest pro použití venku.


Název: Re: Ako by ste riešily ochranu pred NDN vianočného osvetlenia vonku pred domom?
Přispěvatel: Václav 3 07.12.2009, 04:59

Napájať to budem z rozvádzača ktorý je na fasáde RD.
Prirobím tam DIN lištu a na nu pripevním modulovú zásuvku, istič B10A a chránič Idn=30mA.
Je takáto kombinácia vianočného osvetlenia a prúdového chrániča dobrá?


Co to máte za rozvaděč, že tam musíte doplnit DIN lištu? Jak bude zajištěno zakrytování prvků, které tam doplníte? Jak vyvedete šňůru z rozvaděče ven - to necháte otevřená dvířka?


Název: Re: Ako by ste riešili ochranu pred NDN vianočného osvetlenia vonku pred domom?
Přispěvatel: František Šohajda 07.12.2009, 09:10
Vánoční osvětlení na 230V určen do venkovního prostředí bude jako šafránu v obchodech....
Jinak FI 30mA je dobrá alternativa... .lépe 24V z odděl. bezp. trafa...


Název: Re: Ako by ste riešili ochranu pred NDN vianočného osvetlenia vonku pred domom?
Přispěvatel: Oliver Mička 07.12.2009, 16:10
Rozvádzač je tam ešte pôvodný plecháč s ističmi ITV. Na jar to chystám cele vymeniť za nový spolu s čiastočnou rekonštrukciou elektroinštalá cie. Z rozvádzača bol asi kedysi už vedený nejaký kábel lebo je tam odspodu diera skrz stenu priamo do rozvádzača tak by som ju zatial využil.