Název: Jak si vybrat typ svodiče přepětí? Přispěvatel: David Lampedusa 24.10.2005, 10:03 Mám dům kde je hlavní jistič v pilířku v předzahrádce, v přízemí domu je bývalý velký rozv, nyní prakticky jen s pár jističema.
Tři byty, v každém bytě malé rozvodnice. Chci instalovat přepěťovou ochranu. Objekt napájen horním vedením ze sloupu. Vzdálenost od pilířku k rozvaděči v přízemí cca 12m, dále k rozvodnicím v bytech 4, 6, 8 m. Může mi někdo prosím poradit? Název: Re: Jak si vybrat typ svodiče přepětí? Přispěvatel: Jan Hájek 24.10.2005, 10:48 Nejvhodnějším místem pro umístění svodiče bleskových proudů by byl nejspíše bývalý hlavní rozvaděč. Zde by byla možnost umístit kombinovaný svodič bleskových proudů DEHNventil nebo pouze svodiče bleskových proudu DEHNbloc Maxi. Potřeboval bych vědět pozici tohoto rozvaděče v budově, zda je blízko stěny, kudy vstupuje napajecí vedení či zda se nachází uprostřed budovy, také kde se nachází elektroměr/y a jestli by se jednalo v tomto případě o zapojení před elektroměrem. V případě, že by se mezi svodičem bleskových proudů a bytovými rozvaděči nenacházeli nějaké další spotřebiče / tlf. ústředna EZS / tak by přicházeli v úvahu 3 x DEHNbloc Maxi rep. 4 x v případě TNS přívodu. Název: Re: Jak si vybrat typ svodiče přepětí? Přispěvatel: David Lampedusa 24.10.2005, 11:42 Díky za odpověď. K vašim doplňujícím dotazům: Bývalý hlavní rozvaděč je uprostřed budovy v přízemí, napájecí vedení vstupuje do rozvaděče ze spodu. Elektroměry jsou v pilířku v oplocení. Mezi hlavním rozv. a bytovými rozvodnicemi není žádný spotřebič. Nakonec jsem si uvědomil, že vzdálenosti rozvodnic od býv. hl. rozv. budou větší (nevím jestli to má nějaký význam), cca 3, 5, 8. Název: Re: Jak si vybrat typ svodiče přepětí? Přispěvatel: Jan Hájek 24.10.2005, 13:56 <p>Z hlediska ochrany před bleskovým proudem, je kvůli možné elmg. indukci od bleskového proudu na vodiče v souběhu s napájecím vedením před HR umístění svodiče bleskových proudů uprostřed objektu poměrně nebezpečné. Nejlepší by bylo přívod přerušit a do stěny umístit skříňku se svodičem DV TNC. Nezapomenout na přichránění vodičů HDO ! Nebo stejně kvalitní řešení a o něco levnější : provést přívod od paty objektu po HR ve stíněném provedení / např. kovovou trubkou / řádně pospojenou se zemnící soustavou, minimálně v bodech vstupu do objektu a HR.
V bytových rozvaděčích by byl svodič Typ 2 vhodný, ale při použití DEHNventilu s ochr. úrovní do 1,5 kV je možné je vynechat / pokud opravdu není místo, ale je lepší je je instalovat a místo najít / Typ 3 u koncových zařízení je pak záležitostí jednotlivých uživatelů bytů. Raději mne zavolejte na 737 246 347, zůstává ještě mnoho otázek.</p> |