Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Ověření elektroinstalace, spotřebičů, nářadí => Téma založeno: Lukáš Nový 27.10.2005, 05:51



Název: Není to přepych, samostaný proudový chránič pro plyn. kotel?
Přispěvatel: Lukáš Nový 27.10.2005, 05:51
Rekonstruuji koupelnu a s tím i elektroinstala ci. Tuto práci provádí firma. V koupelně bude samostatně jištěná zásuvka (16A) pro pračku, přes další jistič (16A) zásuvky pro elektrický žebřík a holící strojek, vše (pračka,žebřík,hol.strojek) přes společný chránič - 16A,0,03mA. A v koupelně bude ještě samostatně jištěná zásuvka(16A) pro plynový kotel.A pro tuto zásuvku pro kotel chtějí dát další samostatný chránič - 16A0,03mA. Prý musí být obvod pro plynový kotel samostatně jištěn. Je nutné tam mít dva proudové chrániče? Nebo by to mohlo být pod jedním?


Název: Re: Samostaný proudový chránič pro plyn. kotel - není to přepych?
Přispěvatel: Karel Kosina 27.10.2005, 07:09

Pokud se jedná o splnění požadavku samostatného jištění obvodu plynového kotle, tak společný proudový chránič s dalšímy okruhy tuto podmínku nesplňuje. Přes to, že se u klasického proudového chrániče vlastně ani nejedná o proudové jištění okruhů které je provedeno následnými jističi, tak v případě vybavení chrániče poruchovým Ir proudem od jiného spotřebiče na společném chrániči, dojde k odpojení všech jeho okruhů.



Název: Re: Samostaný proudový chránič pro plyn. kotel - není to přepych?
Přispěvatel: Jaroslav Jonáš 27.10.2005, 07:19

Pokud bude zásuvka pro plynový kotel umístěný v koupelně mít samostatně jištěný obvod, nic nebrání tomu, aby takový obvod včetně obou dalších zásuvkových obvodů v koupelně, "pokryl" společný proudový chránič. Jinak pro zásuvku plynového kotle by měl stačit jistič 10A a přívod 3Cx1,5; Chránič pro Vaši koupelnu bych volil 25A/0,03; Také bych zvážil a pravděpodobně realizoval další obvod přes společný proudový chránič, a to světelný obvod koupelny. Svítidla a další el.zařízení zasahující do zóny 2 požaduje norma rovněž opatřit citlivým proudovým chráničem.



Název: Re: Není to přepych, samostaný proudový chránič pro plyn. kotel?
Přispěvatel: Karel Kosina 27.10.2005, 09:25

Pane Jonáš, máte dojem že, když je zde požadavek na samostatnou zásuvku tj.bez možnosti tuto zásuvku vyřadit případnou závadou jiného spotřebiče, vyhoví jeden společný chránič který zabezpečuje také další okruhy??



Název: Re: Není to přepych, samostaný proudový chránič pro plyn. kotel?
Přispěvatel: Ivan Ševc 27.10.2005, 09:44

To Kosina:
A co když mám chránič na celý rozvod (dům)?



Název: Re: Není to přepych, samostaný proudový chránič pro plyn. kotel?
Přispěvatel: Petr Doležal 27.10.2005, 10:34

To Ševc: mnohokrát probíráno, třeba
http://www.elektrika.cz/diskuse/elektrotechnici/
projekty/460107280581?b_start:int=0#82093141642



Název: Re: Není to přepych, samostaný proudový chránič pro plyn. kotel?
Přispěvatel: Jaroslav Jonáš 27.10.2005, 11:57

Opatřit samostatně jištěnou zásuvku pro plynový kotel v koupelně zcela samostatným proudovým chráničem samozřejmě jde, já osobně bych volil chránič společný pro koupelnu, jak jsem uvedl a cca tisíc Kč za chránič navíc bych ušetřil. Když bych měl v tomto případě uvažovat jako pan Kosina, tak nežádoucímu vypnutí kotle v určitých případech stejně nezabráním. Jističi pro obvod kotle předchází hlavní bytový jistič, který občas, podle mojí zkušenosti jednou i vícekrát ročně, vypadne spolu s jističem světelného obvodu v bytě, když "odejde" žárovka. Nic se s tím bohužel nenadělá, u těchto jističů nelze při zkratu selektitivu docílit. A takový "výpadek" v bytě je určitě častější, než reakce společného chrániče, na němž spolu s obvodem pro zásuvku plynového kotle je také obvod pro zásuvku pračky a obvod pro "otopný žebřík".



Název: Re: Není to přepych, samostaný proudový chránič pro plyn. kotel?
Přispěvatel: Roman Šulc 27.10.2005, 17:47

Myslím si umístění plynového kotle do koupelny je nevhodné řešení,ale pravděpodobně bydlíte v bytě zděného domu ve staší zástavbě.Firma se jasně drží předepsané normy,ale to jste musel mít v rozpočtu stavby a musel jste stím být seznámen před zahájením stavby.



Název: Re: Není to přepych, samostaný proudový chránič pro plyn. kotel?
Přispěvatel: Štefan Beláň 27.10.2005, 18:04

Otázka společného proudového chrániče pro více obvodů je věcí provozní spolehlivosti. A protože se nejedná o otázku bezpečnosti, určitě vystačíte s jedním chráničem pro celou koupelnu.

I když bych rád viděl pro obvody v koupelně místo jističů kombinované "jističochrániče",  považuji to na naše poměry opravdu za přepych!

 

P.S. Už se mi stýskalo po tom nádherném slůvku "jističochránič"!!