Diskuse Elektrika.cz

Znění zákonů, norem, vyhlášek.... => Diskuze o ČSN => Téma založeno: Honza Andrýsek 05.12.2009, 18:12



Název: Která norma zakazuje použití Al vodičů na svorkách elektroměru?
Přispěvatel: Honza Andrýsek 05.12.2009, 18:12
Která norma zakazuje použití Al vodičů na svorkách elektroměru?

#uft#


Název: Re: Která norma zakazuje použití Al vodičů na svorkách elektroměru?
Přispěvatel: Lubomír Jindra 06.12.2009, 08:46
ČSN 33 2130 ed.2:
5   Silové rozvody
5.1  Všeobecné požadavky na silové rozvody
5.1.1 Pro připojování odběrných elektrických zařízení na veřejný rozvod elektřiny platí Pravidla provozování distribučních soustav,  pro přípojky dále ČSN 33 3320.




ČEZ Připojovací podmínky:
kapitola 6.
Pro přívody a vývody elektroměrů s přímým měřením musí být použity vodiče stejného průřezu odpovídající předpokládaném u proudovému zatížení s minimálním průřezem 6 mm2 Cu a maximálním průřezem 16 mm2 Cu s výjimkou vodičů pro ovládání tarifu.

Staré zapojení elektroměrů Al vodiči ČEZ samozřejmě nechává v provozu, ale nové odběry už akceptovat nemusí a odhaduji že to bude váš případ  ;)


Název: Re: Která norma zakazuje použití Al vodičů na svorkách elektroměru?
Přispěvatel: František Šohajda 06.12.2009, 08:56
Pokud máte stávající zapojení tak se to nechává "dožít"....
Když instalujete nové nebo rekonstrukci tak už z vlastního zájmu bych tam sám dal CU aniž by mě to někdo přikazoval! :D
Nevím, jestli jste viděl Al dráty v elektroměru po několikáté výměně ...není to drát ale pásek. (zle)


Název: Re: Která norma zakazuje použití Al vodičů na svorkách elektroměru?
Přispěvatel: Radek Červený 06.12.2009, 10:18
Ostatně bych to asi ani neřešil, na dotaz vám zodpověděli kolegové výše.
Je třeba si uvědomit, že distributor má zájem na spolehlivé dodávce energie bez poruch a závad, Vy zase máte zájem na spolehlivé dodávce energie bez poruch a závad, takže banální úprava výpletu rozvaděče elektrikářem vás nezrujnuje žádnou závratnou sumou a za ten klid to stojí  ;)
Není nic horšího, než v sobotu večer hledat elektrikáře, protože zhasl celý byt a pod elektroměrem něco smrdí....